1

Тема: реле ДЗТ-11

Уважаемые форумчане для какой цели в схемах защиты трех обмоточных трансформаторов используют 3 реле ДЗТ?

2

Re: реле ДЗТ-11

?
Три фазы - три реле. Как-то так...

3

Re: реле ДЗТ-11

есть схемы и три фазы 2 реле

4

Re: реле ДЗТ-11

BanCampbell пишет:

есть схемы и три фазы 2 реле


Скорее всего там нету трансформатора тока в фазе "В".

5

Re: реле ДЗТ-11

rimsasha пишет:

Скорее всего там нету трансформатора тока в фазе "В".


Так точно. Все зависит от количества ТТ, преимущественно на стороне НН.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: реле ДЗТ-11

не совсем так есть схемы где используют 3 реле а по низкой собрано неполная звезда, то есть вместо фазы В включают ноль

7

Re: реле ДЗТ-11

Пункты 1.1.2.2 и 1.1.2.3 РУ по РЗ №13А

8

Re: реле ДЗТ-11

спасибо большое разобрался