Тема: Rel670

Доброго времени суток коллеги! Прошу помощи по такому вопросу. Произошло КЗ на смежной линии а отключилось наша, была неселективная работа защит устройства REL670. Думая команда на отключение была от 3-ей ступени ДЗ. Хотелось расшифровать полностью журнал событий. Осциллограммы нет, журнал событий составил по фоткам  дисплея терминала.
REL670
Время            код             событие       команда   
18:00:47:638     072    TEF1-2NDHAR       Вкл.   
18:00:47:653     070    TEF1-STFW               Вкл.   
18:00:47:653     069    TEF1-START       Вкл.   
18:00:47:653    072    TEF1-2NDHAR       Откл.   
18:00:47:658    001    TRIP                       Вкл.   
18:00:47:658    011    ZM03-TRIP               Вкл.   
18:00:47:658    012    ZM03-START       Вкл.   
18:00:47:697    011    ZM03-TRIP               Откл.   
18:00:47:697    012    ZM03-START       Откл.   
18:00:47:700    017    SOTF-TRIP               Вкл.    Логика автоматического включения на повреждение (SOTF)
18:00:47:701    069    TEF1-START       Откл.   
18:00:47:701    072    TEF1-2NDHAR       Вкл.   
18:00:47:710    070    TEF1-STFW               Откл.   
18:00:47:721    017    SOTF-TRIP               Откл.   
18:00:47:741    072    TEF1-2NDHAR       Откл.   
18:00:47:808    001    TRIP                       Откл.   
18:00:47:823    072    TEF1-2NDHAR       Вкл.   
19:17:46:831    072    TEF1-2NDHAR       Откл.

Глуп тот вопрос, который не был задан. Итак, задавайте любые вопросы)

2

Re: Rel670

у вас действительно отработала 3-я ступень, почему то с нулевой выдержкой по времени. start and trip в одно время отработали.
одновремено стартовала защита от однофазных КЗ (TEF),  направленая, "смотрела вперед", forward TEF1-STFW 

что мне не нравится, сейчас блин не помню каждый параметр, два года 670 реле в руках не держал ICQ/ab:).
почему SOTF отработал ( включение на КЗ ),
подозрение что он неверно у вас настроен и он напакостил.
линия видимо без нагрузки была???

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2014-07-26 13:40:47 отредактировано Жасулан)

Re: Rel670

Мы в проекте  3 ступень ДЗ указали как для работы по телеускорению и ускорению при включении на КЗ с нулевой выдержкой времени а наладчики задействовали как обычную ступень с временем 0 сек. поэтому она отработала.
Насколько я знаю SIPROTECах есть ступень Z1B с временем о сек.  а в REL670  любую ступень можно ускорять т.е. в нормальном режиме с работает с выдержкой времени и при поступлении телеускоряемого сигнала это время ускоряется.

Глуп тот вопрос, который не был задан. Итак, задавайте любые вопросы)