1

Тема: Действия при неисправности ДЗТ.

Коллега, извините, но ваш вопрос, отдельная тема.

А есть какие либо инструкции по выводу тр-ра из работы, если вышел из строя терминал ДЗТ(он один), или можно продолжать работу с защитой на терминале резервной МТЗ ввода 110 кВ?

2

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

SS пишет:

... можно продолжать работу с защитой на терминале резервной МТЗ ввода 110 кВ?

С мощными АТ,соединяющие два напряжения нет проблем,даже если терминал ДЗТ один:ввел ускорения по ВН и СН и работай.В данном случае,наверное,надо отключать тр-р

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Мне кажется, все зависит от позиции главного инженера, даст он добро или нет. Какой потребитель, мощность трансформатора, будет ли недоотпуск при выводе. Газовая защита ведь должна быть, а она тоже основная .....

4 (2011-05-10 18:17:10 отредактировано scorp)

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Conspirator пишет:

Газовая защита ведь должна быть, а она тоже основная .....

Мы же смотрим случай,когда газовая работает через тот же терминал ДЗТ.Или как?
Если у газовой свои вых.реле,то пусть работает

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Если терминал ДЗТ один, газовая обязана работать в том числе и через терминал резервных защит, есть требование НТД. Но держать в работе трансформатор без основной защиты...
В электромеханике был рубильничек, который вводил на самостоятельное действие КРБ-125. Он так и назывался "Ввод ОУ при выводе ДЗТ". Реально в нашей ОЭС им не пользовались. Потеря ДЗТ - вывод АТ.
В терминале резерных защит можно конечно слепить аналог. Или обратнонаправленные зоны ДЗ, ступени ТЗНП, или МТЗ надёжно охватывающие шины НН. Но, в нормальном режиме они должны быть выведены или отстроены по времени, а в режиме потери ДЗТ действовать с нулём (ПТЭ ещё никто не отменял). При любом чихе - потеря трансформатора, плюс проблемы отстройки от броска тока намагничивания.
Моё мнение оно не стоит того. Либо выводить трансформатор, либо устанавливать второй комплект ДЗТ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

В моей практике помимо обратно направленных ДЗ,ступеней ТЗНП,МТЗ были резервные  защиты по I2- направленные и ненаправленные,да к тому же все это ускорялось.Правда сейчас не вспомню в каких случаях вводилось это ускорение.Хотя вводилось оно(ускорение),когда в ДЗТ переключали токовые цепи с выносных на встроенные ТТ- так было сделано,когда СН АТ переводили на ОВ.
Конечно этот режим был краковременный.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

7

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Ну, при переводе на обходной, конечно можно и нужно пользоваться, но держать трансформатор длительно без ДЗТ на резервных защитах, я бы не стал.

8

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

ИМХО, нехорошо без ДЗТ держать транс, газовая защита не перекрывает КЗ на выводах транса.

9

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

А я и не спорю,но вроде прямых указаний в этом случае нет или я не знаю.А в случае,когда в одном терминале все основные защиты и подавно отключать

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Спасибо за ответы. Все уперлось в то, что все технологические сигналы (перегруз,масло....) зафиксированы на светодиодах терминала ДЗТ. Газовую пустили с отдельного автомата на соленоид. Ставить параллельно блинкера  вроде бы вчерашний день. Но при выводе терминала ДЗТ и тогда при вводе ускорения МТЗ нужно где-то фиксировать эти сигналы. Значит нужно что-то добавлять......

11

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Трансформатор 16 МВА

12

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Газовая напрямую на соленоид помимо терминала? Это нарушение п. 9.6.3 НПТ ПС. Ставить ГЗ реле с двумя контактами и действовать через терминалы ДЗТ и МТЗ. Ускорение МТЗ и срабатывание ГЗ фиксировать на светодиодах в терминале МТЗ. А лучше второй комплект ДЗТ. Кстати, кто производитель?

13

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

ICQ/ad;)
я далеко не уверен что контакт ГЗ можно напрямую подключать к соленоиду на 220В постоянки

14 (2011-05-11 17:29:28 отредактировано scorp)

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Отгорит,как пить дать!
ЗЫ Посмотрел ток коммутации BF-80/Q до 2А DC,но так не делают

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

15

Re: Действия при неисправности ДЗТ.

Я тоже пока не встречал прямого включения ГЗ на соленоид.
через пром реле или через терминал.