1

Тема: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

Уважаемые коллеги нужна любая полезная информация или дельный совет по такому вопросу:

Имеется двухсекционное КРУЭ-35кВ питающееся от 4-х трансформаторов 110/35/6кВ, два трансформатора имеют компенсированные нейтрали с ДГР работающими в автоматическом режиме компенсации емкостного тока в сети.
Сеть:
1 секция трехфазные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 150 и 240мм протяженность линий до 3км количество КЛ 4шт, две воздушные линии протяженностью до 4км;
2 секция аналогичная.

В сети довольно продолжительное время существует такой эффект как несимметрия напряжений (уровень фазы В выше процентов на 10 а иногда и выше), Заказчик поставил задачу выяснить причину данного эффекта и предложить мероприятия которые смогут устранить данный эффект.

Мною был выполнен следующий анализ: собрана инфа по всем фидерам и посчитаны емкостные токи в сети. далее в эмулятор (Multisim Workbench) была занесена схема замещения сети при таких режимах, как нормальный, срабатывание СВ, несимметричная нагрузка потребителей конечно небольшое значение несиметрии в эмуляторе имеется, по осциллограммам напряжений все ОК но в реале конечно все гораздо хуже.

У меня 1 мысль что имеется проблема с изоляцией кабелей т.е. ухудшение ее изоляционных свойств именно на какой либо из фаз например в местах соединения на муфтах. При обходе также выявились такие дефекты на ВЛ как разное количество изоляторов на подвесе. удручающее состояние некоторых стоек но как это может оказывать влияние пока не знаю.

Помогите хорошим советом кто в этой теме рулит. Заранее спасибо

2

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

Посмотрите РД 34.20.179.

3 (2015-01-15 21:44:35 отредактировано arco)

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

barankinoff пишет:

При обходе также выявились такие дефекты на ВЛ как разное количество изоляторов на подвесе. удручающее состояние некоторых стоек но как это может оказывать влияние пока не знаю.

Проверьте состояние оборудования на потребительских подстанциях. Например наличие батареи статических конденсаторов  с несимметрией по фазам, наличие измерительного ТН-35 кВ в двухфазном исполнении,  организацию ВЧ связи по ВЛ-35 кВ…

4 (2015-01-15 23:27:37 отредактировано Lekarь)

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

А ВЛ на каких опорах дерево, железобетон, металл? Состояние опор какое? Какие изоляторы на ВЛ, полимеры, стекло, фарфор?
Секции работают с включенным СВ или нет? Трансформаторы все одинаковой мощности или разные?

5

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

Lekarь пишет:

А ВЛ на каких опорах дерево, железобетон, металл? Состояние опор какое? Какие изоляторы на ВЛ, полимеры, стекло, фарфор?
Секции работают с включенным СВ или нет? Трансформаторы все одинаковой мощности или разные?

Опоры тоже разный и дерево и ж/б и металл, качество металлических опор норм, а вот деревянные некоторые подгнили, на некоторых имеются следы пожарищ (я так понимаю когда весной в полях трава горела), некоторые стойки ж/б имеют дефекты такие как разрушенный слой бетона и оголенную арматуру, некоторые стойки тупо стоят в заболоченной местности, обход полный получилось сделать когда немного земля промерзла, а то бы и сапоги не помогли - такое качество у линий городских сетей.
Изоляторы тоже разные используется как стекло так и фарфор, полимеров нет.
Секции работают раздельно.
Трансформаторы разной мощности 40МВА -2шт, 16МВА-5шт, 10МВА-3шт  4 и 2,5 транзиты.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

arco пишет:

Проверьте состояние оборудования на потребительских подстанциях. Например наличие батареи статических конденсаторов  с несимметрией по фазам, наличие измерительного ТН-35 кВ в двухфазном исполнении,  организацию ВЧ связи по ВЛ-35 кВ…


Как можно проверить организацию ВЧ связи , да на ВЛ она организована и качество заградителей отвратительное, понятно что на отключение присоединений для обследования добро не получить причина разные владельцы линий не охотно идут на все это дело причину трудно понять. Понятно что все это дело затеял владелец кабельных линий СПЭ потому что имелись отключения с плохими последствиями (КЗ, посадки и все из этого вытекающее)

Добавлено: 2015-01-17 00:03:24

tca пишет:

Посмотрите РД 34.20.179.

Не только смотрел но произвел расчет с эмуляцией как я писал выше.

7

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

несимметрия напряжений при какой загрузке отходящих ЛЭП от объекта наблюдается?
Вдоль трасс ВЛ, есть влияющие линии высоких классов напряжений, проходящие в одном коридоре не менее 2 км?
Несимметрия на обоих секциях?

8

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

Lekarь пишет:

несимметрия напряжений при какой загрузке отходящих ЛЭП от объекта наблюдается?
Вдоль трасс ВЛ, есть влияющие линии высоких классов напряжений, проходящие в одном коридоре не менее 2 км?
Несимметрия на обоих секциях?


Несимметрия в сети присутствует постоянно (взял графики напряжений за месяц из отчета АСКУЭ). Была мысль взять отчет по отключениям линий и посмотреть в разные периоды времени что происходило с напряжением но как всегда у эксплуатации сбита синхронизация времени на микропроцессорном устройстве - беда.

Вдоль трассы нет линий высоких напряжений, есть пару пересечений но я не думаю что они могли бы как нибудь повлиять.

Коллеги спасибо за интерес и наводящие вопросы многие из которых я конечно пытался тоже анализировать.

9

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

barankinoff пишет:

Как можно проверить организацию ВЧ связи , да на ВЛ она организована и качество заградителей отвратительное

ВЧ заградители здесь не при чем. Под организацией ВЧ связи подразумевается подключение конденсаторов связи к фазам    ВЛ, которые увеличивают емкость и соответственно проводимость этой фазы. Это может вызывать несимметрию напряжений. Кстати, какое напряжение смещения в нейтралях трансформаторов, к которым подключены ДГР?

10

Re: Несимметрия напряжений в сети 35кВ

Здравствуйте!
Наличие несимметрии по напряжениям может быть также фиксировано появлением значительного U2, в токе также присутствует I2.
Далее, есть нормативы к качеству электроэнергии (ГОСТ 13109-99), где нормируется эта несимметрия.
Идея такая: нужно определить направление этой несимметрии, т.е. направление мощности P2, зная U2, I2 и угол между ними.
направление нужно чтоб определить на первый взгляд, откуда она идёт, кто виновник её появления.
Точно не знаю, но должны быть какие-то установки по её компенсации.