			<title type="html"><![CDATA[Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173947.html#p173947" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173925.html#p173925">↑</a><div class="quote-date">2026-07-24 15:22:11</div></cite><blockquote><p> Лучший вариант -в описании ко второй модификации.</p></blockquote></div><p>Где найти «описание ко второй модификации». Или это второе издание книги А.П.Удриса по ЭПЗ 1636? Если это так, то и в нем нет выводов в каком случае какой способ возврата выбирать, а только расписаны минусы каждого способа. Может есть нормативные документы в которых однозначно определено как выбирать способ возврата КРБ 126, все таки книга Удриса А.П. хорошее пособие по изучению ЭПЗ, но не документ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zanuda]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user27329.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-07-31T12:59:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173947.html#p173947</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173930.html#p173930" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173921.html#p173921">↑</a><div class="quote-date">2026-07-24 07:19:52</div></cite><blockquote><p>ДЗ в ЭПЗ полноценно отработает при включении на закоротку</p></blockquote></div><p>Вспомнился один момент. При проведении комплексной проверки ДЗ при имитации трёхфазного КЗ от РЕТОМа-51 КРБ исправно пускается, ДЗ, соответственно, срабатывает. А если использовать OMICRON CMC 356 КРБ молчит. Приходится перед трёхфазным КЗ кратковременно подавать в панель ток обратной последовательности, чтобы КРБ завелось.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[r3laydefend0r]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19470.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-07-25T05:47:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173930.html#p173930</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173925.html#p173925" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Давайте для начала: речь идет о защитах первого поколения (МЭР) или второго (НИ). Кроме элементной базы есть различия и в логике. Мог бы проконсультироваться с Г.С. Нудельманом, главным разработчиком защиты второго поколения, но увы... Никто не вечен под Луной., хотя в свое время обсуждал с ним достоинства и недостатки двух вариантов.<br />А так есть великое множество вариантов исполнения. Лучший вариант -в описании ко второй модификации.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-07-24T12:22:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173925.html#p173925</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173921.html#p173921" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >r3laydefend0r</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173920.html#p173920">↑</a><div class="quote-date">2026-07-23 19:26:33</div></cite><blockquote><p>Чёт я не понял, КРБ ведь работает на трёхфазное КЗ. Как там написано, мол, даже при включении на трёхфазную закоротку кратковременная несимметрия всё же возникает (наверное, вследствие неодновременности замыкания фаз выключателя).</p></blockquote></div><p>ДЗ в ЭПЗ полноценно отработает при включении на закоротку за счет автоматического ускорения, даже если пуска КРБ не будет, а он будет за счет предварительной несимметрии</p><p>ЗЫ<br />Это если ТН установлен на шинах, если ТН установлен на линии можно получить отказ ДЗ при включении на закоротку<br />Но это уже другая история</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-07-24T04:19:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173921.html#p173921</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173920.html#p173920" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173919.html#p173919">↑</a><div class="quote-date">2026-07-23 19:06:12</div></cite><blockquote><p>полный отказ ДЗ при НАПВ на 3-х фазное КЗ</p></blockquote></div><p>Чёт я не понял, КРБ ведь работает на трёхфазное КЗ. Как там написано, мол, даже при включении на трёхфазную закоротку кратковременная несимметрия всё же возникает (наверное, вследствие неодновременности замыкания фаз выключателя).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[r3laydefend0r]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19470.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-07-23T16:26:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173920.html#p173920</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173919.html#p173919" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Zanuda</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173915.html#p173915">↑</a><div class="quote-date">2026-07-23 09:42:25</div></cite><blockquote><p>У первого варианта описан недостаток, что если междуфазному КЗ предшествовало однофазное, запустившее блокировку, возможнен отказ блокируемых ступеней, а так же в цикле АПВ возможен отказ ДЗ при работе &quot;По памяти&quot;. Данный недостаток устраняется если использовать возврат по отключенному положению выключателя.</p></blockquote></div><p>Удрис пишет, что при использовании первого способа возможен отказ ступеней ДЗ если было предшествующее КЗ<br />При использовании второго способа возможен полный отказ ДЗ при НАПВ на 3-х фазное КЗ<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/7448/f2f1cdd2435ea8ac327ee2c9bf3b5be0.bmp" alt="https://rzia.ru/uploads/images/7448/f2f1cdd2435ea8ac327ee2c9bf3b5be0.bmp" data="https://rzia.ru/uploads/images/7448/f2f1cdd2435ea8ac327ee2c9bf3b5be0.bmp" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/7448/f2f1cdd2435ea8ac327ee2c9bf3b5be0.bmp </span></a></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-07-23T16:06:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173919.html#p173919</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173915.html#p173915" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день! Решил изучить панель ЭПЗ, возник вопрос с которым не могу пока разобраться.<br />У данной панели возврат блокировки при качаниях осуществляется несколькими способами: по времени, при отключении выключателя и по напряжению. Интересны первые 2 варианта. У А.П. Удриса расписаны данные варианты, но при этом возникли сомнения в понимании принципов. <br />У первого варианта описан недостаток, что если междуфазному КЗ предшествовало однофазное, запустившее блокировку, возможнен отказ блокируемых ступеней, а так же в цикле АПВ возможен отказ ДЗ при работе &quot;По памяти&quot;. Данный недостаток устраняется если использовать возврат по отключенному положению выключателя. <br />При этом защита и так может отработать по цепи автоматического ускорения (через контакты 3РП, 6РП). <br />Может еще есть минус, помимо описанного в библиотеке электромонтера, для использования возврата по отключенному положению выключателя, почему всегда не использовать и его, и по времени?</p>]]></content>