	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Включение СВ в ТП 10/0,4кВ по стороне 10кВ]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic12730.xml" />
	<updated>2026-05-21T08:56:43Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic12730-vklyuchenie-sv-v-tp-1004kv-po-storone-10kv.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Включение СВ в ТП 10/0,4кВ по стороне 10кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173673.html#p173673" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >r3laydefend0r</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173662.html#p173662">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 21:25:32</div></cite><blockquote><p>20 А ток</p></blockquote></div><p>точняк&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ap.gif"  alt="ICQ/ap" /><span class="smiley_text">:jokingly:</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Захар]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5153.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-05-21T08:56:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173673.html#p173673</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Включение СВ в ТП 10/0,4кВ по стороне 10кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173670.html#p173670" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Техпром</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173604.html#p173604">↑</a><div class="quote-date">2026-05-15 10:59:35</div></cite><blockquote><p>Уважаемые коллеги, подскажите, -имеется двухтрансформаторная ТП(см. схему), по высокой стороне 10кВ имеется 2 ввода от разных питающих центров ПС110кВ. Имеется две секции шин по высокой стороне 10кВ(Шнейдер Электрик, РМ-6) и СВ между ними в виде выключателя нагрузки. Две секции шин по низкой стороне и СВ между ними в виде автоматического выключателя на ток 2500А. Когда я включаю СВ по низкой стороне, по нему проходит уравнительный ток порядка 500А(измерял). Какой будет уравнительный ток по стороне 10кВ если включить СВ по высокой стороне? И вообще можно ли его включать на короткое время для выполнения перевода питания с одного ввода на другой?</p></blockquote></div><p> В вашем случае нельзя этого делать - включать секционный автомат по 0,4 кВ. Можно сказать запрещено. Ваш случай попадает под пукнт Правил переключений:<br /><em>215. Не допускается включение &quot;в кольцо&quot; сети напряжением 0,4 кВ между разными центрами питания. </em><br />И пункт этот не просто так написан.&nbsp; Практически конечно в кольцо замкнуть можно, но при выполнении условий, что начиная с центров питания на всех напряжениях должны совпадать соединения и группы обмоток трансформаторов на каждой из ветвей питания.<br />Случаи бывают, что дюжа умные энергетики, типа как заслуженный энергетик на Дальнем Востоке, замыкают по 0,4 кВ, со словами &quot;А чо?&quot;. И если схемы где-то разные, то не всегда по 0,4 кВ пожар начинается на оборудовании у того, кто замкнул. Бывает , что в сети 6-10 кВ, гореть начинает оборудование у сетевых компаний и они не могут понять причину. Особенно участились случаи после отмены правил включения на параллельную работу трансформаторов. Раньше это было в ПТЭ потребителей, сейчас по заветам мощного инженера из них это удалили, и всё прогрессивное сообщество расценивает это как разрешение. И когда в одном ТП установлены трансформаторы&nbsp; У и Д, некоторые товарищи, после того как сожгли оборудование говорят, а запретов то нет!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-05-21T07:24:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173670.html#p173670</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Включение СВ в ТП 10/0,4кВ по стороне 10кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173662.html#p173662" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173661.html#p173661">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 20:00:12</div></cite><blockquote><p>10 000 / 400 *500</p></blockquote></div><p>20 А ток</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[r3laydefend0r]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19470.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-05-20T18:25:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173662.html#p173662</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Включение СВ в ТП 10/0,4кВ по стороне 10кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173661.html#p173661" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Техпром</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173604.html#p173604">↑</a><div class="quote-date">2026-05-15 10:59:35</div></cite><blockquote><p>Уважаемые коллеги, подскажите, -имеется двухтрансформаторная ТП(см. схему), по высокой стороне 10кВ имеется 2 ввода от разных питающих центров ПС110кВ. Имеется две секции шин по высокой стороне 10кВ(Шнейдер Электрик, РМ-6) и СВ между ними в виде выключателя нагрузки. Две секции шин по низкой стороне и СВ между ними в виде автоматического выключателя на ток 2500А. Когда я включаю СВ по низкой стороне, по нему проходит уравнительный ток порядка 500А(измерял). Какой будет уравнительный ток по стороне 10кВ если включить СВ по высокой стороне? И вообще можно ли его включать на короткое время для выполнения перевода питания с одного ввода на другой?</p></blockquote></div><p>Если такой уравнительный ток на низкой стороне, тогда уравнительный ток на высокой получается 10 000 / 400 *500 = 12,5 кА ?<br />Сети 110кВ это же не межсистемные сети, всеравно где-то есть перемячка по 110кВ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Захар]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5153.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-05-20T17:00:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173661.html#p173661</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Включение СВ в ТП 10/0,4кВ по стороне 10кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173614.html#p173614" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Техпром</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173604.html#p173604">↑</a><div class="quote-date">2026-05-15 10:59:35</div></cite><blockquote><p>Какой будет уравнительный ток по стороне 10кВ если включить СВ по высокой стороне?</p></blockquote></div><p>Без параметров питающей сети 10 кВ сказать нельзя.</p><div class="quotebox"><cite><strong >Техпром</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173604.html#p173604">↑</a><div class="quote-date">2026-05-15 10:59:35</div></cite><blockquote><p>И вообще можно ли его включать на короткое время для выполнения перевода питания с одного ввода на другой?</p></blockquote></div><p>На этот вопрос ответ должны дать в организации, в чьём ведении сеть 10 кВ. Но скорее всего можно.</p><div class="quotebox"><cite><strong >Техпром</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173604.html#p173604">↑</a><div class="quote-date">2026-05-15 10:59:35</div></cite><blockquote><p>Когда я включаю СВ по низкой стороне, по нему проходит уравнительный ток порядка 500А(измерял).</p></blockquote></div><p>Этот ток вызывает проблемы? Насколько я знаю, после включения секционного автомата обычно сразу отключают ввод от трансформатора, и в целом уравнительный ток продолжается недолго.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr.Radio]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17606.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-05-16T17:54:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173614.html#p173614</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Включение СВ в ТП 10/0,4кВ по стороне 10кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173604.html#p173604" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги, подскажите, -имеется двухтрансформаторная ТП(см. схему), по высокой стороне 10кВ имеется 2 ввода от разных питающих центров ПС110кВ. Имеется две секции шин по высокой стороне 10кВ(Шнейдер Электрик, РМ-6) и СВ между ними в виде выключателя нагрузки. Две секции шин по низкой стороне и СВ между ними в виде автоматического выключателя на ток 2500А. Когда я включаю СВ по низкой стороне, по нему проходит уравнительный ток порядка 500А(измерял). Какой будет уравнительный ток по стороне 10кВ если включить СВ по высокой стороне? И вообще можно ли его включать на короткое время для выполнения перевода питания с одного ввода на другой?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Техпром]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user27054.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-05-15T07:59:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173604.html#p173604</id>
		</entry>