Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

#55. У Вас закончилось место на диске, где расположена БД. Об этом явно сигнализирует сообщение от MSSQL.

62 (2013-06-01 19:58:59 отредактировано AlexX)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

А вот у меня такой вопрос по контроллеру Миком С264С. На объекте несколько Микомов. К одному подключен GPS прёмник Hopf(через IRIG-B). В конфигурации этот контроллер сделан  master clock-ом. Судя по логам происходит некорретная коррекция времени:
----------
  * 29/05/2013 16:19:39.162 Контроллер №1   /SlotF_DIU_0      Состояние DIU    НОРМА           
  * 29/05/2013 16:19:39.163 Контроллер №1   /SlotG_TIU_0      Состояние TMU    НОРМА           
  * 29/05/2013 16:19:39.163 Контроллер №1   /Контроллер №1    состояниеISAGRAF ОЖИДАНИЕ       
  * 29/05/2013 16:19:49.177 Контроллер №1   /Контроллер №1    состояниеISAGRAF ОЖИДАНИЕ       
    29/05/2013 16:20:20.501 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН
  * 01/01/2013 07:25:10.270 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    НЕ СИНХРОНИЗИР 
    30/05/2013 15:51:00.497 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН
  * 01/01/2013 11:13:25.305 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    НЕ СИНХРОНИЗИР 
    01/01/2013 11:13:35.281 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН
  * 30/05/2013 23:27:20.521 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    НЕ СИНХРОНИЗИР 
    30/05/2013 23:27:50.499 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН
  * 16/03/2013 09:07:10.304 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    НЕ СИНХРОНИЗИР 
    31/05/2013 18:15:00.496 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН
  * 11/04/2013 02:08:50.520 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    НЕ СИНХРОНИЗИР 
    11/04/2013 02:09:00.496 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН
  * 31/05/2013 18:47:20.520 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    НЕ СИНХРОНИЗИР 
    31/05/2013 18:47:50.503 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН
  * 16/03/2013 10:20:25.303 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    НЕ СИНХРОНИЗИР 
    16/03/2013 10:20:35.281 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН
  * 31/05/2013 20:41:20.519 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    НЕ СИНХРОНИЗИР 
    31/05/2013 20:41:50.501 Контроллер №1                     СИНХРОНИЗАЦИЯ    СИНХРОНИЗИРОВАН


     01/06/2013 16:43:23.260  КОНЕЦ ПЕЧАТИ АРХИВА СОБЫТ

----------
Лог идёт в хронологическом порядке и видно что 31.05.2013 время контроллера перепрыгивало на 16.03.2013 (да и выше в логе видны такие косяки).  Время действительно перескакивает, т.к. АРМы, заведённые в конфигурацию Pacis, так же меняют время. Может кто-нибудь сталкивался с таким? Прям доверие к такой системе сразу упало...:(

63

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Сам не сталкивался с такой ситуацией, но может быть получится разобраться.
Первым приходит на ум неправильная работа из-за наводок в кабеле GPS. Не было ли грозы/молний или других аварийных ситуаций?
Вообще, корректно ли установлена антенна GPS? Ей нужен обзор 120 градусов и молниезащита.

64

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

угу, похоже на помеху.
может проблемка с самим кабелем.

65

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

AlexX пишет:

#55. У Вас закончилось место на диске, где расположена БД. Об этом явно сигнализирует сообщение от MSSQL.

На диске место может и осталось, а для файловой группы PRIMARY в БД уже нет. В принципе, можно сделать то, что советуют в описании к ошибке:
"Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup." +Если файл БД слишком фрагментирован, то файловая система не даст увеличить размер файла, нужна дефрагментация диска.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

#63, 64 Насчёт железа подумаю. Почему то первая мысль пришла о программной проблеме. У меня 15 объектов и подобная проблема была на разных объектах(сужу по предупреждениям w32time в журнале системы ОС). По идее если GPSник спутники не видит то на выходе должен быть статус что время не достоверно и по нему синхронизироваться нельзя... Гроз не было, модули грозозащиты стоя. Расстояние от GPS до контроллера небольшое, как правило в соседних шкафах (правда кабель может бухтой лежать, с монтажа так оставлен). Никогда не возился с IRIG-B, но наткнулся на особенность интерфейся что передаётся число дней с начала года, а не сама метка времени (например как в garmin PC35). Может есть требования к линии, по которой идёт IRIG-B? (нужны ли терминаторы как с коаксиальной ЛВС?)

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49225/thumb/p17s0gn2icqps33u3i0af0uj11.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49225/thumb/p17s0gn2icqps33u3i0af0uj11.png

67

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

#65 По своему опыту скажу что помогает shrink для БД. Бывает что растёт база на какомнибудь событии. Но это надо анализировать. А диск может быть забит архивами, под которые Пасис ежедневно создаёт свою папку (у меня БД и архивы всё на одном логическом диске).

68

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

HOPF (вероятно, 6870), который в шкафу, он нужен для преобразования сигнала от антенны GPS в сигнал IRIG-B. Немного сомнительно, что проблема в связи между HOPF 6870 и MiCOM C264. Все-таки C264 должен уверенно обрабатывать корректный сигнал по IRIG-B.
Намного вероятней, что проблема связана с помехами, возникающими в кабеле между антенной GPS, которая на крыше, и HOPF 6870.
Может быть, он проложен по одной трассе с силовыми кабелями или кабелями управления?

69 (2013-06-02 06:32:42 отредактировано AlexX)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

HOPF позиционируется как минимум при наличии данных от 4х спутников (а анализ родным софтом HOPFa показывает что видит и большее число спутников в зеленой шкале сигнала), не думаю что от каждого спутника сигнал искажается настолько, что HOPS уводит время на пару месяцев. Попробую проанализировать как идёт кабель на антенну по отношению к контрольным/силовым. А вот кто подскажет какой протокол должен быть выбран в HOPF для порта IRIG-B?

70

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

В доке на MiCOM C264 для IRIG-B указан формат NFS 87-500 как стандартный и как совместимый IRIG-B122 (для последних версий). Так же написано про необходимость терминаторов 50 Ом для BNC.

71

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Ну чтож, попробуем копать в сторону отсутствия терминаторов.

72

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Если сомнения в MiCOM C264, можно попробовать сделать мастером времени другой контроллер. Но это, конечно, может усложнить поиск проблемы. ICQ/ab:)

73

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Терминатор поставили, напряжение на входе IRIG-B упало (судя по информации из CMT). Глюк с перескакиванием времени при наличии терминатора повторился. Отключили GPSприёмник вообще, глюков пока зафиксировано не было.

74

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Да, кардинально решили проблему. ICQ/ab:) Там точно никакие кабели питания параллельно GPS кабелю не лежат? Сейчас жарко, могут вент.установки и кондишены пускаться.

P.S. И так, на всякий случай, GPS антенна на крыше? Да?

75

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Один объект перевели на синхронизацию от сервера, а этот сервер берет время с другого сервера, на котором стоит УСВ. Лог синхронизации микомов ровный, нет скачков как в посту 62. На другом объекте включили симуляцию в hopf, наблюдаем как будет синхронизация чисто с gpsником происходить.

76

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Действуете верно. Так скорее всего получится локализовать проблему.
В настройки самого HOPF не заглядывали?

77

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Был зафиксирован сбой времени на объекте с включенной симуляцией. Делаю вывод что связь со спутниками ни при чём. На некоторых объектах для настроек времени есть "auxiliary TCP/IP address", в котором прописан ip микома  к которому также подключен irig-b через тройник. На обоих микомах на которые заведен irig-b наблюдаются сбой времени. На остальных микомах сбой времени в эти периоды не происходит. В настройках хопфа вроде всё ок по утверждению обслуживающей организации. Если скажете на что конкретно надо обратить внимание, то гляну(помню что для выхода irig-b стоит B-122....).

78

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Да, тема с симуляцией - отличная идея. А NFS 87-500 не пробовали устанавливать? B-122 упоминается только в самых новых доках.

79

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Нет,не пробовали. Если советуете,то  попробуем.

80

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Попробовать можно, я думаю. Тем более Вы проводили уже и более смелые эксперименты. ICQ/ab:)

Post's attachments

Страницы из C264_EN_T_C41.pdf 127.22 Кб, 24 скачиваний с 2013-07-05 

Страницы из C264_RUCO_C30.pdf 75.09 Кб, 22 скачиваний с 2013-07-05 