1

Тема: ДЗШ 110кВ без фиксации при ремонте МШЭВ110кВ,

Всем добрый день, уважаемые коллеги обьясните мне пожалуйста одну вещь.у меня на работе в инструкциях написано когда вводить режим без фиксации 1) когда переводим одно присоединение на другую СШ 2)когда включаем на присоединении шинные разьеденители на обе СШ 3)при отключенном опер токе МШЭВ-110кВ.
Если мы не введем режим без фиксации будут ли избирательно отключатся СШ при действии ДЗШ? Для чего мы вводим этот режим?

2

Re: ДЗШ 110кВ без фиксации при ремонте МШЭВ110кВ,

Saimon пишет:

Всем добрый день, уважаемые коллеги обьясните мне пожалуйста одну вещь.у меня на работе в инструкциях написано когда вводить режим без фиксации 1) когда переводим одно присоединение на другую СШ 2)когда включаем на присоединении шинные разьеденители на обе СШ 3)при отключенном опер токе МШЭВ-110кВ.
Если мы не введем режим без фиксации будут ли избирательно отключатся СШ при действии ДЗШ? Для чего мы вводим этот режим?

У вас схема с фиксированным присоединением и токовые цепи для избирателей систем шин собраны соответствующим образом.Далее вы подключаете "чужое " присоединение на СШ,токовые цепи которого не учавствуют в балансе токов,поэтому вводится режим "нарушение фиксации"
Есть схемы,где можно перефиксировать присоединение по токовым и оперативным цепям к той или другой СШ.
При включении МШВ и снятом опер.токе у вас получается одна система шин

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: ДЗШ 110кВ без фиксации при ремонте МШЭВ110кВ,

Огромное спасибо Scorp, все предельно ясно. а допустим если отключаем ТН-1-110кВ в ремонт то при этом переводим цепи напряжения с ТН-1-110кВ на ТН-2-110кВ и  отключаем опер ток с МШЭВ 110кВ при его включенном положении и вводим режим без фиксации это мне понятно. а вот для чего опер ток с МШЭВ 110кВ снимаем понять немогу? (есть догадки чтобы МШЭВ не отключился-что при этом одна СШ без защит останется(без цепей напряжения), либо при работе защит чтобы на тр-р потерь мощности не было) как же правильно все таки?

4

Re: ДЗШ 110кВ без фиксации при ремонте МШЭВ110кВ,

=Saimon ..а вот для чего опер ток с МШЭВ 110кВ снимаем понять немогу? (есть догадки чтобы МШЭВ не отключился-что при этом одна СШ без защит останется(без цепей напряжения), либо при работе защит чтобы на тр-р потерь мощности не было) как же правильно все таки?

При нарушенной фиксации отключаем все присоединения,цепи напряжения как бы и не нужны,разве что для опробования при автоматической сборке.
Таубес ДЗШ -110-220 кВ:
"При частичном переводе присоединений с одной системы шин на друrую и при включенном ШСВ возможны случаи отказа в cpaбатывании избирателей при повреждении на шинах. Поэтому в целях повышения надежности ДЗШ при любом варианте нарушения фиксации контакты реле избирателей в схеме оперативных цепей шунтируются специальными рубильниками, а при срабатывании в этом peжиме пусковых реле  производится отключение от ДЗШ обеих систем шин."

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: ДЗШ 110кВ без фиксации при ремонте МШЭВ110кВ,

а поконкретней можно допустим(мне бы попроще я только учусь ) ) вот выводим допустим ТН-1-110кВ,цепи напряжения перевели на другой ТН 110кВ,вводим без фиксации режим и выводим опер ток с МШЭВ-110кВ при его включенном положении. Я понимаю что МШЭВ у нас завязан с защитой ДЗШ жестко т.к избирательные органы подают сигнал при срабатывании ДЗШ на отключение   МШЭВ (чтобы токи через МШЭВ на кз  СШ не шли) но тут схема становится что при срабатывании защиты МШЭВ не отключится(что будет если отработает ДЗШ при отключенном опер токе на включенном МШЭВ-110кВ?). в книге Филатова написано(что МШЭВ110кв опер ток снимается при ремонте ТН для того чтобы не было излишних срабатываний защит  на МШЭВ- непонимаю, какие срабатывания именно?. в общем с этой ДЗШ закопался я. помогите если сможете коллеги(какой то мелочи не понимаю).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ДЗШ 110кВ без фиксации при ремонте МШЭВ110кВ,

Какие защиты на МШВ?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

7

Re: ДЗШ 110кВ без фиксации при ремонте МШЭВ110кВ,

При выводе ТН в ремонт не фиксированную схему ДЗШ делать не обязательно. Да у Вас так и написано. Но при этом если на МШЭВ есть защиты используемые в режиме «шинника» или на ПС есть АТ, резервные защиты которого действуют с первой выдержкой времени на отключение МШЭВ, то есть вероятность отключения МШВЭ от этих защит при КЗ в сети. После отключения МШЭВ  защиты ВЛ зафиксированных на СШ, где ремонтируется ТН могут работать неправильно (как отказать при КЗ на ВЛ, так и сработать излишне при КЗ на соседней ВЛ), так как цепи напряжения запитаны от ТН за отключенным МШВЭ. Для предотвращения отключения МШЭВ снимают оперток с него.  В этом случае при КЗ, допустим на 1 СШ, МШЭВ  не отключиться, сработает УРОВ и через 0,5 сек  отключит 2СШ.   Поэтому и вводят нефиксированную схему ДЗШ, при которой ДЗШ действует на отключение сразу обоих СШ.