Тема: Rel670
Доброго времени суток коллеги! Прошу помощи по такому вопросу. Произошло КЗ на смежной линии а отключилось наша, была неселективная работа защит устройства REL670. Думая команда на отключение была от 3-ей ступени ДЗ. Хотелось расшифровать полностью журнал событий. Осциллограммы нет, журнал событий составил по фоткам дисплея терминала.
REL670
Время код событие команда
18:00:47:638 072 TEF1-2NDHAR Вкл.
18:00:47:653 070 TEF1-STFW Вкл.
18:00:47:653 069 TEF1-START Вкл.
18:00:47:653 072 TEF1-2NDHAR Откл.
18:00:47:658 001 TRIP Вкл.
18:00:47:658 011 ZM03-TRIP Вкл.
18:00:47:658 012 ZM03-START Вкл.
18:00:47:697 011 ZM03-TRIP Откл.
18:00:47:697 012 ZM03-START Откл.
18:00:47:700 017 SOTF-TRIP Вкл. Логика автоматического включения на повреждение (SOTF)
18:00:47:701 069 TEF1-START Откл.
18:00:47:701 072 TEF1-2NDHAR Вкл.
18:00:47:710 070 TEF1-STFW Откл.
18:00:47:721 017 SOTF-TRIP Откл.
18:00:47:741 072 TEF1-2NDHAR Откл.
18:00:47:808 001 TRIP Откл.
18:00:47:823 072 TEF1-2NDHAR Вкл.
19:17:46:831 072 TEF1-2NDHAR Откл.