1

Тема: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Возникла проблема. Имеется трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв , номинальный ток 57,7 а. При включении на холостой ход ток первичной обмотки "подпрыгивает" до 200 а, и срабатывает МТЗ , выполненная на реле РТ-40 с уставкой 80 а и выдержкой времени 0,2 с. Может ли причиной быть бросок намагничивающего тока? Кабель и трансформатор (обе обмотки) проверены на исправность изоляции мегаомметром 2,5 кв.

2 (2019-02-14 17:45:50 отредактировано Aleksandr35)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Испытания трансформатора прошли успешно? Срабатывание МТЗ трансформатора берут 0,3с как минимум с учетом Кв 0,82 либо при наладке измерить!. ПБВ проверен?
Если новый трансформатор то бывает что первые разы намагничивания затяжное...0,08,,,,0,1 через это время апериодика затухает.

3 (2019-02-14 17:56:45 отредактировано znakommmm)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Тр-р новый, но это не первый пуск. 0,08-0,1 это затяжное? А сколько тогда обычное среднестатистическое время затухания апериодической составляющей? Испытания не проводились, просто крутнули мегаомметром первичную и вторичную обмотки на контроль изоляции. Внешне тр-р выглядит как новый, ни выбросов масла, ни вообще никаких признаков, что навернулся. Уставка 0,2 с фигурирует в протоколе и карте уставок, видимо проектная, но проект очень давно был, документации по проекту не сохранилось. Мы не можем самостоятельно изменять уставки как нам вздумается.

4 (2019-02-14 18:05:46 отредактировано Aleksandr35)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Среднее порядка 0,03-0,05с. Группа соединения какая?ПБВ проверен на всех ступенях? По поводу уставки по времени, согласовать с местной службой РЗА. ВН треугольник верно собран?
То есть вы уже запускали его,или он работал с этой уставкой?Если пишите что это не первый пуск.
Я так понял Вы из подрядной организации по наладке?

5

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Да, он новый, но уже стоял под нагрузкой. Отключился по защите ВВ на ячейке, приехали, покрутили мегаомметром, чисто, попытались запускать, без тр-ра ВВ включается, а с тр-ром на хх выбивает по МТЗ. Мы и есть местная релейная служба, тр-р наш, у нас и на других ТП такие же уставки по времени , но проблем нет.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2019-02-14 18:47:53 отредактировано Aleksandr35)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Тогда проверяем релейку( сверить уставки Ретомом21-51) ее вторичные цепи,и трансформатор полноценно.Намагничивание есть,это без условно.Не видел таких уставок,у нас в службе от 0,3 притом на терминалах. С временной уставкой 0,3 полноценно отстроены от намагничивания.
при том что МТЗ работала,а явных проблем нет,тогда эта уставка не отстроена,.Я так понял трансформатор масляный,ПБВ проверите мостом.

7 (2019-02-14 18:51:37 отредактировано znakommmm)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

А стрелочный амперметр на ячейке должен успевать реагировать показанием на бросок тока намагничивания? Первичным током прогружали, уставки соответствуют протокольным, коэфициент трансформации тт в норме.

8

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

бросок виден,но в амперах он точно не покажет

9

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

То есть , если при включении ВВ стрелка амперметра подскакивает до 200 А , то это стопроцентно не ток намагничивания?

10 (2019-02-14 19:03:00 отредактировано Aleksandr35)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Амперметр не успеет отобразить явный показатель намагничивания,для этого другие приборы существуют. Как правило примерно ток намагничивания составляет 5-7Inom  и затухает довольно быстро. В проекте как правило уставка рассчитана и согласуется при наладке.

11

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Я знаю, вроде бы с помощью осциллографа как то замеряют бросок тока. Значит все, версию броска тока намагничивания отметаем и ищем неисправность тр-ра?

12 (2019-02-14 19:06:25 отредактировано Aleksandr35)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Верно.Если работал трансформатор.Просто выполните полноценное испытания трансформатор В/В испытания и т.д

13

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

включение сухого ТСН 1000 кВа,20/0,4 кВ

Post's attachments

Tuesday 05 August 2014 14.29.48.000.CFG 1.31 Кб, 10 скачиваний с 2019-02-14 

Tuesday 05 August 2014 14.29.48.000.dat 401.63 Кб, 8 скачиваний с 2019-02-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

14

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

znakommmm писал(а):
2019-02-14 19:02:25

Я знаю, вроде бы с помощью осциллографа как то замеряют бросок тока. Значит все, версию броска тока намагничивания отметаем и ищем неисправность тр-ра?

Все несколько сложнее. Мы при выдаче уставок исходили из 6-кратной относительно номинального тока апериодической составляющей. ОДУваны исходят из 8 крат. Нет попросту нормальной проработки в нормативных документов.
Как-то встретил феноменальный уровень апериодической составляющей (http://dororz.ru/os_40.htm). Прорабатывали самые невероятные решения, а причина оказалась прозаической. Попросту наладчики лопухнулись на коэффициенте трансформации ТТ.

15 (2019-02-14 19:42:44 отредактировано Aleksandr35)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

У нас на сухих ТР 2500кВа 6/0,4кВ  4*Inom,даже удивился.

Добавлено: 2019-02-14 19:32:26

doro, Наработка по кратности ,есть наверно тока у проект-институте. Автор топика пишет что Тр-р работал уже(
На осциллограмме хороший ток,явное перенасышения высшими гармониками ТТ.

16

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

http://rzia.ru/uploads/images/17/d7ff5895e44efeac5aa960c158c47320.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/d7ff5895e44efeac5aa960c158c47320.jpg

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

17

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Так я не понял. Если амперметр показывает бросок тока, то это не токи намагничивания?

18 (2019-02-14 20:35:26 отредактировано Aleksandr35)

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Если по русски сказать,то это не весь ток.Я первый раз вижу что намагничивания определяют по стрелочному прибору. Писалось уже что он может составлять 5-7Inom это общее принятое значения.Либо запросить данные у производителя. Уставка проверяется от тока намагничивания.И отстраивается от Iраб.мах режимов при АВР и т.д
Расчет номинального тока трансформатора
Расчет максимального рабочего тока трансформатора
Расчет броска тока намагничивания трансформатора
Далее согласуется с предыдущей и последующей защитами,проверяется Кч к ТКЗ

19

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Мы не определяем ток намагничивания по амперметру, мы хотим понять, что это за ток показывает амперметр при пуске х.х, может ли это в принципе быть связано с токами намагничивания или сразу искать иную причину. Только и всего.

20

Re: Трансформатор 1000 ква 10/0,4 кв

Гляньте на приложенные осциллограммы (хоть с моего сайта, то ли скрин от scorp). Во всех случаях время спадания апериодической составляющей составляет 1 - 2 периода. РНТ и того не требует. Думаю, что подъемом выдержки времени до 0,5 секунды проблему можно решить. Но это - рекомендации, а решать Вам.

Добавлено: 14-02-2019 20:32:10

Кстати, стрелка прибора за такое время не успеет и стронуться с места.