Тема: Перекрестная блокировка для гр-пы 1 фазных АТ
Всем привет, с такой ситуацией сталкнулся впервые, хочу узнать ваше мнение:
.
Имеем на постанции группу 1фазных АТ
3*АОДЦТ-417000/750/500-У1
Несколько лет защиты этого АТ проработали без перекрестной блокировки от токов 2-ой гармоники. Ложных работ ДЗТ при включении АТ не было.
Идет на подстации реконструкция - пришли новые уставки по которым необходимо ввести перекрестную блокировку: 3 периода, 15%.
Вопрос: а нафига гру-пе однофазных АТ перекрестная блокировка? Я все время думал что это актуально только для трехфазныз тр-ров, где из-за конструкции магнитопровода мы можем и не иметь токов 2-ой гармоники при включении в одной и фаз (по-моему это всегда была средняя фаза В)
Ткните носом в какую-нибудь книгу, ну или просто выскажете свое мнение
ЗЫ! Реле защиты - Siemens SIPROTEC 7UT