Тема: Несимметрия ВЧ канала
Примерно в течение года на одной из линий трижды при внешних довольно удаленных КЗ происходит излишнее отключение линии от ДФЗ. На конце линии, где есть проблемы, полноценной регистрации тока приема нет. Два раза находили малозначащие причины, на третий задача поставлена жестко: найти и устранить. Проблема усложняется тем, что на одном из концов линии - комплексная реконструкция, в результате которой причина может быть окончательно похоронена. В результате проверки с пристрастием выявлено повреждение ВЧ кабелей на обоих концах линии (ФКБ 19-зачуханого года, естественная потеря изоляции). Кабели меняют, ФП и заградитель с пристрастием проверяют. И, наконец, при двусторонней проверке выявляют дикое неравенство зхатухания канала в прямом и обратном направлении: 13 дБ против 30. Естественно, о запасе по перекрываемому затуханию речь не идет. На одном из концов линии - повышенное входное сопротивление ВЧ канала (120 Ом). Но и по опыту работы, и по расчетам 75 Ом ВЧП против 120 (а встречал и куда большее несоответствие) более 2-3 дБ дополнительных не дают. На обоих концах линии - не новички, сильные специалисты (брошены самые ударные силы). Проверить затухание и входное сопротивление на эквивалент линии по некоторым причинам (до лаборатории - километров 200, эквивалент конденсатора связи нужно из чего-то подсобного слепить) довольно сложно. Но есть еще одна зацепка: незадолго до первого излишнего отключения была введена в работу ВЛ 500 кВ очень вблизи от одной из подстанций. Правда, влияния соседней линии на ВЧ канал у классиков не нахожу.
Может, кто встречался с чем подобным?