Чем плох вариант подключения C264 в звезду к H600 и синхронизировать от SNTP сервера скажем Майнберг М100/М300?
Отсутствием свободной конфигурируемости как в устройствах циско, хиршман, руггедком итп.
Перспективные технологии резервирования канала - hsr или prp желательны. Не помню поддерживается ли 600-ой серией.
Подскажите пожалуйста как сконфигурировать в SCE сигнал телеуправления
Если я верно понял ваш вопрос - необходимо сконфигурировать сигнал ТУ SPC с нормально закрытым контактом на плате цифрового выхода DOU и подать команду отключения для разрыва питания. Если нужно могу скинуть монтажную схему и шаблон.
Dear Everybody,
How can I setting the C264 with my system without using the Pacis?
Please help me! very necessary for me.
Hi there.
You can (and should) use DS Agile.
Configuration of Micom c264 database should be made with SCE (system configuration editor) and uploaded with CMT (Computer Maintanance Tool). Else it's just a brick.
After that you can connect it with HMI\Server application via IEC104.
By the way, there is a mistake with your scheme. C264 supports only 4 Legacy busses+Telecontrol busses (in any combination) + 1 61850 bus. On your picture there is 3 TBUS + 2 Lbus.