Тема: Изменение алгоритма оптической дуговой защиты.
У меня вопрос к производителям дуговой защиты, на сколько затратно (хотя бы грубо) и сложно изменить алгоритм работы оптической дуговой защиты, на действующем объекте?
Довелось обследовать несколько объектов и заметил интересную вещь, на которую раньше не обращал внимания.
Поясню на примере. Есть типовая двухтрансформаторная подстанция, пусть 110/10 кВ. РУ 10 кВ выполнено в КРУ, КРУН или КСО. Попадались разные случаи. Все присоединения имеют стандартный набор защит - МТЗ, кое-где отсечка и оптическая дуговая. Ячейки КРУ оборудованы каждая тремя оптическими датчиками. Один в кабельном отсеке, один в отсеке выключателя и один в отсеке шин. В нормальной схеме при повреждении в отсеке выключателя или отсеке шин дуговая действует на отключение ввода или секционного выключателя 10 кВ.
Теперь ремонтная схема, когда в ремонте трансформатор, то дуговая, в большинстве случаев на отключение ввода не нужна, нужно только действие на СВ 10 кВ. В таких схемах проблем нет. А вот если к ремонту трансформатора добавляется еще и ремонт СВ 10 кВ, то у нас получается, что секция получает питание с нового ввода, который определяет эксплуатирующая организация. Как правило это одна из отходящих линий. И мы имеем, что дуговая по факту есть , но работает она только при повреждениях в отсеке кабельных наконечников. Во всех остальных случаях дуговая фиксирует повреждение , но отключать ей нечего, так как оба проектных питающих ввода уже отключены, а вновь назначенный ввод питания секции никто не планировал отключать при повреждениях на секции.
Если не затруднит, что скажете? Производители дуговых защит разные были в каждом случае, который довелось видеть.