1

Тема: Размещение Шкафов РЗА в ОПУ и КРУН-10(35).

Господа! Что то я совсем в конце рабочего дня заглючил!)). Какой главой пунктом ПУЭ руководствоваться при размещении шкафов РЗА в ОПУ? Точнее интересует вопрос: какое минимальное расстояние может быть между лицевыми частями шкафов РЗА параллельных рядов?
И еще заказчик предлагает разместить шкафы РЗА (глубиной 400мм) в коридоре обслуживания КРУН-6 или КРУН-35кВ. При таком варианте ширина прохода между лицевой частью ячеек 6(35)кВ и лицевой частью шкафов РЗА остается всего 1166мм. Допускается ли такой вариант? И вообще можно ли размещать шкафы РЗА (те что по идее стоят в ОПУ) в КРУНе?

2

Re: Размещение Шкафов РЗА в ОПУ и КРУН-10(35).

Вопросы без ответов – это как «висяк» («глухарь») у следователя. Три дня – молчание. Постараюсь хоть что-то сказать.
В ПУЭ ничего не нашел. Наверное другие – тоже.
1.Типовые расстояния между «фейсами» панелей (шкафов) не менее 1 м.
2. В КРУ бывают размещают релейные шкафы. Никаким нормам само по себе это не противоречит. Главное, чтобы можно было нормально обслуживать и шкафы РЗА, и ячейки КРУ (выкатывать выключатели, в частности). Вроде Ваше расстояние нормальное. Надо прикинуть, каковы габариты тележки выключателя. Чтобы его можно было выкатить и потом развернуть, если надо укатить.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Размещение Шкафов РЗА в ОПУ и КРУН-10(35).

Еще тут вопрос безопасности, связанный с коммутацией выключателя. Представьте, работаете Вы возле шкафа РЗА, в этот момент,
вкл-ся- или откл. выкл. напротив.  Тележку может выбросить на Вас. Надо, чтобы по крайней мере были проведены заводские испытания, которые дают гарантию, что при взрыве тележку не выбросит. На РЗВА эти испытания проводят. Везде должны. И дверь рабочей ячейки закрыта при этом.
А вообще, раз уж я даю советы, дам еще один: постарайтесь установить все в ОПУ. А то чревато...

Делай , что должен, и будь, что будет
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Размещение Шкафов РЗА в ОПУ и КРУН-10(35).

lik пишет:

постарайтесь установить все в ОПУ. А то чревато...

Для заказчика видимо вопрос решен)). Будем ставить все в КРУНе. Ваши замечания по поводу работы выключателей ячеек в момент нахождения там персонала РЗА очень в тему! Попробую донести как аргумент)