1

Тема: Защита заземляющего реактора РЗДПОМА

Здравствуйте! В связи с большими емкостными токами в сети было принято решение установки в ЗРУ 10 кВ дополнительной ячейки с РЗДПОМА-500/10. Вопрос: чем необходимо защитить реактор? Если это МТЗ и ТО, то от чего их отстраивать?

Post's attachments

реактор.PNG 40.67 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Защита заземляющего реактора РЗДПОМА

У нас ДГР защищался МТЗ и ТО. Вот выдержки из расчета уставок:
ТО:
Ток сраб. предварительно выбир. по условию обеспечения чувствительности к минимальному току КЗ на ст.0,4кВ с Kч=2:
Iср= kсх Iк мин/ Kч nт, где принимаем kсх=1;
Iк мин=I(2)
К мин = 526А - при питании от системы в мин. режиме, РПН ТРДН в макс. положении, генераторы отключены.
2.Срабатывание защиты выбираем без выдержки времени
3. Защита вводится в работу через время
tвв уск1= 1s после включения выключателя.
4. Торможение при броске тока намагничивания не используется.
Принимаем
1. Iср =8,8 А
2. tср=0,00 sec
МТЗ с независимой характеристикой:
Ток сраб. предварительно выбир. по условию отстройки от номинального тока трансформатора:
Iср= kн kсх Iн тр/ kв nт, где принимаем kн=1.1; kсх=1; kв=0,95; Iн тр = 55А.
2. Выдержку времени срабатывания МТЗ выбир. по условию отстройки от времени работы регулятора и предварительно выбираем равной :
tср =9sec
3. При включении выключателя на неустранившееся КЗ предусматривается ускорение МТЗ до tср у вкл= 0,00s, вводимое на время tвв уск1= 1s
4. Для исключения ложного срабатывания защиты при включении на апериодическую составляющую пусковых токов трансформатора используем функцию торможения при броске тока намагничивания.
Уставку пуска торможения по содержанию второй гармоники в пусковом токе принимаем (согласно рекомендациям Siemens) по умолчанию равной Iср 2 гарм=15%.
Уставку блокировки торможения по превышению максимального тока предварительно выбир. из условия пятикратного увеличения номинального тока трансформатора
Iсрмах бл 2 гарм = 5 Iраб макс/nт, где
Iмах бл 2 гарм = 275А.
Перекрестное торможение не используется.
Ну и контроль тока через выключатель для функции УРОВ принят номинальному току трансформатора.
Терминалы Siprotec 7SJ64.