1

Тема: РЗА малых генераторов

Здравствуйте!

Есть сеть 6 кВ, и строится новый энергоцентр на ГПУ 0,4 кВ (21 штука, запараллелены по 3 и подключены к одному трансформатору 6/0,4, 7 таких блоков).
Генераторы STAMFORD PE734C2.
Каждая ГПУ  - это контейнер, у нее защита - автомат 0,4 кВ с Micrologic 5.0. По мануалу, там максимальное время 0,4 с у селективной токовой отсечки можно выставить.

У окружающей сети уставки по времени такие, что на вводах получается 1,0 с. Получается, что у этого хозяйства с генераторами меньше, чем 1,0 с ставить нельзя, иначе при КЗ в сети 6 кВ будут отключаться все автоматы ГПУ разом. Но  Micrologic 5.0 так не умеет.

Кто-нибудь сталкивался с таким? Это реально так везде, и так надо, чтобы генератор рубился с временем, не большим 0,4 с, или это какое-то недоразумение, связанное конкретно с этим производителем ГПУ (Aggreko)?

P.S. есть у кого-нибудь даташит (паспортные данные) на  PE734C2 (там есть кривая изменения ТКЗ)? на  PI734C и на  PМ734C видел, находил, а вот для конкретно типа PE не имеется в свободном доступе.

2

Re: РЗА малых генераторов

retriever пишет:

Кто-нибудь сталкивался с таким? Это реально так везде, и так надо, чтобы генератор рубился с временем, не большим 0,4 с, или это какое-то недоразумение, связанное конкретно с этим производителем ГПУ (Aggreko)?

Это практически у всех ГПУ или ДГУ 0,4 кВ с которыми имел дело. У некоторых имеется неотключаемая ЗМН с временем срабатывания 0,1 с. Проблема обеспечить селективность даже при работе в сеть 0,4 кВ.
Схожая проблема обсуждалась.
Станция 0,4 кВ с выдачей в сеть
Надежность электроснабжения от автономно работающего энергоцентра крайне низкая. Валится от любого чиха.

3 (2018-09-26 10:51:22 отредактировано stoyan)

Re: РЗА малых генераторов

retriever пишет:

По мануалу, там максимальное время 0,4 с у селективной токовой отсечки можно выставить.

У окружающей сети уставки по времени такие, что на вводах получается 1,0 с. Получается, что у этого хозяйства с генераторами меньше, чем 1,0 с ставить нельзя, иначе при КЗ в сети 6 кВ будут отключаться все автоматы ГПУ разом. Но  Micrologic 5.0 так не умеет.

Отстройтесь от тока к.з. генераторов за трансформатором. В смысле селективные отсечки будут защищать только шины 0,4 кВ и блочный трансфоматор, а в сеть будет смотрет защита от перегрузки тогo же Micrologic-a. Неселективную отсечку отстройте от собственного тока к.з. генератора.

4 (2018-09-26 20:02:33 отредактировано retriever)

Re: РЗА малых генераторов

Спасибо за ответ!

Вот характеристика генератора (пока что PI734C, других не нашел, на PM вроде похожая, установившийся ток - те же 5400).
http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/YcLKOjPZAX8GhIJi6guw.jpg http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/YcLKOjPZAX8GhIJi6guw.jpg
Из нее получается, что генератор большую часть времени выдает ток 5400 вне зависимости от сопротивлений окружающей сети (работает, как источник тока).
Если есть необходимость, чтобы селективная отсечка вообще когда-либо отключалась от тока КЗ со стороны генератора, ей надо ставить примерно 5400/1,5=3600 А (реально там автомат на 2500 А, и поставить можно 3750 А).

stoyan пишет:

тстройтесь от тока к.з. генераторов за трансформатором. В смысле селективные отсечки будут защищать только шины 0,4 кВ и блочный трансфоматор, а в сеть будет смотрет защита от перегрузки тогo же Micrologic-a.

Т.е. вы предлагаете сделать так, чтобы уставка селективной отсечки была больше, чем 5400, чтобы она никогда не отключалась от тока КЗ со стороны генератора, а только от тока КЗ со стороны сети (который наберется побольше)?

А сам генератор будет рубиться защитой от перегрузки, уставка которой будет меньше 5400 (условно, те же 2500). Время, правда, большое будет, около 11 сек при 5400 А. Меньше на этом микролоджике не поставить, уставка минимальная 0,5 с при 6Ir=15000 А.

Тогда при КЗ в кабеле перед генератором КЗ будет гореть 10 сек (далее генератор, видимо, начнет сбрасывать возбуждение сам, судя по надписям под кривой спада тока). Или даже меньше, если КЗ однофазное. По сути, это означает, что автомат никогда работать не будет при КЗ в сети.

P.S. сопротивление трансформатора мало, оно в 5 раз меньше Xd'' генератора, вряд ли удастся нормально отстроиться от КЗ за ним.

stoyan пишет:

Неселективную отсечку отстройте от собственного тока к.з. генератора.

Понял, так и сделаю.

  • STAMFORD PI734.jpg
    size: 354.23Кб type: jpg
  • STAMFORD PI734.jpg
    size: 354.23Кб type: jpg

5 (2018-09-27 09:57:00 отредактировано stoyan)

Re: РЗА малых генераторов

retriever пишет:

сопротивление трансформатора мало, оно в 5 раз меньше Xd'' генератора, вряд ли удастся нормально отстроиться от КЗ за ним.

Понятно, что в таком случае време отключения к.з. на шинах 0,4 кВ будет неприемлимо. Но на стороне 6 кВ трансформатора можно поставить кроме всего прочего и отсечку с выдержкой примерно 0,5 с (отстроить по времени от неселективной отсечки генератора) имеющая дост. чувствительность на стороне 0,4 кВ. Предполагаю не будет сложно отстроить ее от тока к.з. трех генераторов на шинах 6кВ (непонятно какова мощность к.з. на стороне 6 кВ, но если там у вас 7 блока и еще питание от сети, то может и все будет хорошо). Соответствено сделать блокировку (вполне возможно она и есть) - при отключении выключателя 6 кВ, автоматически отключать АВ 0,4 генераторов.