Тема: Выбор условий для расчёта АКБ на ПС 110/6 кВ
Уважаемые коллеги, добрый день! Нуждаюсь в вашем совете
В рамках реконструкции на ПС 110/6 кВ устанавливаем щит постоянного тока производства ЭКРА.
По 110 кВ схема- одна секционированная разъединителем секция шин( в нормальном режиме разъединитель замкнут),
7 присоединений- 5 ВЛ 110 кВ, 2 транса. Выключатели МКП-110 кВ.
Вопрос в следующем: при расчёте толчкового тока в конце гарантированного 2-х часового разряда выбрал режим отключения всех присоединений от ДЗШ 110 кВ.
Соответственно получил Iтол=Nвыкл.*Iэмо=7*5=35А. Но при детальном изучении тех. документации наткнулся на то,что ток ЭМВ МКП-110 кВ 244 А!!!!!
Неужели и правда такой огромный ток потребления? Получается что для питания данного электромагнита придётся закладывать кабель не меньше 95 сечения от ЩПТ
и для расчёта толчкового тока при выборе АКБ нужно принимать включение одного выключателя линии в конце второго часа разряда АКБ?
Заранее благодарен, за помощь