Тема: Несимметрия напряжений в сети 35кВ
Уважаемые коллеги нужна любая полезная информация или дельный совет по такому вопросу:
Имеется двухсекционное КРУЭ-35кВ питающееся от 4-х трансформаторов 110/35/6кВ, два трансформатора имеют компенсированные нейтрали с ДГР работающими в автоматическом режиме компенсации емкостного тока в сети.
Сеть:
1 секция трехфазные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 150 и 240мм протяженность линий до 3км количество КЛ 4шт, две воздушные линии протяженностью до 4км;
2 секция аналогичная.
В сети довольно продолжительное время существует такой эффект как несимметрия напряжений (уровень фазы В выше процентов на 10 а иногда и выше), Заказчик поставил задачу выяснить причину данного эффекта и предложить мероприятия которые смогут устранить данный эффект.
Мною был выполнен следующий анализ: собрана инфа по всем фидерам и посчитаны емкостные токи в сети. далее в эмулятор (Multisim Workbench) была занесена схема замещения сети при таких режимах, как нормальный, срабатывание СВ, несимметричная нагрузка потребителей конечно небольшое значение несиметрии в эмуляторе имеется, по осциллограммам напряжений все ОК но в реале конечно все гораздо хуже.
У меня 1 мысль что имеется проблема с изоляцией кабелей т.е. ухудшение ее изоляционных свойств именно на какой либо из фаз например в местах соединения на муфтах. При обходе также выявились такие дефекты на ВЛ как разное количество изоляторов на подвесе. удручающее состояние некоторых стоек но как это может оказывать влияние пока не знаю.
Помогите хорошим советом кто в этой теме рулит. Заранее спасибо