Notepad писал(а): ↑2020-09-21 15:04:25
муту мне вносит то, что упоминаемый ГОСТ прямо в названии говорит, что применим только для ТТ с замкнутым магнитопроводом
И приводятся формулы для безгистерезисного расчета. Ни о каком учете гистерезиса "полностью" там не может идти речи, гистерезис очень мутно моделится, и там очень непростой на самом деле алгоритм, он визуально непохож на эти формулы из ПНСТ...
Notepad писал(а): ↑2020-09-21 15:04:25
Как я понял, например в TPZ время до насыщения нормируется и, соответственно, никаких подтверждающих расчетов об их "подходимости" - не требуется.
Есть другой ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015, где говорится (в сумме)
1) TPZ это просто обычный ТТ с зазором, у которого постоянная времени вторичной цепи Tsном=0.06. Во всяком случае, все, что сказано про его численные параметры, выглядит именно так.
Т.е. есть как у обычного ТТ Кном, Sном, и есть Tsном=0.06. То, что TPZ не умеет насыщаться вообще - ерунда, его надо выбрать так, чтобы не насыщался.
2) TPY - есть как у обычного ТТ Кном, Sном (мб. аббревиатуры немного иные, но смысл тот же), Tsном пишется в паспорте, задается при выборе таким образом, чтобы в сумме совокупность параметров - Кном, Sном, Tsном - давала отсутствие насыщения при наличии какой-то апериодики. Tsном может быть где-то 0.3...1, хотя я видел данные по каким-то китайским ТТ от Сиюань, где Tsном что-то в районе 0.02 или даже 0.01 (походу китайцы уже давно с этим не заморачиваются)...
3) PR - это какой-то "упрощенный вариант" TPY, где Tsном либо нормируется, либо нет, как-то опционально. Под "не нормируется" видимо, понимается то, что Tsном может быть довольно большим (1...2... и более). Кном, Sном - есть, как обычно
4) P (10P) - там Tsном довольно велико (около 3 и более) и не нормируется. Есть Кном, Sном
Если задать Tsном где-то 1 и больше, то там уже без разницы примерно, какое значение будет, результат примерно одинаковый (происходит какой-то предельный переход в формулах).
Остаточная намагниченность Кr у 10P 0.86, у остальных не более 0.1... (у TPZ встречал рекомендации вообще задать 0).
И вообще, видимо, с точки зрения документов корректно говорить о классе точности ТТ, который был уже правильно выбран. Т.е. TPZ он становится TPZ только после правильного выбора, так же как и TPY, PR, 10P...