<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic12629.xml" />
	<updated>2025-09-05T08:12:13Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic12629-ispolzovanie-kodov-ansi-mek60617-dlya-funktsii-rza.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171496.html#p171496" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Великий СЗМА Новгород</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171447.html#p171447">↑</a><div class="quote-date">2025-08-20 20:09:34</div></cite><blockquote><p>Кто знает, что за защита с кодом ноль тридцать три?</p></blockquote></div><p>Я попался, в который раз))) стал вспоминать код, вместо аббревиатуры.<br />Я за стандартизацию наименований.<br />Это проблема, иногда возникают недопонимания.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[danilov_ev]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9233.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-09-05T08:12:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171496.html#p171496</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171468.html#p171468" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171467.html#p171467">↑</a><div class="quote-date">2025-08-22 12:24:34</div></cite><blockquote><br /><p>и причём здесь С37.2??? пример конкретно<br />вот обозначили, применили обозначение 74TCS или VTS/CTS&nbsp; <br />и произошла авария!!!</p></blockquote></div><p> Да, так и есть! Возможно, что даже не одна!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-22T09:55:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171468.html#p171468</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171467.html#p171467" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171466.html#p171466">↑</a><div class="quote-date">2025-08-22 07:32:31</div></cite><blockquote><p>Данная мера направлена на повышение достоверности данных о перерывах электроснабжения, представляемых сетевыми организациями, и устранение практики........, и так по всем направлениям)))</p></blockquote></div><br /><p>и причём здесь С37.2??? пример конкретно<br />вот обозначили, применили обозначение 74TCS или VTS/CTS&nbsp; <br />и произошла авария!!!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-22T09:24:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171467.html#p171467</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171466.html#p171466" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171463.html#p171463">↑</a><div class="quote-date">2025-08-22 00:38:36</div></cite><blockquote><p>не судите по себе</p></blockquote></div><p> не только по себе сужу, а по документам. по Актам расследования, по кадровым назначениям, по схеме и программе развития.<br />Как пример, на днях опубликовали новый проект документа по показателям надежности, а в пояснительной записке, следующая фраза: <em>Данная мера направлена на повышение <strong>достоверности</strong> данных о перерывах электроснабжения, представляемых сетевыми организациями, и устранение практики........</em>, и так по всем направлениям)))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-22T04:32:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171466.html#p171466</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171464.html#p171464" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Великий СЗМА Новгород</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171452.html#p171452">↑</a><div class="quote-date">2025-08-21 07:44:15</div></cite><blockquote><p>Понятно... никто не знает. А если вот так написать: Защита 033</p></blockquote></div><br /><p>о чем и речь, <br />а сдругой сроны и в чертежах рассийских проектировщиков иногда можно встретить такие сокращение, что только диву даёшься изобретательству в перетасовке слов и понятий... </p><p>ОЗЗ есть в С37.2 и это 50N/51N защита тока нулевой последовательности - Non-directional phase overcurrent.<br />Можно конкретней - 32N/67W - Wattmetric earth fault - Направленная защита от замыкания на землю по активной мощности нулевой последовательности.<br />Можно проще 32N. Однако, если ОЗЗ на реле РТЗ-51, у которого как раз подводится напряжение для органа направления мощности, так что в данном случае вообще всё сходится... ну может нет полного соответствия от перевода....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T21:59:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171464.html#p171464</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171463.html#p171463" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171451.html#p171451">↑</a><div class="quote-date">2025-08-21 07:42:57</div></cite><blockquote><p>Согласен, и причина этому - потому что удобно обманывать и ничего не делать,</p></blockquote></div><p>не судите по себе</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T21:38:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171463.html#p171463</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171460.html#p171460" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171454.html#p171454">↑</a><div class="quote-date">2025-08-21 08:06:11</div></cite><blockquote><p>Вы &quot;оторвали&quot; термин (обозначение) от контекста (содержания)...</p></blockquote></div><p>Мы имели неосторожность сделать в Sepam 60 сообщение &quot;ОЗЗ&quot; и получили звонок в час ночи с вопросом: &quot;Что такое защита ноль тридцать три?&quot;<br />Полезли в коды, ничего не поняли - вроде нет у нас таких защит, ANSI33 это не защита... Разобрались, теперь пишем &quot;Зам на зем&quot;, но код именно ноль тридцать три теперь чётко ассоциируется с ОЗЗ</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Великий СЗМА Новгород]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3150.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T13:04:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171460.html#p171460</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171459.html#p171459" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>А что касается обозначений по МЭК60617 вида I&gt;, I&gt;&gt;, Z&lt; и прочих - использует кто-нибудь из производителей, наладчиков, проектировщиков?</p></blockquote></div><p>Обычно на стадии ОТР и П неизвестны производители, поэтому это либо у всех сделано, либо ни у кого, на схему ИТС попадают обозначения типа МТЗ, ДЗ, КСЗ, ДЗЛ, ДФЗ и т.п.<br />Потом выясняется, что у одного производителя ступени I&gt;, I&gt;&gt;, I&gt;&gt;&gt;, у другого МТЗ и ТО, у третьего только МТЗ, где можно задать ступени выдержку 0 и сделать ТО.<br />А на стадиях проектирования без производителя это приходится описывать какими-то универсальными терминами.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T10:34:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171459.html#p171459</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171457.html#p171457" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ну, хорошо, если я правильно понимаю уважаемое сообщество, то неплохо было бы иметь в РЭ обозначение функций по&nbsp; ANSI_IEEE, особенно при работе с заграничными заказчиками.</p><p>А что касается обозначений по МЭК60617 вида I&gt;, I&gt;&gt;, Z&lt; и прочих - использует кто-нибудь из производителей, наладчиков, проектировщиков?<br />Насколько это распространено или удобно/неудобно?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[crueldrummer]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user777.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T08:47:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171457.html#p171457</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171454.html#p171454" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Великий СЗМА Новгород</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171452.html#p171452">↑</a><div class="quote-date">2025-08-21 07:44:15</div></cite><blockquote><p>Понятно... никто не знает. А если вот так написать: Защита 033</p></blockquote></div><p>Вы &quot;оторвали&quot; термин (обозначение) от контекста (содержания).... Каков вопрос - таков ответ. Чем Вам не нравится расшифровка, что&nbsp; &nbsp;Номер устройства 33 (код в стандарте IEEE)&nbsp; &nbsp;- это &quot;ключ (контакт)&nbsp; положения&quot;? Это может быть и ОЗЗ -Однофазные Замыкания на Землю, это может быть и маркировка 033 (цифры) - &quot;кончик&quot; (бирочка на проводе)&nbsp; отключения....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T05:06:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171454.html#p171454</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171453.html#p171453" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Великий СЗМА Новгород</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171452.html#p171452">↑</a><div class="quote-date">2025-08-21 07:44:15</div></cite><blockquote><p>Понятно... никто не знает. А если вот так написать: Защита 033</p></blockquote></div><p>Если не читать ранее написанное, то читается как <em>Защита от однофазных замыканий на землю</em>. ))))<br />тогда уж надо писать Защита (код 033). И делать сноску на документ с кодами.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T04:47:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171453.html#p171453</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171452.html#p171452" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Понятно... никто не знает. А если вот так написать: Защита 033</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Великий СЗМА Новгород]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3150.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T04:44:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171452.html#p171452</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171451.html#p171451" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171450.html#p171450">↑</a><div class="quote-date">2025-08-21 01:17:23</div></cite><blockquote><p>&nbsp; <br />В принципе достаточно удобно - сокращённое обозначение в чертежах, компактно, а для тех, кто знаком со стандартом, достаточно наглядно, однако <br />нет ни одного нашего документа требующего применение таких обозначений и даже нормального перевода с пояснениями - это первое,</p></blockquote></div><p> Согласен, и причина этому - потому что удобно обманывать и ничего не делать, прикрываясь в схемах, презентациях, программах такими фразами, как &quot;основная защита&quot;,&nbsp; &quot;резервная защита&quot;. На каком - нибудь транзите от электростанции нет защит с абсолютной селективностью - не напишут в презентации или акте расследования, что работала МТЗ или ДЗ, потому что члены комиссии могут задать вопросы, как так на транзитной линии от электростанции нет ДЗЛ, ВЧБ, или ДФЗ и что сделано, за четверть века,&nbsp; чтобы эти защиты появились. А напишут работала - &quot;основная защита&quot;. И никто вникать не будет, что основная защита это МТЗ. были бы коды, в стандарте по классификации устройств РЗА, в Акте бы написали работала основная защита (ХХХ). Для технически грамотных инженеров, не обслуживающих объект, было бы изначально понятно на каком уровне эксплуатация в первом приближении.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-21T04:42:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171451.html#p171451</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171450.html#p171450" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >crueldrummer</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171443.html#p171443">↑</a><div class="quote-date">2025-08-20 09:30:19</div></cite><blockquote><p>Нужно ли требовать от отечественных производителей РЗА использование этих кодов в Руководствах по эксплуатации на УРЗА?</p></blockquote></div><p>&nbsp; <br />В принципе достаточно удобно - сокращённое обозначение в чертежах, компактно, а для тех, кто знаком со стандартом, достаточно наглядно, однако <br />нет ни одного нашего документа требуещего применение таких обозначений и даже нормального перевода с пояснениями - это первое, <br />а второе и главное, достаточно много не соответствий понимания некоторых функций и более того, есть функции которых нет у нас, а есть вроде как одни и те же, но имеют свою специфику и естественно нужны обязательные пояснения и расшифровки в документации и чертежах, а они будут именно ваши, а не официальные, всё равно получаются как бы излишние загромождения, которые иногда просто не читают .... <br />Поэтому применять или не применять - это ответственость проектировщика за понимание (адекватность) представляемой документации для тех, кто её будет использовать.</p><p>вот то, что есть у меня<br />Ссылка на архив: &quot;<a href="https://cloud.mail.ru/public/JFxU/MR5jP3Wap">https://cloud.mail.ru/public/JFxU/MR5jP3Wap</a>&quot;<br />может кому пригодится....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-20T22:17:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171450.html#p171450</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Использование кодов ANSI (МЭК60617) для функций РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post171449.html#p171449" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Великий СЗМА Новгород</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171447.html#p171447">↑</a><div class="quote-date">2025-08-20 20:09:34</div></cite><blockquote><p>Кто знает, что за защита с кодом ноль тридцать три?</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-20T18:34:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post171449.html#p171449</id>
		</entry>
</feed>