<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic6655.xml" />
	<updated>2021-04-01T19:01:38Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic6655-soedinenie-filtra-prisoedineniya-i-emkostnogo-tn.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post152018.html#p152018" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Tratata</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151950.html#p151950">↑</a><div class="quote-date">2021-03-31 04:57:59</div></cite><blockquote><p>При подключении ФП к выводу КС (ТН) кабелем, на какое напряжение должна быть рассчитана изоляция кабеля?</p></blockquote></div><p>Не надо кабеля, достаточно голого медного проводника как можно короче и как можно прямее, без прикосновения к посторонним конструкциям.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 01-04-2021 21:53:05</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >Tratata</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151950.html#p151950">↑</a><div class="quote-date">2021-03-31 04:57:59</div></cite><blockquote><p> По сечению есть СТО ФСК и рекомендации завода(например АББ рекомендует медь 50 мм</p></blockquote></div><p>Здесь играют роль соображения механической прочности и жёсткости нежели что-либо ещё. По пропускной способности использовать медь 50 мм кв. - это, мягко выражаясь, крайне избыточно.</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 01-04-2021 22:01:38</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >Tratata</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151950.html#p151950">↑</a><div class="quote-date">2021-03-31 04:57:59</div></cite><blockquote><p>Какое напряжение на выводе для ВЧ связи ТН?</p></blockquote></div><p> В исправной схеме в сборе порядка единиц вольт. В неисправный схеме когда обована связь с землёй (в наихудшем случае) - фазное напряжение первичной высоковольтной сети.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[falcon]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user169.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-01T19:01:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post152018.html#p152018</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151950.html#p151950" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При подключении ФП к выводу КС (ТН) кабелем, на какое напряжение должна быть рассчитана изоляция кабеля? По сечению есть СТО ФСК и рекомендации завода(например АББ рекомендует медь 50 мм) а вот по напряжению данных нет. Какое напряжение на выводе для ВЧ связи ТН?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Tratata]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user18535.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-31T01:57:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151950.html#p151950</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post88711.html#p88711" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>К сожалению в этом ТН и ФП не предусмотрены конструкцией заземляющие ножи, поэтому и возник такой вопрос. Наверное так и придется делать, кабель с ТН на ФП, с ФП на ЗН шинкой, спасибо за подсказку</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fertees]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1196.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-17T09:19:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post88711.html#p88711</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post88702.html#p88702" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В емкостном ТН есть вывод для подключения кабеля от ФП. Коробка выводов закрыта крышкой, проходка, как вы видите по чертежу, с сальником.&nbsp; Кабелем, конечно, нужно подключать. Если и шинкой (для прочности), то изолированной. Лучше всего взять медную жилу от кабеля, сечением 10 или 16 кв мм. Всё-таки у ФП подключать придётся на внешний вывод. Внешний заземляющий нож не нужен, мне кажется,&nbsp; он может быть предусмотрен в ТН (мне попадались только такие). Есть и&nbsp; ФП с заземляющим рубильником в конструкции (MCD80, например). А в остальном, мне кажется, отличий от традиционной схемы нет.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nkulesh]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user72.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-17T08:59:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post88702.html#p88702</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post88672.html#p88672" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день коллеги, есть проект, замена защит линии 110 кВ, ставится емкостный ТН НДКМ и фильтр ФПЭ, мне не понятно как их соединять друг с другом, в проекте этого не нарисовано, только схематично в разделе КС. Как я понимаю, в случае с конденсатором у нас с нижней обкладки идет стальная полоса на РВО, на землю, и также стальная полоса на ФП. Но в случае с емкостным ТН, в коробке есть только разъем для подключения ВЧ кабеля (прикладываю рисунок), и получается что перемычку между фильтром и ТН надо делать из кабеля&nbsp; и как вариант полосу сажать на ввод ФП и далее на РВО. Может есть у кого нибудь готовые решения? И теоретический вопрос, если в случае с КС ФП обеспечивал согласование с линией 400 на 75 Ом, на ТН аналогично нужно использовать ФП для согласования с линией?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fertees]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1196.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-17T07:22:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post88672.html#p88672</id>
		</entry>
</feed>