			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173746.html#p173746" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >r3laydefend0r</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173745.html#p173745">↑</a><div class="quote-date">2026-06-11 08:27:08</div></cite><blockquote><p>А какой в этом, собственно, смысл? Чтобы в 2 раза больше кабелей потом менять?</p></blockquote></div><p> Это смотря что делать. Где-то кабелей на самом деле в два. а то и три раза больше, но надо исходить из важности объекта. Лучше смотреть на простой схеме - простая двухтрансформаторная отпайка от линии, например 110 или 220 кВ. Трансформатор пусть по ВН имеет выключатель со встроенными ТТ (баковый) или выносными ТТ (колонковый). Если вам повредят выключатель или выносные ТТ, вы НЕ&nbsp; включите трансформатор от соседней линии, пока не разберетесь со вторичной. Если же у вас ДЗТ будет разделена, то без участка от вводов до поврежденного выключателя, вы оперативно в минимальные сроки переведете трансформатор на соседнюю линию.<br />Если брать сложную подстанцию, то сам давно уже работал на объекте где было три АТ, с защитами , которые организованы по-разному. У всех АТ были длиннющие шинные мосты 110 кВ, метров от 100 до 150. На одном из АТ ДЗТ была разделена на ДЗТ и ДЗОШ, а на остальных все под ДЗТ было. Так вот по весне, когда вороны проволочки кидали на шинные мосты, отключение АТ с одной ДЗТ, было более суток, потому что все проверки надо соблюсти. Когда же АТ отключался из-за ДЗОШ, то продолжительность отключения была примерно один рабочий день. <br />Это я привел примеры, если делить ДЗТ на ДЗТ и ДЗОШ. Но это не всегда требуется. Например, делать ДЗТ только на трансформатор, а участок от выключателя пусть защищается линией. При опасностях можно в голове вводить ускорения на какой-то период. Потом вывести.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-11T06:02:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173746.html#p173746</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173745.html#p173745" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173744.html#p173744">↑</a><div class="quote-date">2026-06-11 07:44:32</div></cite><blockquote><p>делать две зоны</p></blockquote></div><p>А какой в этом, собственно, смысл? Чтобы в 2 раза больше кабелей потом менять?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[r3laydefend0r]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19470.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-11T05:27:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173745.html#p173745</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173744.html#p173744" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173740.html#p173740">↑</a><div class="quote-date">2026-06-10 13:18:55</div></cite><blockquote><p>наверно, но это тем более не реле</p></blockquote></div><p> конечно нет! Но! задуматься стоит. Если у вас в зоне РЗА с абсолютной селективностью стоит защита от механических повреждений, то для оперативности восстановления работы объекта от механических повреждений, не стоит ли поделить зону защиты на две зоны. Например, если ДЗТ охватывает трансформтаор и его ошиновку, то не будет ли лучше в таких случаях делать две зоны - одна чисто трансформатор, а вторая его ошиновка?&nbsp; Особенно на объектах с простой схемой.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-11T04:44:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173744.html#p173744</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173743.html#p173743" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Брехня. Никакой информации о технических характеристиках РЗА. Похоже -разработка студентов.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-10T14:30:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173743.html#p173743</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173742.html#p173742" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Издалека ФБС монументальнее смотрится.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tca]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-10T12:59:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173742.html#p173742</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173740.html#p173740" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173739.html#p173739">↑</a><div class="quote-date">2026-06-10 07:40:21</div></cite><blockquote><p> типа саркофага</p></blockquote></div><p>наверно, но это тем более не реле</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-10T10:18:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173740.html#p173740</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173739.html#p173739" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173735.html#p173735">↑</a><div class="quote-date">2026-06-09 12:38:38</div></cite><blockquote><p>я так понял это новая изоляция для трансформаторов прочнее &quot;из пулестойкой стали С-500&quot; и причём тут &quot;релейная&quot;?</p></blockquote></div><p> <br />А я понял, что это для ограждения трансформатора, типа саркофага, бак и так металлический, отверстие пробкой заткнуть можно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-10T04:40:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173739.html#p173739</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173737.html#p173737" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может, эти бронепластины отливают из старых магнитопроводов реле, вот и релейная&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bn.gif"  alt="ICQ/bn" /><span class="smiley_text">:dont_knov:</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[r3laydefend0r]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19470.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-09T13:48:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173737.html#p173737</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173735.html#p173735" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173717.html#p173717">↑</a><div class="quote-date">2026-05-14 08:24:29</div></cite><blockquote><p>Встретился новый термин по РЗА: Баллистическая защита</p></blockquote></div><p>я так понял это новая изоляция для трансформаторов прочнее &quot;из пулестойкой стали С-500&quot; и причём тут &quot;релейная&quot;?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-09T09:38:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173735.html#p173735</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173730.html#p173730" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Самая быстрая защита, работает быстрее чем на волновом принципе</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[L1nX]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3282.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-09T07:27:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173730.html#p173730</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Новый вид защиты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173717.html#p173717" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Встретился новый термин по РЗА: Баллистическая защита<br /><a href="https://energodiagnost.ru/rus/katalog/ballisticheskaya-zaschita-transformatora?ysclid=mltbyzmer2647420410&amp;yclid=919054218674044927">https://energodiagnost.ru/rus/katalog/b … 8674044927</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-05-14T05:24:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173717.html#p173717</id>