1 (2014-02-15 15:05:48 отредактировано Rishechka)

Тема: Резервные защиты АТ

Добрый день!
Учусь на 5 курсе по специальности РЗиА. В теме диплома (в том числе) расчет защит АТ. Основной упор нужно сделать на резервные защиты. Основные я почти досчитала, пользуясь "Методическими указаниями по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ООО НПП «ЭКРА»". Но расчетов резервных защит там нет. Копировать с чужого диплома, бездумно брать чьи-то расчеты, непонятно по чем проведенные - не хотелось бы, там по основным защитам даже далеко не все сходится с указаниями.
Преподаватель сказал, что в документации ЭКРЫ я все найду, но (может быть плохо искала) во всех иструкциях по эксплуатации я максимум только нашла указания по выбору уставок ДЗТ.

Вопрос такой - есть ли указания по расчету резервных защит АТ именно производства ЭКРЫ? На ПС установлены шкафы ШЭ2607 042, 042043, 072072.
Или же все, что есть - это РУ 13б и книга Шабада "Расчет релейной защиты и автоматики распределительных сетей"? И я не знаю - правильно ли будет использовать для расчетов эту книгу, если у меня АТ 220/110/10? Хотя в оглавлении я дистанционной защиты для тр-ров не увидела совсем, только ДЗТ и МТЗ, которые я уже посчитала.

В общем, если вопрос выходит за рамки требований к данному разделу (http://rzia.ru/topic2264-uvazhaemye-studenty.html), то сильно извиняюсь. Я не прошу за меня что-то сделать или посчитать - считаю я все сама, но не знаю, на основании каких документов или пособий эти расчеты провести.

Заранее спасибо!

2 (2014-02-15 15:43:53 отредактировано slo-mo)

Re: Резервные защиты АТ

Я думаю, вы можете воспользоваться СТО ФСК ЕЭС для расчета уставок землянки Т/АТ на базе ЭКРА.

3

Re: Резервные защиты АТ

slo-mo пишет:

Я думаю, вы можете воспользоваться СТО ФСК ЕЭС для расчета уставок защит Т/АТ на базе ЭКРА.

Как раз-таки этот документ у меня и есть. Но там нет резервных защит, которые мне нужны.

4 (2014-02-15 16:17:19 отредактировано leon_lts)

Re: Резервные защиты АТ

Rishechka пишет:

Как раз-таки этот документ у меня и есть. Но там нет резервных защит, которые мне нужны.

Земляные вы еще сможете посчитать, а вот с дистанционными без наличия ПО проблематично будет, строить надо будет на графической плоскости хар-ки измерительных органов и вектора замера... Формул таких просто нет.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Резервные защиты АТ

Rishechka пишет:

книга Шабада "Расчет релейной защиты и автоматики распределительных сетей"

Шабад не поможет т.к. у резервных защит АТ основная функция - резервирования защит присоединений прилежащей сети (а потом резервирования защит самого АТ). Поэтому и вам надо рассчитывать дистанционные и ТНП защиты. Расчет часто сводится к согласованию ступеней ДЗ и ТНПЗ с соответствующими ступенями ДЗ и ТНПЗ отходящих линий. Это про 220кВ и 110кВ. На 10кВ можно и по Шабаду.