<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Кольцевая ЛЭП]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5656.xml" />
	<updated>2014-10-22T17:02:04Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic5656-koltsevaya-lep.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76602.html#p76602" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vad1m11 пишет:</cite><blockquote><p>Вышел из строя Т2, включился СВ, в моем случае, АВР не видел напряжения со стороны Т2, и тоже включился, в итоге имеем схему 2. Примам допущение что все именно так и произошло (не важно почему)</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>vad1m11 пишет:</cite><blockquote><p>Тех. директор как0то обмолвился что запрещено закольцовывание одного транса самого на себя, я в этом усомнился, так как никаких больших уравнительных токов быть, по идее, не должно</p></blockquote></div><p>Не будет ни больших, ни маленьких уравнительных токов. Дело не в этом. Дело не в запрете закольцевания одного трансформатора самого на себя. Дело в том,что при такой схеме вы должны обеспечить надежность, селективность, быстродействие и чувствительность релейной защиты на всех участках. С селективностью и чувствительностью будут скорее всего проблемы. Хотя может быть вы их как-то решили.<br /></p><div class="quotebox"><cite>vad1m11 пишет:</cite><blockquote><p>Нарисовас и описал слегка в Ворде</p></blockquote></div><p>Вам необходимо правильно выбрать время и условия работы АВР на ПС и АВР, собирающий кольцо, чтобы не работали вместе.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergei Shumkov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6718.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-22T17:02:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76602.html#p76602</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76592.html#p76592" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>#13</strong>, На сколько я знаю, такого запрета в явном виде нет.<br />Просто такая закальцовка ведет к отключению всех потребителей при любом повреждении, а не части потребителей при отключении до ТНР. Как правило, начало и конец такого кольца разные источники или разные секции шин одного питающего центра.<br />При параллельной работе потребуются ДЗЛ&nbsp; см.&nbsp; <strong>#10</strong>. При оперативных переключениях возможно кратковременное включение на параллельную работу.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-22T14:08:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76592.html#p76592</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76585.html#p76585" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не то чтобы получилась, скажу Вам больше, угадайте где я работаю? правильно - Таврида Электрик<br />А по теме - Тех. директор как0то обмолвился что запрещено закольцовывание одного транса самого на себя, я в этом усомнился, так как никаких больших уравнительных токов быть, по идее, не должно</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vad1m11]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8536.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-22T10:47:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76585.html#p76585</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76579.html#p76579" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Так у Вас получилась классическая схема с пунктами секционирования (реклоузерами).<br />Вопросы, связанные с реклоузерами неоднократно обсуждались на Форуме<br /><a href="http://rzia.ru/topic231-reklouzer.html">http://rzia.ru/topic231-reklouzer.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic3169-reklouzer.html">http://rzia.ru/topic3169-reklouzer.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic2379-reklouzeryraschet.html">http://rzia.ru/topic2379-reklouzeryraschet.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic4961-avtomatizatsiya-pereklyuchenii-v-seti-610kv.html">http://rzia.ru/topic4961-avtomatizatsiy … 610kv.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-22T07:33:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76579.html#p76579</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76573.html#p76573" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нарисовас и описал слегка в Ворде (не конструктор лицензий на автокады нет)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vad1m11]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8536.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-22T06:14:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76573.html#p76573</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76557.html#p76557" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>дифзащиты линий.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-21T16:00:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76557.html#p76557</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76555.html#p76555" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>говорят что англичане не разрывают ринг, они не доверяют АВР.</p></blockquote></div><p>Как организуют защиты? Направленные, ДЗЛ, делительные?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrey_13]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3570.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-21T15:59:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76555.html#p76555</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76554.html#p76554" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>evdbor пишет:</cite><blockquote><p>Сам по себе коммутационный аппарат включится не должен. При наличии не синхронных напряжений у коммутационных аппаратов имеется предупреждение &quot;На параллельную работу не включать!&quot;.&nbsp; Оперативные переключения в этом случае производятся с кратковременным отключением потребителей. В большинстве случаев оба источника луча синхронизированы.<br />Тогда ни чего не будет. Как правило, для схемы Д цепочка идет с одной секции шин питающего центра на другую.<br />Иначе не будет сетевого резервирования.</p></blockquote></div><p>стандартная конфигурация.<br />говорят что англичане не разрывают ринг, они не доверяют АВР.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-21T15:54:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76554.html#p76554</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76553.html#p76553" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>немного непонятная схема.<br />нелогичная даже.</p><p>может расставите выключатели и дело будет смотреться по другому.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-21T15:52:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76553.html#p76553</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76552.html#p76552" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не исключаю, что такая схема исторически сложилась в в каком-нибудь районе сетей. Представленная схема не соответствует требованиям для потребителей II категории. Повреждение головного участка ведет к отключению всех потребителей.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-21T15:33:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76552.html#p76552</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76547.html#p76547" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот примерно такую конфигурацию мне описали, возможно-ли существование, и еще если учесть что это были 2 луча, которые в один прекрасный момент не важно каким образом соединились вот в такое кольцо</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vad1m11]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8536.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-21T11:35:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76547.html#p76547</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76519.html#p76519" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Сам по себе коммутационный аппарат включится не должен. При наличии не синхронных напряжений у коммутационных аппаратов имеется предупреждение &quot;На параллельную работу не включать!&quot;.&nbsp; Оперативные переключения в этом случае производятся с кратковременным отключением потребителей. В большинстве случаев оба источника луча синхронизированы.</p><div class="quotebox"><cite>vad1m11 пишет:</cite><blockquote><p>а если оба луча идут от одного трансформатора?</p></blockquote></div><p>Тогда ни чего не будет. Как правило, для схемы Д цепочка идет с одной секции шин питающего центра на другую.<br />Иначе не будет сетевого резервирования.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-21T07:59:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76519.html#p76519</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76497.html#p76497" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вопрос такой: если возникнет такая ситуация, что нормально разомкнутый аппарат (точка нормального разрыва) включится при нормальной работе сети (без аварии где-либо) и к каким последствиям это приведет<br />понятно что если источники разные и не синхронизированы, то будут уравнительные токи и т.д., а если оба луча идут от одного трансформатора?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vad1m11]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8536.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-21T05:57:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76497.html#p76497</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76483.html#p76483" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А в чем собственно вопрос?<br />На одной их промежуточных ТП должен быть нормальный разрыв.<br />Для потребителей II категории такая схема допустима согласно ПУЭ. При повреждении кабеля между ТП электроснабжение потребителей восстанавливается ОВБ.<br />Для потребителей I категории необходимы два таких луча.<br />Посмотрите также блог нашего коллеги operby<br /><a href="http://Внешняя%20ссылка.html">Внешняя ссылка.html</a><br /><a href="http://Внешняя%20ссылка.html">Внешняя ссылка.html</a><br /><a href="http://Внешняя%20ссылка.html">Внешняя ссылка.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-20T14:22:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76483.html#p76483</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Кольцевая ЛЭП]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76479.html#p76479" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Часто встречал в литературе схемы, в которых источник &quot;закольцован сам на себя&quot; как на схеме (Д). Вопрос в следующем: есть ли какая-то информация в ПУЭ или иных документах, и какие для подобной конфигурации существуют ограничения в сетях 10-35 кВ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vad1m11]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8536.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-20T12:48:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76479.html#p76479</id>
		</entry>
</feed>