<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic11267.xml" />
	<updated>2021-03-11T03:59:21Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic11267-bbtel-10-otklyuchenie-vyklyuchatelya-pri-otkaze-ter-cm-16.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151631.html#p151631" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Ivan20</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151629.html#p151629">↑</a><div class="quote-date">2021-03-11 06:55:18</div></cite><blockquote><p> Добавлю: у нас было инф.письмо от Тавриды примерного содержания: &quot;У блоков ter_cm_16 выпущенных в 16-18(вроде бы) один из элементов имел критическое отклонение параметров, который приводил к сбою в цепи питания...&quot; В общем рекомендовали обновить прошивку для увеличения надежности.</p></blockquote></div><p>ну так примерное и было - у одного крыша поехала, все перепрошили - и забыли</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seazon]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user16388.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-11T03:59:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151631.html#p151631</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151629.html#p151629" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >seazon</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151311.html#p151311">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 13:52:28</div></cite><blockquote><p>у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута</p></blockquote></div><p> Добавлю: у нас было инф.письмо от Тавриды примерного содержания: &quot;У блоков ter_cm_16 выпущенных в 16-18(вроде бы) один из элементов имел критическое отклонение параметров, который приводил к сбою в цепи питания...&quot; В общем рекомендовали обновить прошивку для увеличения надежности.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ivan20]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9573.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-11T03:55:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151629.html#p151629</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151357.html#p151357" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rba</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151355.html#p151355">↑</a><div class="quote-date">2021-02-23 20:41:07</div></cite><blockquote><p>Видел, доводилось разбирать один из первых BB/TEL, думаю, технически для завода нет проблем изготовить катушки из двух независимых секций,</p></blockquote></div><p> Думаю ,что как раз технически проблемы будут! Годы уйдут, чтобы все тесты и режимы провести. Да только разнополярное напряжение подать на каждую их катушек и мероприятия по недопущению такой подачи разработать это сколько всего надо сделать. Технически с вакуумом работать сложно. Посмотрите, уже 30 лет прошло, как первые выключатели появились, а мало вы найдете надежных&nbsp; выключателей на токи свыше 2500 А. Про выключатели гарантированно отключающие реактивные токи дугогасящих реакторов даже похвастаться нечем ни нам ни зарубежным производителям, чтобы выключатель был доступен для большинства объектов.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-23T20:11:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151357.html#p151357</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151355.html#p151355" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151349.html#p151349">↑</a><div class="quote-date">2021-02-23 14:52:17</div></cite><blockquote><p>Вы выключатель со снятым кожухом видели? КУДА там установить дополнительные катушки? И как они будут размагничивать магнитные защёлки?</p></blockquote></div><p>Видел, доводилось разбирать один из первых BB/TEL, думаю, технически для завода нет проблем изготовить катушки из двух независимых секций, а возможно, такое решение уже и существует, просто не распространено - все-таки на 10 кВ требования к надежности не такие жесткие, как на 110 и выше.<br /><span class="postimg"><img  src="http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg" alt="http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg" /><span class="image_text"> http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rba]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8267.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-23T17:41:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151355.html#p151355</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151349.html#p151349" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rba</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151335.html#p151335">↑</a><div class="quote-date">2021-02-23 10:53:10</div></cite><blockquote><p>Что мешает установить дополнительные катушки</p></blockquote></div><p>Вы выключатель со снятым кожухом видели? КУДА там установить дополнительные катушки? И как они будут размагничивать магнитные защёлки?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-23T11:52:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151349.html#p151349</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151335.html#p151335" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151330.html#p151330">↑</a><div class="quote-date">2021-02-23 08:48:56</div></cite><blockquote><p>Не представляю, как это можно сделать в данной конструкции выключателя, когда одна и та же катушка служит как соленоидом включения, так и отключения. Катушек 3 штуки, на каждом полюсе своя, включены параллельно. Для выполнения разных операций БУ подаёт на катушку импульсы разной полярности. Конечно, можно было бы отрывать катушки от блока управления и подавать на них импульс напряжения нужной полярности каким-то реле.Управлять ВВ/TEL на самом можно вообще без блока управления. Но это заводом это не предусмотрено.</p></blockquote></div><p>Что мешает установить дополнительные катушки и резервный блок? Вопрос в цене такого заказа.Но,если действительно объект настолько серьезный, наверное,проще установить выключатель другого производителя, с отдельным независимым расцепителем, дешевле выйдет.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rba]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8267.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-23T07:53:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151335.html#p151335</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151330.html#p151330" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rba</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151321.html#p151321">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 19:29:03</div></cite><blockquote><p>Хотя,может быть,и можно заказать выключатели с двумя комплектами катушек?</p></blockquote></div><p>Не представляю, как это можно сделать в данной конструкции выключателя, когда одна и та же катушка служит как соленоидом включения, так и отключения. Катушек 3 штуки, на каждом полюсе своя, включены параллельно. Для выполнения разных операций БУ подаёт на катушку импульсы разной полярности. Конечно, можно было бы отрывать катушки от блока управления и подавать на них импульс напряжения нужной полярности каким-то реле.Управлять ВВ/TEL на самом можно вообще без блока управления. Но это заводом это не предусмотрено.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-23T05:48:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151330.html#p151330</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151322.html#p151322" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >BrazzenBeagle</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151298.html#p151298">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 07:30:09</div></cite><blockquote><p>Добрый день! При отказе модуля управления ter cm16 возможно ли отключить выключатель bb/tel? Где-то видел что-то типа на подобие РТМ, воздействие на тягу отключения (боек). Или такого нет, и я все выдумал?</p></blockquote></div><p>Отказ выключателя...<br />УРОВ или дальнее резервирование.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[l_yuriy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5559.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-22T16:51:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151322.html#p151322</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151321.html#p151321" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >BrazzenBeagle</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151318.html#p151318">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 17:50:29</div></cite><blockquote><p>А ПО и прошивка есть в свободном доступе?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-02-22 20:50:29</em></p><br /><br /><p>Это понятно) Вопрос в том как отключить от РЗА выключатель , при выходе из строя блока управления ter</p></blockquote></div><p>Прилепить еще тяговый электромагнит на принудительное отключение? Из легальных способов только УРОВ, имхо.Хотя,может быть,и можно заказать выключатели с двумя комплектами катушек? Технически вроде бы не проблема.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rba]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8267.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-22T16:29:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151321.html#p151321</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151318.html#p151318" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >seazon</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151311.html#p151311">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 13:52:28</div></cite><blockquote><p>у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута</p></blockquote></div><p>А ПО и прошивка есть в свободном доступе?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-02-22 20:50:29</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >IgoRUS72</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151301.html#p151301">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 09:20:42</div></cite><blockquote><p>Можно отключить механически. Для этого предусмотрена кнопка с тягой, в зависимости от конструкции ячейки. В общем, можно отключить!</p></blockquote></div><p>Это понятно) Вопрос в том как отключить от РЗА выключатель , при выходе из строя блока управления ter<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[BrazzenBeagle]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17604.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-22T14:50:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151318.html#p151318</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151311.html#p151311" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seazon]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user16388.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-22T10:52:28Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151311.html#p151311</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151301.html#p151301" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можно отключить механически. Для этого предусмотрена кнопка с тягой, в зависимости от конструкции ячейки. В общем, можно отключить!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[IgoRUS72]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4086.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-22T06:20:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151301.html#p151301</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151298.html#p151298" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день! При отказе модуля управления ter cm16 возможно ли отключить выключатель bb/tel? Где-то видел что-то типа на подобие РТМ, воздействие на тягу отключения (боек). Или такого нет, и я все выдумал?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[BrazzenBeagle]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17604.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-02-22T04:30:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151298.html#p151298</id>
		</entry>
</feed>