1

Тема: Поперечная дифзащита линии

Добрый день!
Может ли поперечная диффзащита сработать при однофазном замыкании на землю?

2

Re: Поперечная дифзащита линии

А почему и нет, если сеть с большими токами замыкания на землю.

3

Re: Поперечная дифзащита линии

Поперечная дифференциальная защита линии - это "восьмерочная" (http://dororz.ru/kir_2_4_2.htm) или что-то иное? В принципе, работать может при всех видах КЗ, но имеет некоторые "мертвые зоны".

4 (2017-07-27 16:45:35 отредактировано stoyan)

Re: Поперечная дифзащита линии

girey пишет:

Может ли поперечная диффзащита сработать при однофазном замыкании на землю?

Если взяться за слово "однофазное замыкание на землю" то скорее всего нет. Надо делать отдельные поперечные диф.защит - отдельно для межфазн. к.з. отдельно для однофазн. Слишком разные критерии выбора уставок и если одна защита "мертвые зоны" (о чем говорит #3) будут неприемлимо большими. Конечно надо рассматривать отдельно "мертвых зон" от зон каскадного действия.

5

Re: Поперечная дифзащита линии

Насколько помню, поперечная дифзащита линий применима больше в сетях 35 кВ. там понятия об ОЗЗ несколько иные.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Поперечная дифзащита линии

girey пишет:

Добрый день!
Может ли поперечная диффзащита сработать при однофазном замыкании на землю?

Ни разу не встречал эту защиту для сети с изолированной нейтралью. думаю, что отстроить ее от токов замыкания на землю очень сложно, даже от больших. А большие мы иметь не должны, по причине, что должна быть выполнена компенсация.

7 (2017-07-27 20:54:33 отредактировано kot.fr)

Re: Поперечная дифзащита линии

Поперечная диф защита на параллельных линиях ни разу не встречалась (наверное потому что параллельные линии чаще идут от разных систем/секций шин или с отпайками или и то и другое). Если вл 110 и выше параллельны и без отпаек - будет работать примерно как первая ступень тзнп, только чувствительней) для 35 кВ и ниже - скорее нет, чем да, но надо видеть емкостные токи и уставки диф защиты

8 (2017-07-28 02:34:44 отредактировано ПАУтина)

Re: Поперечная дифзащита линии

girey пишет:

Добрый день!
Может ли поперечная диффзащита сработать при однофазном замыкании на землю?

Более конкретные условия! Хотя бы какое напряжение на ВЛ и какой режим нейтрали? Защита с контролем мощности или нет? Дистанция до ОКЗ?

А так, как вопрос звучит в общем: "Может ли ... ....защита сработать....?" и приходится гадать ... 
поэтому такой не конкретный ответ:"может сработать, а может и нет!" причём вероятность фифти-фифти.
Например, ВЛ 110 кВ если заземлённая нейтраль, то при ОКЗ не в мёртвой зоне должна обязательно сработать (может быть и каскадно), если изолированная нейтраль, то опять может сработать, а может и нет...

9 (2017-07-28 02:50:41 отредактировано GRadFar)

Re: Поперечная дифзащита линии

Может. И работает.
Смотрите РУ по РЗ выпуск 8 "ПДНЗ линий 35-220 кВ"
При установке с обоих сторон ВЛ имеет абсолютную селективность. В моей практике отрабатывала вполне успешно на ВЛ-110 и при однофазных, и при междуфазных замыканиях.

Post's attachments

РУ-08 ПДЗ 35-200 кВ.pdf 6.21 Мб, 11 скачиваний с 2017-07-28 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10

Re: Поперечная дифзащита линии

GRadFar пишет:

ВЛ-110 и при однофазных, и при междуфазных замыканиях

На ВЛ 110кВ однофазные к.з. все таки.  А вопрос был про

girey пишет:

однофазном замыкании на землю?

Разница приличная. Поэтому и в сетях 110кВ и выше можно использовать один комплект попер. дифзащиты при всех к.з. Если режим нейтрали не директное заземление - едва ли.

11 (2017-07-28 13:35:00 отредактировано ПАУтина)

Re: Поперечная дифзащита линии

girey пишет:

Добрый день!
Может ли поперечная диффзащита сработать при однофазном замыкании на землю?

Ответ ещё нужен или нет?! Или уже сами всё поняли?

12 (2017-07-29 12:26:44 отредактировано Илья87)

Re: Поперечная дифзащита линии

Если речь идет о сети 110 и выше она применяется на параллельно идущих линиях и не важно с каких секций и даже если линии уходят на разные ПС  она работает как на между фазные так и на однофазные КЗ применяются 2 разных комплекта один на кз на землю другой на Кз между фазами. Что касается однофазных замыканий на землю в сети до 35 кв думаю не работает этот режим для них не аварийный в прямом смысле этого слова.

13

Re: Поперечная дифзащита линии

Илья87 пишет:

Если речь идет о сети 110 и выше она применяется на параллельно идущих линиях и не важно с каких секций и даже если линии уходят на разные ПС  она работает как на между фазные так и на однофазные КЗ применяются 2 разных комплекта один на кз на землю другой на Кз между фазами. Что касается однофазных замыканий на землю в сети до 35 кв думаю не работает этот режим для них не аварийный в прямом смысле этого слова.

надо же как интересно))
1) как эта защита будет работать на двух "параллельных" линиях идущих на разные ПС?
2) что это за два разных комплекта один на "кз на землю" а другой на "кз между фазами"?
про не аварийный спрашивать не буду, леший с ним, не критично.

14 (2017-07-30 12:24:34 отредактировано doro)

Re: Поперечная дифзащита линии

Илья87 пишет:

...и не важно с каких секций и даже если линии уходят на разные ПС...

Гляньте на странички http://dororz.ru/cons_27.htm и http://dororz.ru/kir_2_4_2.htm, убедитесь в соей ошибке.

15

Re: Поперечная дифзащита линии

В топике не указан класс напряжения. Потому и дал ссылку на РУ. А в нем, кстати, и написано, что
"В данном выпуске Руководящих указаний по релейной защите приведены схемы поперечной дифференциальной направленной защиты от междуфазных коротких замыканий и замыканий на землю, используемой на двух параллельных линиях 110—220 кв в сетях с большим током замыкания на землю, а также от многофазных коротких замыканий, используемой на двух параллельных линиях 35 кв в сетях с малым током замыкания на землю."
Параллельные линии по определению (как имеющие электрическую связь по концам) не могут, естественно, идти на разные ПС.
А вот с разных секций/систем шин - запросто. С условием, что отключение ШСВ выводит ПДЗ автоматически.
Ну а комплектов на 110-ке действительно два: для междуфазных и однофазных замыканий.

16

Re: Поперечная дифзащита линии

GRadFar пишет:

С условием, что отключение ШСВ выводит ПДЗ автоматически.

Выводит, или должно выводить?

17

Re: Поперечная дифзащита линии

На стороне, где отключился ШСВ попер.диф. з-та выводится автоматически блокконтактом ШСВ. На другом конце должна выводится по распоряжению диспетчера.

18

Re: Поперечная дифзащита линии

stoyan пишет:

На стороне, где отключился ШСВ попер.диф. з-та выводится автоматически блокконтактом ШСВ. На другом конце должна выводится по распоряжению диспетчера.

Должна выводиться автоматически. По работе плохо было то, что не было на тех объектах где сталкивался с ПДНЗ сигнализации о выводе ПДНЗ при отключении ШСВ. Даже приходилось разок из-за забывчивости встретиться с работой в каскаде.

19

Re: Поперечная дифзащита линии

Lekarь пишет:

Должна выводиться автоматически

На подстанции где отключился ШСВ - понятно. А на другой подстанции как сделаете вывод автоматически?

20

Re: Поперечная дифзащита линии

Аварийное отключение ШСВ - редкий, если не уникальный случай (работа ДЗШ - особая статья). А оперативное разделение секций (систем) шин - вполне в компетенции диспетчера.