			<title type="html"><![CDATA[Re: Информационное заземление]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post61881.html#p61881" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>#4</strong>, Действие ГОСТ Р 50571.21-2000, МЭК 60364-5-548-96 &quot;Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации&quot; прекращено с 01.01.2013.<br />Действует ГОСТ Р 50571.5.54-2011, МЭК 60364-5-54:2002 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.<br />ГОСТ Р 50571.21-2000<br /><a href="http://rzia.ru/post61846.html#p61846">http://rzia.ru/post61846.html#p61846</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-25T15:09:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post61881.html#p61881</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Информационное заземление]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post32561.html#p32561" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проектирование систем с хорошим заземлением преследует две основные цели:</p><p>а)&nbsp; &nbsp; минимизировать напряжение шумов, возникающее при прохождении тока от двух или более автономных схем через общее сопротивление земли;<br />б)&nbsp; &nbsp; исключение образования контуров заземления, чувствительных к магнитным полям и разностям потенциалов земли.</p><p>Неправильно выполненное заземление может стать основной причиной связи по шумам. В самом общем смысле опорный узел (нулевая шина) может быть определен как эквипотенциальная точка, потенциал которой служит для системы уровнем отсчета напряжений. Существуют две основные причины, по которым в системе должна быть шина заземления:</p><p>а)&nbsp; &nbsp; в целях безопасности;<br />б)&nbsp; &nbsp; для обеспечения опорного эквипотенциального уровня для сигнальных напряжений.</p><p>Шина защитного заземления всегда должна иметь потенциал земли. В помещении, предназначенном для установки АСУ, должен быть организован индивидуальный контур заземления.</p><p>Следует обратить особое внимание: при установке и закреплении шкафов на металлические конструкции, которые соединены с корпусом здания, с целью исключения образования контуров заземления, рекомендуется между основанием шкафа и металлической конструкцией предусмотреть изолирующие втулки, входящие в комплект поставки монтажных частей шкафа с последующим подключением контура к опорному узлу заземления</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Edzik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4084.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-08-13T17:31:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post32561.html#p32561</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Информационное заземление]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post31787.html#p31787" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Подруга нашла в сети на эту тему))) :</p><br /><p>Еще В.Маяковский написал стихотворение на эту тему:<br />***********<br />Послушайте!<br />Ведь, если функциональное заземление делают -<br />значит - это кому-нибудь нужно?<br />Значит - кто-то хочет, чтобы оно было?<br />Значит - кто-то называет эти плевочки<br />жемчужиной?<br />И, надрываясь<br />в метелях полуденной пыли,<br />врывается к Богу,<br />боится, что опоздал,<br />плачет,<br />целует ему жилистую руку,<br />просит -<br />чтоб обязательно было функциональное заземление! -<br />клянется -<br />не перенесет эту беззвездную муку!<br />А после<br />ходит тревожный,<br />но спокойный наружно.<br />Говорит кому-то:<br />&quot;Ведь теперь тебе ничего?<br />Не страшно?<br />Да?!&quot;<br />Послушайте!<br />Ведь, если функциональное заземление<br />проектируют -<br />значит - это кому-нибудь нужно?<br />Значит - это необходимо,<br />чтобы каждый вечер<br />в земле<br />появлялось хоть одно функциональное заземление?!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rocker890]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user682.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-30T10:53:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post31787.html#p31787</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Информационное заземление]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post31776.html#p31776" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Валериан пишет:</cite><blockquote><p>Для информационного заземления делается отдельный контур медной шиной, которая устанавливается на изоляторы, и&nbsp; соединяется медным кабелем сечением не менее 1х25 мм2 с заземлителем, удаленного от заземлителя защитного заземления.</p></blockquote></div><p>Вот это делать не следует.<br />Будет иметь место вынос потенциала. При однофазном КЗ в пределах контура ПС 110 кВ и выше напряжение на контуре заземления может досягать значения 5 кВ при токе однофазного КЗ 10 кА.<br />См. ПУЭ п. 1.7.89 и п. 1.7.95<br />Статьи в журнале &quot;Новости электротехники&quot;<br /><a href="http://www.news.elteh.ru/arh/2004/25/08.php">http://www.news.elteh.ru/arh/2004/25/08.php</a><br /><a href="http://www.news.elteh.ru/arh/2005/35/06.php">http://www.news.elteh.ru/arh/2005/35/06.php</a><br />Об обеспечение ЭМС см. обсуждения<br /><a href="http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=51196569">http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=51196569</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic1337-zazemlenie-ekrana-kabelei.html">http://rzia.ru/topic1337-zazemlenie-ekrana-kabelei.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic1490-est-li-smysl-ekranirovat-kabeli-ot-vykhodnykh-rele-mpterminalov-p3.html">http://rzia.ru/topic1490-est-li-smysl-e … ov-p3.html</a><br /><a href="http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=31&amp;thread__mid=833904759">http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =833904759</a></p><p>Стандарты ГОСТ Р (МЭК) серии &quot;Электроустановки зданий&quot;:<br />ГОСТ Р 50571.21-2000 ((МЭК 60364-5-548-96)) Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации.<br />ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации<br />Правда, ПС 110 кВ и выше, строго говоря, не относятся к электроустановкам зданий.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-30T09:00:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post31776.html#p31776</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Информационное заземление]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post31755.html#p31755" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Валериан пишет:</cite><blockquote><p>Сопротивление информационного заземления 1 Ом.</p></blockquote></div><p>А чем нормировано?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rocker890]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user682.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-29T16:27:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post31755.html#p31755</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Информационное заземление]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post31754.html#p31754" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для информационного заземления делается отдельный контур медной шиной, которая устанавливается на изоляторы, и&nbsp; соединяется медным кабелем сечением не менее 1х25 мм2 с заземлителем, удаленного от заземлителя защитного заземления.<br />Информационное и защитное заземление между собой не соединяются.<br />Сопротивление информационного заземления 1 Ом.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Валериан]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user225.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-29T10:58:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post31754.html#p31754</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Информационное заземление]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post31750.html#p31750" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Коллеги, вопрос по заземлению.</p><p>Вот есть понятие &quot;информационное заземление&quot;, то есть заземление устройств связанных с обработкой информации. Допустим компьютеры. Когда делается для вычислительного оборудования некий контур, который в итоге все равно подключается на общий.<br />Заказчик просит сделать информационное заземление для терминалов в КРУ, серверов АСУ ТП, контроллеров, сигнализации и прочего. Причем. Под информационным заземлением они понимают вообще отдельный контур. <br />Основная идея там - защита от помех. НУ это понятно, но вот отдельный контур мне не понятен в этом случае.<br />Есть что-то из НТД на этот счет?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rocker890]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user682.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-29T05:24:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post31750.html#p31750</id>
		</entry>
</feed>