1

Тема: МТЗ ОП с приставкой от симм. КЗ и блокировкой по мин. Напряжению 35 кВ

Уважаемые Релейщики и гости форума!!! У меня возникла проблема с расчётом уставок МТЗ ОП с приставкой от симметричных КЗ и блокировкой по минимальному напряжению на стороне 35 кВ. Данная защита устанавливается на ТСН на ГЭС. Перечитал заново Андреева, Вавина, Чернобровова и т.д. У всех принцип расчёта уставок одинаковый, разница лишь в коэффициентах. Однако, рассчитанную уставку необходимо проверить по условиям Iсз>= Iнеб и Iсз>=Iнес. С током небаланса я разобрался, а вот с током несимметрии системы нет. Где его взять, или может есть методика расчёта???


Помогите пожалуйста!!!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: МТЗ ОП с приставкой от симм. КЗ и блокировкой по мин. Напряжению 35 кВ

Тоже интересует подобный вопрос. В РУ №13Б есть расчёт ТЗОП, там формула I2сз>=Кн/Кв (Iнб + Iнес) ... тоже не знаю, как и где расчитать Iнес.