Тема: ДФЗ-201 загрубление реле

Уважаемые господа!
В справочнике по наладке.. (под ред. Мусаэляна 1989год, стр 278) приводятся способы загрубления реле 1-2КР защиты ДФЗ-201.
2) шунтирование рабочей обмотки реле 1-2КР резистором. Загрубление 2,25раза.
Приводится рекомендация при общем загрублении 1-1КР и 1-2КР на выходе моста установить добавочный конденсатор. Общее загрубление 1,5
Вопросы к тем, кто это исполнял:
-  нужны параметры, номиналы сопротивления и конденсаторов.
-а какое будет общее загрублении, при подключении  R и C. - 3,75?
Дело в том, что ВЛ 110кВ с ДФЗ-201- короткая, 8км, в середине включили отпайку ТР. 110/6кВ.
при к.з. на кабелях 6кВ, иногда проходит излишняя работа ДФЗ.
Прошу подсказать

2 (2011-04-12 20:43:07 отредактировано doro)

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

Эрик Суренович со товарищи во многом - мои учителя. Но при всем моем уважении к ним они учили методикам выполнения замыслов разработчиков и расчетчиков, но не методам выбора параметров. В этом вопросе лучше поизучать Руководящие указания в части ДФЗ. Там не упоминается загрубление пусковых органов в качестве средства отстройки от КЗ за трансформаторами отпайки. Основное средство - установка дополнительных блокирующих реле.
Кстати, Руководящие указания по РЗА в части ДФЗ - одна из любимых моих книг по релейной защите. Другие разделы не так интересны.
Хотя если обоснуете возможность отстройки от КЗ за трансформатором отпайки - почему бы и нет? Но практических указаний по выбору шунтирующих элементов вряд ли найдете.

3

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

Кстати, Руководящие указания по РЗА в части ДФЗ ,выпуск 9 изд1972г. стр.88 приложение II
пункт 2.
Здесь все примеры загрубления, кроме конденсаторного.
Все это можно делать подбором ICQ/ac:( Но ведь уже делали или нет ?
С уважением

4 (2012-11-09 10:52:01 отредактировано papirius)

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

Наверняка уже поздно, но я могу скинуть кое-какие указания по этому поводу. Кидайте в личку!

По моему вопросу. ДФЗ-201 чувствительна к КЗ за трансформатором на тупиковой отпайке, срабатывает реле 1-2ПР. В РУ по ДФЗ и в книге Дорохина Е.Г. написано, что возможна установка добавочных блокирующих реле, а именно РС24, 23РТН и 25РМ. Первое как я понимаю отрабатывает при м/ф КЗ, а вторые при ОКЗ. Т.к. сторона НН отпаечного трансформатора работает с изолированной нейтралью, а на стороне ВН с чувствительностью к ОКЗ проблем нет, то необходимость установки реле 23РТН и 25РМ отсутствует.
Возможна установка только реле РС24? Я никогда с подобными панелями как на практике, так и воочую не сталкивался, отсюда подобный вопрос.
Заранее спасибо!

PS Прикрепить файл по поводу впороса автора темы не получается - большой (5Мб), поэтому пишите в личку.

5

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

Бросьте на rzdoro(doggy)yandex.ru Попробую обработать и систематизировать, даже если для автора вопроса тема потеряла актуальность.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2012-11-09 12:30:45 отредактировано papirius)

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

doro пишет:

Бросьте на rzdoro(doggy)yandex.ru Попробую обработать и систематизировать, даже если для автора вопроса тема потеряла актуальность.

Кинул.

7

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

Спасибо, получил и в первом приближении бегло изучил. Документ интересный, но поработать (обработать) для публикации придется немало. Впрочем, с 14 ноября я - профессиональный пенсионер, так что времени будет побольше.

8

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

Я рад ICQ/ab:) Кто б ещё по теме мне ответил...

9

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

А теперь по теме.

papirius пишет:

Т.к. сторона НН отпаечного трансформатора работает с изолированной нейтралью, а на стороне ВН с чувствительностью к ОКЗ проблем нет, то необходимость установки реле 23РТН и 25РМ отсутствует.
Возможна установка только реле РС24?

А если однофазное КЗ в зоне? Реле сопротивления на это вряд ли среагирует. Итого - отказ. То есть, логика работы защиты примерно такая получается. Срабатывание защиты на отключение происходит, если (есть условия срабатывания пусковых органов) и ((сопротивление междуфазного КЗ до места повреждения меньше сопротивления трансформатора отпайки) или (имеется достаточный ток нулевой последовательности, направленный в нужную сторону)). Ток нулевой последовательности присутствует при однофазном КЗ на линии и отсутствует при КЗ за трансформатором со схемой соединения звезда (звезда с нулем)/треугольник.

10

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

papirius,
посмотрите обсуждения
это: http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =614000264
и это: http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =485858226

11

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

falcon пишет:

papirius,
посмотрите обсуждения

Спасибо, почитал!

doro пишет:

А если однофазное КЗ в зоне? Реле сопротивления на это вряд ли среагирует. Итого - отказ. То есть, логика работы защиты примерно такая получается. Срабатывание защиты на отключение происходит, если (есть условия срабатывания пусковых органов) и ((сопротивление междуфазного КЗ до места повреждения меньше сопротивления трансформатора отпайки) или (имеется достаточный ток нулевой последовательности, направленный в нужную сторону)). Ток нулевой последовательности присутствует при однофазном КЗ на линии и отсутствует при КЗ за трансформатором со схемой соединения звезда (звезда с нулем)/треугольник.

Сейчас ещё раз внимательно глянул РУ по ДФЗ. Контакты реле 24РС параллельные им 23РТН и 25РМ идут за контактом 1-2ПР, поэтому необходимо ставить 23РТН и 25РМ. И они будут дополнительными пусковыми реле при ОКЗ. Я правильно понял?

12

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

Нет, немного не так. 1-1ПР и 1-2ПР - пусковые органы (первый - пуск передатчика, второй - пуск защиты на отключение). А

papirius пишет:

23РТН и 25РМ

- блокирующие органы, препятствующие работе защиты на отключение при КЗ за трансформатором. Впрочем, еще один хороший вопрос в тему "электромеханика и логика".

13 (2012-11-12 12:00:00 отредактировано papirius)

Re: ДФЗ-201 загрубление реле

Да, согласен. Спасибо, вроде разобрался.
В помощь следующим нуждающимся в подобных вопросах - http://www.rzia.ru/topic773-ustavki-dz-dfz.html ICQ/ab:)