1

Тема: УРОВ в сетях 6-10 кВ. Трансформаторы тока. 2 соленоида?

Здравствуйте.

Интересует несколько вопросов к бывалым релейщикам.

-Где нибудь регламентируется необходимость выполнения УРОВ в сетях 6-10 кВ. В ПУЭ п. 3.2.18 сказано начиная со 110 кВ. Может в НТД ФСК каких есть?
-Могут защиты сидеть на трансформаторах тока не прямого измерения, а индуктивного (по типу бублика но на каждую фазу) в сетях 6-10 кВ. По типу защит EKA-3 (пр-во Harmann) или IKI-30 (пр-во Kries), т.е. вопрос скорее удовлетворяют ли эти защиты+трансформаторы нормам. Есть сомнения к классу точности трансформаторов индуктивного типа.
-Когда требуется выполнять выключатели на 6-10 кВ с двумя соленоидами?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: УРОВ в сетях 6-10 кВ. Трансформаторы тока. 2 соленоида?

divastator пишет:

Где нибудь регламентируется необходимость выполнения УРОВ в сетях 6-10 кВ

НТП ПС ФСК
см. обсуждения:
http://rzia.ru/topic1354-urov-nn-i-sn.html
http://rzia.ru/topic3560-urov-v-seti-635-kv-p5.html
http://rzia.ru/post65395.html#p65395
Глава 3.2 ПУЭ не пересматривалась с 1978 года. На электромеханике УРОВ на 6-10 кВ реализовывать не имело смысла из-за сложности. Такая возможность появилась в МП защитах. Большинство МП терминалов имеют УРОВ как штатную функцию

divastator пишет:

Могут защиты сидеть на трансформаторах тока не прямого измерения, а индуктивного (по типу бублика но на каждую фазу) в сетях 6-10 кВ

Защиты на катушках Роговского уже нашли практическое применение.
См. статьи:
http://retro-rzia.ru/konferencii/a-5.html
http://www.kazenergy.kz/arhiv/37/40.htm
Правда, у катушек Роговского имеется существенный недостаток. Слабый уровень сигнала, что не позволяет питать терминал защиты от токовых цепей.

divastator пишет:

Когда требуется выполнять выключатели на 6-10 кВ

На 110 кВ и выше два ЭО уже стандарт.
На 6-10 кВ этого не требуют даже достаточно жесткие НТП ПС.
Хотя, в старых типовых на электромеханике для ПС на переменном опертоке предусматривалось комбинированное действие защит трансформатора от предварительно заряженных конденсаторов и схемы дешунтирования.