1

Тема: Дистанционная защита

Подскажите, начинающему релейщику, как проверить ДЗ генератора при работе в сети(ведутся пуско-наладочные работы)? Как сделать имитацию с помощью испытательных блоков?

2

Re: Дистанционная защита

Может, не дистанционная, а дифференциальная?

3 (2014-09-19 15:01:21 отредактировано #13)

Re: Дистанционная защита

ustavka пишет:

Подскажите, начинающему релейщику, как проверить ДЗ генератора при работе в сети(ведутся пуско-наладочные работы)? Как сделать имитацию с помощью испытательных блоков?

Возможно реостатом по такой схеме
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75078/thumb/p1926qpmfe1dssdb71p1srs1rbb1.png
На вход любое напряжение с подходящим углом от ТН-ов (АВ, ВС, СА или развернутое АВ, ВС, СА) перемычками на испытательном блоке на напряженческий вход реле ДЗ. Уменьшая сопротивление входим в зону срабатывания. Токовый испытательный блок не трогаем.Только параметры реостата не знаю.

4

Re: Дистанционная защита

Добрый день, коллеги!

Не подскажите имеются ли рекомендации по выбору уставок второй ступени дистанционной защиты генераторов в нормативной документации с методикой выбора в аналитическом виде, а не только на словах.

В книге Дьякова А.Ф., Платонова В.В. «Основые проектирования релейной защиты электроэнергетических систем: Учебное пособие. – М.: издательство МЭИ, 2000. – 248 с.», стр.142 вторую ступень рекомендуется выбирать по аналогии с третьей ступенью ДЗ линий, но почему то в книге идет речь только о выборе по условию от сопротивление в режиме максимальной нагрузки, а про то, что в отдельных случаях в целях снижения выдержек времени... сопротивление срабатывания может выбираться по условию согласования со вторыми ступенями защиты отходящих присоединений (как это описано например в Руководящих указаниях по релейной защите. Выпуск 7) ничего не сказано. Да и не нормативный это документ.
В ПУЭ п.3.2.78 даны общие указания, а конкретных нет.
Может быть были какие то директивные указания или циркуляры?