			<title type="html"><![CDATA[Re: Минимальный ток контактов РП-23.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151917.html#p151917" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я бы взял РПГ и особо не заморачивался. Хотя тоже были прецеденты нехорошей работы. Но признайте: требования к надежной и безотказной работы РЗА и ИТС несколько различаются.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151915.html#p151915">↑</a><div class="quote-date">2021-03-27 10:25:45</div></cite><blockquote><p>ЭМ реле типа РЭС-34</p></blockquote></div><p>С подобными реле общался куда реже, но общался. В наладке &quot;с глаз долой, из сердца вон&quot;. В эксплуатации, где речь шла о надежности, общаться не доводилось.<br />Еще нужно учитывать габаритные компоненты. Да и потребление по цепям питания. В одну крышку РП-23 можно довольно свободно насыпать с десяток РПГ или запихнуть сколько-то РЭС-34.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 27-03-2021 14:22:45</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151915.html#p151915">↑</a><div class="quote-date">2021-03-27 10:25:45</div></cite><blockquote><p>А с РП-23 один раз даже такой казус был.</p></blockquote></div><p>У меня сходная проблема была с РП-252. Там, правда, речь шла не с оксидной пленкой, а с обжимкой гибкой (относительно) связи с контактной ламелью.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-27T11:23:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151917.html#p151917</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Минимальный ток контактов РП-23.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151915.html#p151915" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">l_yuriy</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151887.html#p151887">↑</a><div class="quote-date">2021-03-25 21:01:47</div></cite><blockquote><p>Кто может сказать: могут ли контакты РП-23 надёжно коммутировать цепь с напряжением 24В и с током 1мА?<br />Если нет, то где найти официальное обоснование?</p></blockquote></div><p>Почему не возможно<br />1. Два комплекта контактов - 2 не подвижных и два подвижных (на пластине), т.е. уже не столько падение в 2 раза больше, на сколько пробивное оксидной плёнки должно быть больше.<br />2. Реле&nbsp; не герметичное и на контактах всегда будет оксидная плёнка.</p><p>Поэтому, вывод. Нужно реле с одним комплектом контактов и желательно герметичное.</p><p>Как-то делал переключение коэффициентов усиления и параметров генераторов на операционных усилителях, ставил ЭМ реле типа РЭС-34, так там вообще доли мА и всё работало справно.</p><p>А с РП-23 один раз даже такой казус был. Расстояние между МЩУ 220кВ и 500 кВ примерно 200 м, на одном конце включили реле РП-23, которое должно включить такое же реле на другом конце, и ни чего ... Ну и сняли крышку, контакты замкнуты, но цепи нет! Тогда, просто картонкой чиркнули между одной парой контактов, а потом другой и цепь образовалась, т.е. абразивности бумаги хватило для снятия оксидной плёнки.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-27T07:25:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151915.html#p151915</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Минимальный ток контактов РП-23.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151898.html#p151898" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">evdbor</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151897.html#p151897">↑</a><div class="quote-date">2021-03-26 10:55:46</div></cite><blockquote><p>Для каких цепей используется реле?<br />В устройствах телемеханики, специально разрабатываемых для энергетики, ранее использовалось напряжение 48-60 В, чтобы облегчить пробой оксидной пленки. Учитывали качество контактов КСА.</p></blockquote></div><p>Практически угадали.<br />ТС.<br />АВВ, напр 24В, 1мА.</p><p>CДТУ начудили без проекта, и на релейщиков теперь стрелки переводят.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[l_yuriy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5559.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-26T08:28:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151898.html#p151898</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Минимальный ток контактов РП-23.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151897.html#p151897" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">l_yuriy</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151892.html#p151892">↑</a><div class="quote-date">2021-03-26 04:23:11</div></cite><blockquote><p>Не хотелось бы связываться с импортом и дорогостоящими реле с позолотой или родием и т.д.</p></blockquote></div><p>Скорее всего, другого пути нет. При таком токе и напряжении, как у Вас, оксидная пленка у более дешевых контактов не всегда будет пробиваться.<br />Для каких цепей используется реле?<br />В устройствах телемеханики, специально разрабатываемых для энергетики, ранее использовалось напряжение 48-60 В, чтобы облегчить пробой оксидной пленки. Учитывали качество контактов КСА.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-26T07:55:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151897.html#p151897</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Минимальный ток контактов РП-23.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151892.html#p151892" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">evdbor</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151891.html#p151891">↑</a><div class="quote-date">2021-03-25 23:45:38</div></cite><blockquote><p>Исходя из характеристик - нет.</p></blockquote></div><p>Спасибо.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-03-26 04:23:11</em></p><p>Но, тогда, какие реле могут обеспечить надёжную коммутацию цепи 24В, с током 1мА?<br />Не хотелось бы связываться с импортом и дорогостоящими реле с позолотой или родием и т.д.<br />Лично я склоняюсь к применению герконов.<br />У кого есть опыт с коммутацией подобных цепей?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[l_yuriy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5559.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-26T01:23:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151892.html#p151892</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Минимальный ток контактов РП-23.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151891.html#p151891" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Информация имеется на сайте ЧЭАЗ.<br /><a href="https://www.cheaz.ru/products/rpd/electromechanical/i-reley/rp-23.html">https://www.cheaz.ru/products/rpd/elect … rp-23.html</a><br />Наименьший коммутируемый ток при напряжении не менее 24 V, А&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,01<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">l_yuriy</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151887.html#p151887">↑</a><div class="quote-date">2021-03-25 21:01:47</div></cite><blockquote><p>могут ли контакты РП-23 надёжно коммутировать цепь с напряжением 24В и с током 1мА?</p></blockquote></div><p>Исходя из характеристик - нет.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-25T20:45:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151891.html#p151891</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Минимальный ток контактов РП-23.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151887.html#p151887" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Кто может сказать: могут ли контакты РП-23 надёжно коммутировать цепь с напряжением 24В и с током 1мА?<br />Если нет, то где найти официальное обоснование?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[l_yuriy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5559.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-25T18:01:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151887.html#p151887</id>
		</entry>