Тема: Ступени защит

Уважаемые коллеги,

Хочу спросить уважаемых форумчан, как правильно называть ступени защит? Кто как называет, есть ли какие-то требования
к именованию ступеней защит, обоснования или устоявшиеся обозначения и прочее...
Речь идет о ступенчатых токовых защитах и защитах по напряжению, сопротивлению, частоте и других.
Встречал в литературе и в сети Интернет разные наименования, хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.

Токовые защиты, защиты по U, f:
1 ступень МТЗ или Ступень 1 МТЗ или МТЗ 1 ступени или МТЗ первой ступени

Защиты по сопротивлению:
1 ступень ДЗ или 1 зона ДЗ и так далее с вариациями.

2

Re: Ступени защит

crueldrummer писал(а):
2025-09-18 08:25:32

Хочу спросить

откройте ру, методичку экры - там как называет флагман!

3

Re: Ступени защит

Как корабль назовешь, так он и поплывет!
Работаю (точней, работал, пока здоровье позволяло) над очередной книгой под условным названием "Терминология в релейной защите". Отказался от завершения по состоянию здоровья (прооперировался на сонной артерии) и отсутствия соавторов. Перерыл все возможные источники. В разных источниках - разное видение. Иногда - противоположное. Что-то поддерживаю на своем сайте.
Мое мнение. По поводу ТНЗНП. Вопрос в терминологии и не больше. Лишь бы было понятно и расчетчикам, и потребителям. В нашей энергосистеме и так, и эдак было понятно. Я, работая в эксплуатации, воспитывал расчетчиков. Ладно, поняли друг друга.
Далее провожу курсы. Разъясняю разницу между ступенью и зоной  ДЗ. Разница заметная. Но и мне не совсем понятна. Разница в том, что ступень - это идет о защите с одним пара метром. Зона (ДЗ) - несколько параметров (круг, эллипс или многоугольник). Попробую сие опознать.

4

Re: Ступени защит

doro писал(а):
2025-09-18 14:06:59

Разница заметная. Но и мне не совсем понятна. Разница в том, что ступень - это идет о защите с одним пара метром. Зона (ДЗ) - несколько параметров (круг, эллипс или многоугольник). Попробую сие опознать.

Как-то "запутали Вы еще больше.... У "врагов":  stage - ступень  stageZ1-Z6   у МТЗ и ТЗНП тоже stage....

Post's attachments

MTZ_stage.png 78.66 Кб, файл не был скачан. 

Z1_stage.png 58.8 Кб, файл не был скачан. 

МТЗ_русский.png 115.42 Кб, файл не был скачан. 

РусскийZ1.png 120.2 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5 (2025-09-18 15:56:20 отредактировано ALAR)

Re: Ступени защит

doro писал(а):
2025-09-18 14:06:59

Как корабль назовешь, так он и поплывет!
Далее провожу курсы. Разъясняю разницу между ступенью и зоной  ДЗ. Разница заметная. Но и мне не совсем понятна. Разница в том, что ступень - это идет о защите с одним пара метром. Зона (ДЗ) - несколько параметров (круг, эллипс или многоугольник). Попробую сие опознать.

"Зона" - это что-то ближе к тюремному миру. В релейной защите правильно говорить "зона срабатывания" или "зона действия". Зона срабатывания (действия) есть абсолютно у любой защиты (ступени защиты). Для ступеней защиты чаще всего оперируют понятием  "длина защищаемой зоны". Когда выполняется согласование ступеней защит между собой, то согласование происходит по длине защищаемой зоны (иногда говорят по чувствительности) и по времени срабатывания.
У дистанционной защиты (ДЗ), все-таки, "характеристика срабатывания". Пример формулировки: "Первая ступень ДЗ имеет характеристику срабатывания в виде окружности (многоугольника)".

crueldrummer писал(а):
2025-09-18 08:25:32

Уважаемые коллеги,

Хочу спросить уважаемых форумчан, как правильно называть ступени защит? Кто как называет, есть ли какие-то требования
к именованию ступеней защит, обоснования или устоявшиеся обозначения и прочее...
Речь идет о ступенчатых токовых защитах и защитах по напряжению, сопротивлению, частоте и других.
Встречал в литературе и в сети Интернет разные наименования, хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.

Токовые защиты, защиты по U, f:
1 ступень МТЗ или Ступень 1 МТЗ или МТЗ 1 ступени или МТЗ первой ступени

Защиты по сопротивлению:
1 ступень ДЗ или 1 зона ДЗ и так далее с вариациями.

Считаю, что правильно говорить: "2 ступень МТЗ", "2 ступень ДЗ" (никаких зон); "II ступень ТЗНП" и т.п.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2025-09-18 16:25:44 отредактировано Lekarь)

Re: Ступени защит

ALAR писал(а):
2025-09-18 15:51:41

"Зона" - это что-то ближе к тюремному миру.

К тюремному миру безграмотности?
Начертите две оси абсцисс и ординат. После чего нарийсуте круг или овал в любой из четырех частей. Площадь этого круга есть зона. Когда нет других вещей типа чисто токовой зависимости в линейном исполнении, наверное, круги тоже можно назвать ступенями, а когда есть площадки и есть линии, то называть и те и эти ступенями, неправильно и дело не в понимании, а в применении того или иного понятия к практике и теории. Называя круговую площадку ступенью вам придеться в некоторых случаях делать пояснения. И не факт, что эти пояснения будут отражать действительное положение. Это как цифра и число. Кто знает это не одно и тоже.

ALAR писал(а):
2025-09-18 15:51:41

Считаю, что правильно говорить: "2 ступень МТЗ", "2 ступень ДЗ" (никаких зон); "II ступень ТЗНП" и т.п.

Как пример приведу, как некоторые деятели, посчитали, что токовая отсечка и максимальная токовая защита это одно и тоже. И на сегодня токовая отсечка официальна исключена, как вид защит.
А те кто работают на "земле" когда им раньше говорили, что выключатель отключился, сработала МТЗ предпринимали одни действия, а когда говорили, что отключился выключатель и сработала токовая отсечка, действовали по другому. Сейчас, на тех участках где исключили из употребления термин токовая отсечка люди дольше стали сидеть без света, потому что для энергетиков работа МТЗ=работе ТО, а это значит, что можно не обзванивать кого-то как это делали раньше, из тех кто мог взять нагрузку с броском тока, а сразу вызывать испытателей, чтобы искали место повреждения. Цена очень дорогая для потребителей стала, из-за неграмотности тех кто в институте пропустил лекции по токовым отсечкам.

7

Re: Ступени защит

Lekarь писал(а):
2025-09-18 16:13:06

К тюремному миру безграмотности?
Начертите две оси абсцисс и ординат. После чего нарийсуте круг или овал в любой из четырех частей. Площадь этого круга есть зона. Когда нет других вещей типа чисто токовой зависимости в линейном исполнении, наверное, круги тоже можно назвать ступенями, а когда есть площадки и есть линии, то называть и те и эти ступенями, неправильно и дело не в понимании, а в применении того или иного понятия к практике и теории. Называя круговую площадку ступенью вам придеться в некоторых случаях делать пояснения. И не факт, что эти пояснения будут отражать действительное положение. Это как цифра и число. Кто знает это не одно и тоже.
Как пример приведу, как некоторые деятели, посчитали, что токовая отсечка и максимальная токовая защита это одно и тоже. И на сегодня токовая отсечка официальна исключена, как вид защит.
А те кто работают на "земле" когда им раньше говорили, что выключатель отключился, сработала МТЗ предпринимали одни действия, а когда говорили, что отключился выключатель и сработала токовая отсечка, действовали по другому. Сейчас, на тех участках где исключили из употребления термин токовая отсечка люди дольше стали сидеть без света, потому что для энергетиков работа МТЗ=работе ТО, а это значит, что можно не обзванивать кого-то как это делали раньше, из тех кто мог взять нагрузку с броском тока, а сразу вызывать испытателей, чтобы искали место повреждения. Цена очень дорогая для потребителей стала, из-за неграмотности тех кто в институте пропустил лекции по токовым отсечкам.

Вы вообще поняли, что я написал? Складывается ощущение, что Вам до обеда оставалась минута, но было очень сильное желание что-то «черкнуть», и Вы налепили эту череду фраз, смешавши понятия из геометрии и релейной защиты. Что ж, попробуем разобраться в «зонах безграмотности», написанных выше предложений.
1.Если кто-то неравнодушен к слову «зона», то на здоровье. Но хочет он этого или нет, а понятия «зона» нет в области настроек релейных защит. Есть «зона срабатывания» («зона действия», «зона охвата»), есть «зона несрабатывания» («зона недействия»).  Встречаются также термины «зона торможения», «зона каскадного действия», «зона дальнего резервирования». Зона (область) срабатывания и зона (область) несрабатывания есть у любой защиты.
2.Дистанционная защита (ДЗ) входит в понятие «ступенчатые защиты». Она может иметь одну или несколько ступеней. Именно ступеней, а не каких-то там «зон»! Вы видели в каком-нибудь НТД выражения типа: «ДЗ имеет в своем составе пять зон» (переводы забугоргой документации не предлагать)? Пять лет назад вышел ГОСТ Р 58887-2020 (Функциональные требования к ДЗ и ТЗ ЛЭП 110-220 кВ). Читаем в п.5.1: «В устройстве ступенчатых защит ЛЭП с функцией ДЗ должны быть предусмотрены: а) не менее шести ступеней ДЗ». Читаем п.5.3: «В устройстве ступенчатых защит ЛЭП (оборудования) с функцией ДЗ должны быть предусмотрены: г) многоугольная характеристика срабатывания ДЗ». Что-то не видно нигде никаких «зон». Продолжаем. Каждая ступень ДЗ имеет ту или иную характеристику срабатывания (не «зону»). Характеристики срабатывания ступеней ДЗ бывают разные: окружность, эллипс, многоугольник, треугольник. И если мы начертим в прямоугольной системе координат характеристику срабатывания ступени ДЗ в форме окружности (к примеру), то эта характеристика поделит плоскость нашего чертежа на две области или зоны (ура, но не совсем) – опять же зону срабатывания (внутри окружности) и зону несрабатывания (вне окружности). (И, да, площадь круга – это не зона. Площадь круга – это часть плоскости, ограниченная окружностью или мера плоской поверхности, заключённой внутри окружности). Таким образом, правильными будут следующие выражения: «КЗ в зоне действия первой ступени ДЗ», «КЗ вне защищаемой зоны», «параметры срабатывания (уставки) первой ступени ДЗ» и т.п.
Вы пишете: «…, наверное, круги тоже можно назвать ступенями..» и «Называя круговую площадку ступенью…». Я не пойму, откуда сделаны такие умозаключения из моего поста? Повторюсь, называемая Вами «круговая площадка» – это зона (область) срабатывания ступени ДЗ, которую ограничивает характеристика срабатывания ступени ДЗ. Итак, надеюсь, с ДЗ разобрались.
3.Про ТО и МТЗ. Вы пишете: «И на сегодня токовая отсечка официально исключена, как вид защит.» А она была отдельным видом? В моем понимании «токовая отсечка» - это что-то вроде  специфического лексикона («жаргона») релейщика (как, например, «керн», «восьмерка», «делилка», «подставной щиток», «вертолет», «крыши» и др.).  Просто это понятие «токовая отсечка» упоминалось часто в учебной литературе по РЗА, настолько устаканилось у всех в головах  и было понятно всем, что приблизилось к статусу официального, если можно так выразится. Токовая отсечка – это та же максимальная токовая защита только без выдержки времени. В случае трехступенчатой МТЗ «лексикон» ступеней был такой (из книг Шабада М.А.): 1 ступень без выд. времени – токовая отсечка (ТО); 2 ступень с выд. времени – токовая отсечка с выд. времени (ТОВ); 3 ступень – собственно максимальная токовая защита (МТЗ). Но это все есть не что иное, как ступени максимальной токовой защиты, аналогично ступеням ДЗ или ТЗНП (по аналогии также можно сказать «дистанционная отсечка» или «токовая отсечка нулевой последовательности»). Вряд-ли в институте были лекции исключительно по токовым отсечкам. Токовая отсечка – это просто название ступени МТЗ без выдержки времени, которая может применяться как отдельно, так и в составе многоступенчатой МТЗ. Но если где-то «на участках исключили термин «токовая отсечка»», а это понятие прочно укоренилось в головах людей, то что мешает добавлять его при общении, например: «Сработала ступень МТЗ без выдержки времени - токовая отсечка».

8

Re: Ступени защит

ALAR, полностью Вас поддерживаю. И со ступенями ДЗ и со ступенями МТЗ.  "Достали" уже с "отсечкой".... Та же ступень МТЗ, только уставки выбираются немного по-другому, для обеспечения селективной работы в пределах определенной зоны. Может раньше и можно было назвать ее отдельной защитой, когда она "выполнялась" на отдельном токовом реле (например РТ-40). А сейчас все защиты в одном условном контроллере...

9 (2025-09-19 08:42:39 отредактировано Lekarь)

Re: Ступени защит

ALAR писал(а):
2025-09-19 00:30:33

Вы вообще поняли, что я написал? Складывается ощущение, что Вам до обеда оставалась минута, но было очень сильное желание что-то «черкнуть»,

Вы абсолютно правы! Удивляюсь вашей проницательности! Не разбираясь в релейной защите и геометрии (сегодня это не обязательно, ничего страшного), вы очень точно определили когда у меня обед, и что я именно хотел черкнуть!
Конечно я бы бросил Вам вызов на битву умов, но видя, что Вы безоружны, воздержусь.
Для развития кругозора. Понятие зон в релейной защите, исторически идет. Нормативных документов по применению этих понятий очень много БЫЛО. Пока не переписали двоечники новые ГОСТы (всегда надо спрашивать кто написал ГОСТ). Сейчас меньше, но остались понятия. В частности. например, Союзтехэнерго (Министерство энергетики и электрификации СССР) выпускало инструкции для персонала в 70-е годы, где четко регламентировалось, что должно быть написано и что должен сообщать персонал.
Ваши тюремные сравнения (видимо с прошлым порвать хотите), не очень убедительны для большинства. Тем более не только есть зоны действия, есть "мертвые зоны", "зоны за спиной" и другие, когда сказав, все всё понимают, а для тех у кого взамен токовой отсечки - "МТЗ с чем-то" люблю добавлять, как Вам "в августе месяце", "диван мебель" и "тарелка посуда", правда удобно?
И уж если идти в направлении лексики, то в окружности или эллипсе нет ступенек.
А "токовая отсечка" многими компаниями пишется на терминале, как самостоятельное устройство. Самый массовый документ, тоже с  терминологией токовая отсечка это ПУЭ.

Conspirator писал(а):
2025-09-19 07:47:28

ALAR, полностью Вас поддерживаю. И со ступенями ДЗ и со ступенями МТЗ.  "Достали" уже с "отсечкой"..

Все поддерживающие куда-то деваются, когда они сами их дети или внуки ложатся в больницы, роддома и прочее, на операции. А во время операции отключается питание. Потом становится известно почему отключилось - включали оборудование МРТ или КТ, которые хороший бросок тока дают. И вместо того, чтобы выяснить первоначально причину, вызывают испытателей, обходчиков и включение задерживается. И все это из-за работы МТЗ. Куда вы все деваетесь поддерживающие, когда ваша мама или папа на операционном столе, а электричество кончилось? Скажу куда - начинаете связи использовать, чтобы ускорить процесс, А как его ускоришь, вы же не спрашивали тех кто на "земле" работает, просто спустили им инструкции.... они по Вашим хотелкам работают.
В этом году был случай, пять ТП сразу обесточилось (питающих одну площадку) от МТЗ, представляете, какой это больничный комплекс по размерам? Сделали все как ГОСТ предписал. Потом вернули все вспять.

Conspirator писал(а):
2025-09-19 07:47:28

А сейчас все защиты в одном условном контроллере...

Так это не реле, если на то пошло!
Зарплату как платить персоналу РЗА, если он не реле, а контроллеры обслуживает?
А тем кто инструкции пишет и уставки считает, тоже их не для реле их считают... Финансисты и люди в погонах, включая налоговиков, не дураки - в том смысле, что видят, что ставим терминалы, а зарплату платим как релейному персоналу. Ни одной словоформы с реле на терминале может не быть. Так же как и эксплуатационникам зарплату платим по ставкам и тарифам как кому? Эту тему можно развить очень интересно.... И не думайте, что в лучшую сторону для персонала.
Для сведения, на крупных производствах, имеющих станки и свои трансформаторные пункты, давно ликвидировали службы РЗА, а есть службы АСУ и промэлектроники (что мне довелось наблюдать).
Вы часто приводите примеры "как там за рубежом". Много ли у них в эксплуатационных компаниях служб РЗА осталось и должностей со словоформой "реле"?

10 (2025-09-19 10:05:19 отредактировано Lekarь)

Re: Ступени защит

ALAR писал(а):
2025-09-19 00:30:33

Вы видели в каком-нибудь НТД выражения типа: «ДЗ имеет в своем составе пять зон» (переводы забугоргой документации не предлагать)?

Не то что видел, а исполняли десятилетиями до выхода новых ГОСТов. СССР это 15 союзных республик и население за 200 млн. чел. И за пол века исполнения это создало определенную культуру (хорошая или плохая это другой вопрос), которая развивала техническую политику, оптимизировала расходы и снижала аварийность.
https://rzia.ru/uploads/images/8857/34b16ae53721fbfe86a83e9201b71d48.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/34b16ae53721fbfe86a83e9201b71d48.jpg

11 (2025-09-19 11:24:27 отредактировано scherenkov)

Re: Ступени защит

doro писал(а):
2025-09-18 14:06:59

Далее провожу курсы. Разъясняю разницу между ступенью и зоной  ДЗ. Разница заметная. Но и мне не совсем понятна. Разница в том, что ступень - это идет о защите с одним пара метром. Зона (ДЗ) - несколько параметров (круг, эллипс или многоугольник)

1. Для защит с одним измеряемым параметром: Если представить параметр срабатывания защиты в комплексной плоскости, то зоны защиты по параметру срабатывания будут выглядеть в виде концентрических окружностей, проходящих через начало координат. Если представить график на оси действительных значений, то график будет выглядеть в виде ступеней. По временному параметру график работы защит тоже выглядит ступенчато.
2. Для защит с двумя измеряемыми параметрами (дистанционных): В комплексной плоскости граница между зоной срабатывания и не срабатывания является замкнутая кривая зачастую несимметричная относительно начала координат. Причем, для каждой из выдержек времени она может иметь свой вид. Но имеется определенная зависимость- зона работы защиты с большей выдержкой времени охватывает зону работы с меньшей выдержкой времени.   График работы защиты по оси действительных значений ненагляден и не имеет смысла. По временному параметру график работы защит  выглядит ступенчато.
Общее свойство для всех типов защит - ступенчатость по времени. Для защит с одним измеряемым параметром упрощенно зону работы определяют как ступень (из-за графика по оси действительных значений). По-моему говорить о многоступенчатости защит имеет смысл говорить только относительно времени срабатывания, т.к. для дистанционных защит определяют зоны работы защиты, а не ступени.

12 (2025-09-19 11:35:08 отредактировано scherenkov)

Re: Ступени защит

Lekarь писал(а):
2025-09-18 16:13:06

Как пример приведу, как некоторые деятели, посчитали, что токовая отсечка и максимальная токовая защита это одно и тоже. И на сегодня токовая отсечка официальна исключена, как вид защит.

Это совершенно не одно и тоже. ПУЭ определяет разные методики расчета токовой отсечки и МТЗ. Да и предназначение у них разное.

13

Re: Ступени защит

Conspirator писал(а):
2025-09-19 07:47:28

ALAR, полностью Вас поддерживаю. И со ступенями ДЗ и со ступенями МТЗ.

Специально для Вас, уважаемый Conspirator!
Вот, например, сотрудник фирмы Сименс, давным давно еще книгу про дистанционные защиты написал, где зоны у ДЗ есть:
https://rzia.ru/uploads/images/8857/1518e57e9f3f78bba14b3c85e294a83c.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/1518e57e9f3f78bba14b3c85e294a83c.jpg

14

Re: Ступени защит

Lekarь писал(а):
2025-09-19 11:35:34

пециально для Вас, уважаемый Conspirator!
Вот, например, сотрудник фирмы Сименс, давным давно еще книгу про дистанционные защиты написал, где зоны у ДЗ есть

А я от этого и не отказывался... Специально для Вас сделал "скрины" с программы Дигси в сообщении 4, где видны названия: ступень Зона (Z)1 и так далее. То есть мы имеем ступени 1-6 (или более) с зонами действия Z1-Z6 (или более)

15

Re: Ступени защит

Conspirator писал(а):
2025-09-19 12:43:34

А я от этого и не отказывался... Специально для Вас сделал "скрины" с программы Дигси в сообщении 4, где видны названия: ступень Зона (Z)1 и так далее. То есть мы имеем ступени 1-6 (или более) с зонами действия Z1-Z6 (или более)

Т.е. в дистанционной защите мы можем менять как зоны действия, так и ступени времени?
Но обнуляя ступень по времени, мы оставляем зону. Но если мы выводим из действия зону, время выводится вместе с ней?

16 (2025-09-19 14:21:03 отредактировано retriever)

Re: Ступени защит

В моем понимании в названии ступени вначале надо указать тип (МТЗ), потом номер, писать слово ступень по-моему опционально, не воспринимаются нормально длинные фразы. МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3. ДЗ-1, ДЗ-2, ДЗ-3, ДЗ-4, ТЗНП-1, ТЗНП-2, ТЗНП-3, ТЗНП-4.
Токовая отсечка в большинстве терминалов делается как МТЗ, у которой делается выдержка ноль, зачем у Механотроники кто-то сделать отдельно такую ступень без таймера и назвал ТО (точнее сделал одну с таймером одну без), и еще есть отдельно такие же в точности ступени МТЗ, все с таймерами - я не очень понял, может кому-то показалось удобно. Защита от перегрузки также делается из МТЗ с действием на сигнал.

но если вообще разбираться в том как этот терминал работает, ковыряться в его лог. схемах на 10+ листах, то получается там в принципе порог вхождения выше среднего, как в таком случае человек может не догадаться сделать из МТЗ отсечку занулением таймера - неясно.

17

Re: Ступени защит

Это вопрос вкуса, как называть, только о последствиях стоит подумать. Не понимаю, зачем самим себе урезать оплату труда, пока все устаканено? Чтобы потом ходить плакаться, о не очень справедливом распределении средств? Деньги платят финансисты, для которых на сегодняшний день визуальные названия МТЗ, ТО, ДЗТ это материально разные вещи. Как только они прозреют, что это один терминал, да еще и со схожими названиями РЗА-1, РЗА-2 или РЗА-3, то и уравняют оплату труда. Будем ходить к экономистам, рассказывая про квалификацию персонала для обслуживания РЗА-1 и РЗА-3. А экономист откроет ролик в интернете и покажет, что вся работа по РЗА-1 и по РЗА-3 это подключение ноутбука к шкафу защит. И спросит, поясните в чем разница?
Хороший пример, системный оператор, который решил обозвать шкафы защит на своих линиях объектами диспетчеризации, а точно такие же шкафы на смежных линиях, идущих на этих же опорах объектами оперативно-технологического управления, с другими затратами на все тоже самое, так Россети терпели, терпели и обиделись....

18 (2025-09-19 15:38:36 отредактировано Conspirator)

Re: Ступени защит

У Сименс в 4-й серии были особенности по зонам ДЗ: максимум было 6 зон (ступеней ДЗ) + "ускоряемая" зона Z1B, которая должна была обязательно охватывать всю линию. Направленной назад обязательно должна была быть обратно-направленная Z3, которая имела минимальное время работы в направлении "назад". Обязательно должна была быть Z5 или  Z6, которая имела специальные уставки в направлении назад и которая  должна была охватывать все используемые зоны. В 5-й серии ограничения ко количеству ступеней (зон) нет, лишь бы ресурсы (оплаченные функциональные единицы) позволяли, нет деления на специальные зоны (ступени), они все одинаковые, какие номера вы им дадите - разницы нет, например Z12 пусть используется как Z1 (0,8 длины линии), а Z1-Z5 могут вообще быть выведены, заблокированы и так далее... Времена - любые на любой из зон (ступеней)....

19

Re: Ступени защит

Вставлю одну копейку, но мне кажется для МТО нужно "модернизировать" понятие и использовать как токовый орган, реагирующий не на среднеквадратичное значение, а на скорость прирастания тока по синусоиде. Это получается очень быстрая, но не очень точная защита, да и на таких временах направленность почти невозможно расчитать. У разных производителей она называется как попало: МТЗгруб, МТЗх2, МТЗускренный, МТЗмгн...

Кроме того как называть МТЗ с зависимыми время-токовыми характеристиками? Кривизн характеристик - миллион.

А вообще существует ГОСТ 59909, в котором, в общем, все термины прописаны, а уж количество зон, ступеней, блокировок, методов вычислений выбирается самим производителем устройств. Например придумает ABB вычислять ДЗ не рядом фурье, а какой то другой формулой, или ступени все будут время/сопротивление-зависимымии по нейросети и станет называть свои ступени ДЗ областями защит.
Тут главное, чтоб при рассчитанных параметрах РЗА отключила поврежденный участок, и пока не будет ГОСТа, это всё будет являться вкусовщиной

20

Re: Ступени защит

Вот сам ГОСТ