1

Тема: расчет и согласование РЗА

Добрый вечер. Проектирую освещение автомобильных дорог и в одном проекте необходимо запроектировать ТП 10/0,4кВ, подключение к ВЛ-10кВ, при этом:
1. Выполнить выбор устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) присоединяемого оборудования в соответствии с ПУЭ. Устройства РЗА присоединяемого оборудования согласовать с устройствами РЗА системы внешнего электроснабжения.
2. Выполнить расчет токов короткого замыкания и согласование уставок РЗА с учетом ремонтных, обеспечивающих заявленную категорию электроснабжения.
Есть данные:
Марка силового трансформатора на ПС 110/10кВ -1Т-ТДН-10000/110/10; -2Т-ТДН-16000/110/10
Уставки срабатывания РЗА ВЛ-10кВ (яч.13):
-МТЗ-10кВ- Iсраб.=400А, tсраб.=1.0с, тип реле-РТ-40/10
Токовая отсечка-Iсраб.=2100А, tсраб.=0с, тип реле-РТ-40/50
АПВ-2.0с (на включение В-10кВ)
Коэффициент схемы РЗА-Ксх тт=1 (неполная звезда)
Тип трансформатора тока-ТЛК-10
Коэффициент трансформации -300/5
Токи короткого замыкания в максимальном и минимальном режимах на шинах 10кВ ПС 110/10кВ  I3макс.=9445А, I3мин.=2782А, I2макс.=8179А, I2мин.=2409А, приведенные к U=10.5кВ.
Значение сопротивлений в максимальном и минимальном режимах на шинах 10кВ ПС 110/10кВ, приведенное к U=10,5кВ х1,2макс.=2,28Ом, х1,2мин.=0,56Ом
Iмакс.=35А (фидер Филатово ПС 110/10кВ «Речпорт»)
При расчете уставок релейной защиты и автоматики в качестве расчетных величин нагрузок использовать разрешенную мощность:
ВЛ-10кВ -1190кВт. Проектируемую подстанцию выбрал 25кВА, длина линии от ТП 110/10 до 10/0,4 5км. Помогите разобраться, что мне надо найти и с чем сравнить? заранее благодарю.

2

Re: расчет и согласование РЗА

Если ВЛ 10 кВ (яч.13) существующая и присоединяемое оборудование ТП 10/0,4 25 КВА, речь идет о защитах этого ТП. Надо выбрать уставки для защит ТП и согласовать в организации чья ВЛ 10 кВ или ПС 110/10.  При чем их должны интересовать уставки защит со стороны 10 кВ ТП.
А для себя должны посмотреть:
1. Согласование уставок защит ВЛ 10 кВ (яч.13) с выбранными Вами уставками защит ТП.
2. Проверить защищают или нет защиты яч.13 трансформатор ТП (т.е. чувствуют КЗ на 0,4 кВ ТП или нет).
Если все О`k, то смело можно отправлять уставки на согласование.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: расчет и согласование РЗА

ну... если поподробнее:
1. расчитать токи КЗ на шинах ВН, НН Вашей ТП, а также на концах отходящих фидеров в макс. и мин. режимах;
2. Выбрать автоматы (при использовании автоматов с электронными расцепителями, что было бы предпочтительнее для CВ и ВВ 0,4 кВ) с учетом чувствительности и селективности;
3. Выбрать уставки защит (считается, что устройства защит уже выбраны) трансформатора;
4. Проверить по чувствительности  и по селективности с автоматами;
5. Проверить по селективности  с "головой".

mikstermish пишет:

разрешенную мощность:
ВЛ-10кВ -1190кВт. Проектируемую подстанцию выбрал 25кВА

эмм.... мне одному кажется, что мощность ТП занижена... или очепятка?