1

Тема: Селективность автоматов Masterpact

Уважаемые релейщики.

Помогите разобраться.

Двухтрансформаторная подстанция, две секции 0,4 кВ запитаны от двух трансформаторов 6/0,4 кВ 630кВА по схеме неявного резерва с секционным выключателем 0,4 кВ.
На рабочих вводах 0,4 кВ установлены выключатели Masterpact NT10  Iном.=1000 А. Секционный выключатель также используется Masterpact NT10 Iном.=1000 А.
Мгновенные токовые отсечки у выключателей выведены. Используются для защиты селективные токовые отсечки.
На отходящей линии 0,4 кВ Compact NS Iном.=400 А с расцепителями STR22SE. На отходящих линиях используется токовая отсечка с постоянной выдержкой времени.
В каталоге указано максимальное время отключения выключателя Compact NS - 60 мс.

Будет ли выполняться селективность секционного выключателя с выключателем отходящей линии, если использовать уставку по времени селективной токовой отсечки на Masterpact - 0,2? Максимальное время отключения при этом равно 200 мс, время несрабатывания 140 мс. Значение отсечки по току выбрано 6000 А.

Также не совсем ясно что делать с уставками на выключателях рабочего ввода.

Буду очень признателен за ответ.

2

Re: Селективность автоматов Masterpact

Boroda4 пишет:

Будет ли выполняться селективность секционного выключателя с выключателем отходящей линии

Будет. См. таблицы селективности Schneider Elektric .
В руководстве Низкое напряжение. Дополнительная техническая информация, 2007. стр. 88 (Во вложении)
Тот же документ 2010 г
http://download.schneider-electric.com/ … h_info.pdf

Boroda4 пишет:

Также не совсем ясно что делать с уставками на выключателях рабочего ввода

На вводе можно выставить уставку 0,3 с и ток 7500-8000А

О согласовании защит НН см.
Техническая коллекция Schneider Electric Выпуск 023- Координация защит низкого напряжения.
http://www.ops-ecat.schneider-electric. … ;dwnl=true
http://www.schneider-electric.ru/docume … e_2009.pdf
Статья - Александр Саженков. Координация защит низкого напряжения
http://www.electrik.org/forum/index.php … ;type=post

Post's attachments

Coordination Tables 2007 RU.pdf 15.97 Мб, 29 скачиваний с 2015-06-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Селективность автоматов Masterpact

Спасибо за документы. Не хватало их в личной библиотеке.

Несколько уточняющих соображений, поправьте, пожалуйста, если что не так.

Masterpact NT10 Micrologic 5A с Compact NS400 STR23 по таблицам имеют полную селективность, следовательно имеем возможность при уменьшить ток перегрузки и селективной отсечки до значений, ограниченных только соотношениями:
Ir выше стоящего/Ir ниже стоящего = 1.3 ;
Isd выше стоящего/Isd ниже стоящего = 1.5.

И достаточно в таком случае уставки на секционном выключателе 0,1 с.

Что касается согласования выключателей ввода (ВВ) и секционного (СВ), по таблицам NT10 к NT10 не селективен.
Имеем ли мы право применить указанные выше соотношения в таком случае? То есть выставить:
Ir св = 0,7хI ном = 700 А; Ir вв = 1000 А; 1000/700>1,3;
Isd св = 6000 А; Isd вв = 6000х1,5=9000 А;
tsd=0,2 c.

Или же все таки следует применять для ВВ NT16?

4

Re: Селективность автоматов Masterpact

Boroda4 пишет:

И достаточно в таком случае уставки на секционном выключателе 0,1 с.

Вполне

Boroda4 пишет:

Имеем ли мы право применить указанные выше соотношения в таком случае? То есть выставить:
Ir св = 0,7хI ном = 700 А; Ir вв = 1000 А; 1000/700>1,3;
Isd св = 6000 А; Isd вв = 6000х1,5=9000 А;
tsd=0,2 c.

Да
Селективность между АВ Compact NS - энергетическая и проверяется по таблицам селективности.
Селективность между АВ Masterpact - временная.
См. также обсуждения:
http://rzia.ru/topic1010-karta-selektiv … ti-sn.html
http://rzia.ru/topic1420-av-postoyannog … 0390e.html
http://rzia.ru/topic2079-selektivnyi-vy … matov.html
http://rzia.ru/topic2876-kolichestvo-st … nosti.html

5

Re: Селективность автоматов Masterpact

evdbor пишет:

Селективность между АВ Masterpact - временная.

Понимать как необходимость согласовывать Masterpact только по времени даже при равных значениях уставок по току или рекомендуется все же стараться соблюдать минимальные соотношения?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Селективность автоматов Masterpact

Надо согласовывать и по току и по времени.
tсз1=tсз2+Δt
Iсз1=Kн*Iсз2
Kн=1,05-1,15 - коэффициент надежности. Зависит от разброса расцептителей.

7

Re: Селективность автоматов Masterpact

evdbor пишет:

Kн=1,05-1,15 - коэффициент надежности. Зависит от разброса расцепителей.

Нигде в документации Шнейдера такую информацию не отыскал.

Спасибо большое за ответы.