Уважаемый R14, позволю с Вами не согласиться.
R14 пишет:Новые резервные МП защиты работают быстрее ДФЗ. Представим себе КЗ на ВЛ. С двух сторон работают 1ступени резервных защит и останавливают свои ПРД.
Это частный случай.
1. I зона ДЗ от любых видов КЗ не обязательно сработает с обеих сторон ВЛ. С одной из сторон КЗ может быть вне зоны действия I зоны.
2. I зона ДЗ от КЗ на землю может отказать из-за большого переходного сопротивления.
3. Для 1-й ступени ТЗНП КЗ может быть также вне зоны её действия, кроме того, на ВЛ 330 кВ и выше, 1-я ступень ТЗНП, как правило имеет отстройку от неодновременности включения фаз выключателя.
Даже если сработали быстродействующие ступени с каждой стороны ВЛ и подействовали на её отключение тремя фазами, ДФЗ уже может и не работать. Этот случай описан в Инструкции по учёту и оценке срабатывания устройств РЗА. Если резервные защиты опередили ДФЗ, то её работа не учитывается, не зависимо от того, подействовала она на отключение или нет. И нет никакой путаницы.
Останов от резервных защит (и не только от резервных защит, но и от ОАПВ) нужен, чтобы отключить противоположный конец ВЛ, если что-то (УРОВ, ПА, ЗНР, сами резервные защиты) подействовали на отключение трёх фаз. При КЗ на своей ВЛ ДФЗ может отказать, останов позволит отключить противоположный конец по односторонней манипуляции. Кроме того, при КЗ в цикле ОАПВ или при неуспешном ОАПВ, останов также позволит отключить противоположный конец.
R14 пишет: Во вторых, если исчезла цепь на отключение от резервных защит, (не ввели накладку, обрыв) то произойдет запрет работы ДФЗ (ПРД с двух сторон остановлены) и будет работать УРОВ.
В современных МП устройствах должно быть, как минимум три независимых канала отключения через свои ключи: через 1-й ЭМО, через 2-й ЭМО и через АУВ по цепи УРОВ на себя. Сказать, что все три ключа выведены, как-то не очень. Если, как Вы пишете, будет работать УРОВ, значит его кто-то пустил, а первое его действие на себя. Кроме того, для снижения вероятности ошибки, все сложные устройства РЗА должны выводиться и вводиться по типовым и разовым программам, на основании которых создаются бланки переключений. А от дурака защиту ещё не придумали. Правда, положение ключей можно завести в АСУ ТП.
И ещё, не для всех ДФЗ наличие манипуляции является обязательным условием срабатывания. Например, ДФЗ в L60 прекрасно обходится без манипуляции, два ВЧ ПРД остановлены, отключающие органы сработаны – отключение по первому совпадению.