1

Тема: Стандарт IEEE C37.94

Добрый день, уважаемые коллеги!
Есть у кого информация подробная по стандарту C37.94?
Интересует применение в рамках ДЗЛ, преимущественно simens 7sd, 7sl.
А конкретно интересует, синхронизируются (по времени) ли полукомплекты при работе по указанному стандарту от мультиплексоров? Или он одного полукомплекта (например от того, где на ПС есть АСУ) синхронизируется другой?
Но по поводу синхронизации от АСУ тоже мутно, т.к. погрешность велика у систем типа siclock 400 и т.д.

В общем буду признателен за опыт эксплуатации по сути вопроса и за какую либо документацию.

2

Re: Стандарт IEEE C37.94

ph0enix пишет:

А конкретно интересует, синхронизируются (по времени) ли полукомплекты при работе по указанному стандарту от мультиплексоров?

Интерфейс по стандарту C37.94 синхронный, значит по всему тракту передачи синхронизируются последовательно все устройства, инициатор - мастер.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84338/thumb/p19ih8i1usqb41jhvscnlv9cqd1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84338/thumb/p19ih8i1usqb41jhvscnlv9cqd1.png

3

Re: Стандарт IEEE C37.94

ок. А данные по синхронизации мастер откуда берет?

4 (2015-04-10 13:15:33 отредактировано Bach)

Re: Стандарт IEEE C37.94

Используется два типа синхронизации: Внутренняя (встроенные часы, телеграммы) и Внешняя (PPS) - секундные импульсы от GPS/Глонасс.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84340/thumb/p19ihctuqi1ncfkmda91p3k1ml01.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84340/thumb/p19ihctuqi1ncfkmda91p3k1ml01.png

5

Re: Стандарт IEEE C37.94

ph0enix пишет:

А конкретно интересует, синхронизируются (по времени) ли полукомплекты при работе по указанному стандарту от мультиплексоров?

В C37.94 при работе через мультиплексоры синхронизация обязательно должна быть от мультиплексоров.
Из текста стандарта
Each multiplexer end unit shall not use the signal from the teleprotection equipment for synchronization.
Each teleprotection equipment end unit shall use the signal from the multiplexer unit for synchronization.

По этому при подключении к муксам терминалы должны быть slave. Если неправильно выставить синхру, то периодически будут идти проскальзывания (слипы).

При работе по выделенным волокнам без муксов один master, другой slave.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-04-10 21:41:25 отредактировано Bach)

Re: Стандарт IEEE C37.94

Кому интересно - материалы по применению/тестированию  ДЗЛ Siprotec в цифровой сети на базе IP/MPLS с использованием оборудования CISCO, Alkatel / Lucent:

Post's attachments

Differential protection communication over MPLS networks.pdf 2.01 Мб, 90 скачиваний с 2015-04-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Re: Стандарт IEEE C37.94

Bach пишет:

Кому интересно - материалы по применению/тестированию  ДЗЛ

Интересные материалы.
Подобные результаты пару лет назад получались и у нас с теми же CISCO и Alcatel-Lucent (те же ASR901/903 и 7705SAR). Задержки и их асимметрии измеряли приборами (независимо от ДЗЛ конкретного производителя). Измерения проводили и при штормовых нагрузках в сети. Пробовали и реальными ДЗЛ по C37.94 через преобразователи C37.94/E1.
Согласен с выводом Siemens, что требуется крайняя аккуратность при настройках маршрутизаторов. Иначе концов не найдешь. Чуть неправильные настройки QoS - при шторме канал или отваливается или проскальзывания.

8

Re: Стандарт IEEE C37.94

Отлично отлично!
Спасибо за ответы!

Коллеги, подскажите, а платы optif не снимали с производства? Не в курсе вопроса?

9

Re: Стандарт IEEE C37.94

ph0enix пишет:

Отлично отлично!
Спасибо за ответы!

Коллеги, подскажите, а платы optif не снимали с производства? Не в курсе вопроса?

нет.

10 (2015-04-14 13:10:14 отредактировано ph0enix)

Re: Стандарт IEEE C37.94

Просто слышал, что в обозримом будущем снимают. Если рассматривать на перспективу 2-3 лет для ДЗЛ подойдет такое решение?

11

Re: Стандарт IEEE C37.94

ph0enix пишет:

Просто слышал, что в обозримом будущем снимают. Если рассматривать на перспективу 2-3 лет для LPK подойдет такое решение?

Вы ошибаетесь. Да решение c OPTIF  для ДЗЛ подойдет.

12

Re: Стандарт IEEE C37.94

Коллеги, а есть у кого сам стандарт IEEE С37.94 ?
Буду признателен!

13

Re: Стандарт IEEE C37.94

Вот как то так.

Добавлено: 2016-01-21 10:27:12

Не получается прикрепить (

14

Re: Стандарт IEEE C37.94

Aster пишет:

Не получается прикрепить (

Высылайте на почту - буду признателен!

15

Re: Стандарт IEEE C37.94

Коллеги, прошу выслать стандарт IEEE С37.94

16

Re: Стандарт IEEE C37.94

poloslon пишет:

Коллеги, прошу выслать стандарт IEEE С37.94

Именно С37.94, а не С94.2-1996 "IEEE Standard for Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, and Contact Designations " или за другой год?

17

Re: Стандарт IEEE C37.94

ПАУтина пишет:

Именно С37.94, а не С94.2-1996 "IEEE Standard for Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, and Contact Designations " или за другой год?

Да, именно С37.94.

18

Re: Стандарт IEEE C37.94

Извините, не когда сортировать,
забирайте всё, когда-то насобирал:
https://cloud.mail.ru/public/JFxU/MR5jP3Wap
там где перевод, сам делал, поэтому 100% гарантии не дам

19 (2017-07-10 16:27:52 отредактировано Chichkin.A.B)

Re: Стандарт IEEE C37.94

2002 года есть.

Post's attachments

C37.94-2002.pdf 151.8 Кб, 68 скачиваний с 2017-07-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

20

Re: Стандарт IEEE C37.94

ПАУтина пишет:

Извините, не когда сортировать,
забирайте всё, когда-то насобирал:
https://cloud.mail.ru/public/JFxU/MR5jP3Wap
там где перевод, сам делал, поэтому 100% гарантии не дам

Нужен C37.94-2002 - IEEE Standard for N Times 64 Kilobit Per Second Optical Fiber Interfaces Between Teleprotection and Multiplexer Equipment

по ссылке его не нашел.

Добавлено: 2017-07-10 15:49:23

Chichkin.A.B пишет:

2002 года есть.

Спасибо!