1

Тема: УРОВ в составе АУВ защиты линии

Добрый день, коллеги!
Интересует вопрос, просмотрел реализацию функции УРОВ у разных производителей и возникли пару вопросов:
1) В требованиях "СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА" есть пункт
"Диапазон уставок по выдержке времени Туров, с " - (0,1 - 0,6)
Данный параметр продлевает сигнал Пуска УРОВ на заданное время, которое нужно для надежного срабатывания выходных реле в случае кратковременного пропадания пусковых сигналов УРОВ до полного обесточивания отказавшего выключателя.
Вопрос, нельзя ли его сделать жестким например 100мс или обязательно его делать регулируемым, как требуется в стандарте?

2) Нужна ли возможность подхвата пуска от токового органа УРОВ, который вводится накладкой?

3) УРОВ на себя должен действовать с помощью накладки или без накладки?