Re: Контроль изоляции установкой системы Bender
Если напряжение на полюсе сети опертока поднимается до 220 В на 2 секунды, то трудно не сработать, если при этом положительный полюс ДВ поврежден. На Белоруской АЭС после проверки совместной работы Bender и терминалов ЭКРА, Siemens, ABB решили заменить Bender на ЭКРА-СКИ
Срабатывали не зашунтированные резисторами высокоомные дискретные входы ЭКРА 200, Siemens, ABB (с накоротко замкнутой на землю цепью входа) от импульсов тока запущенного генератора поиска замыкания на землю Bender. Это при величине тока Bender 10 мА. Входы, зашунтированные резисторами, не срабатывали у всех перечисленных производителей. Что интересно, даже не зашунтированные резисторами дискретные входы подстанционных терминалов ЭКРА (серии БЭ2704) при тех же условиях не срабатывали.