Re: Контроль изоляции установкой системы Bender

galkin_ia писал(а):
2019-09-30 10:11:06

Если напряжение на полюсе сети опертока поднимается до 220 В на 2 секунды, то трудно не сработать, если при этом положительный полюс ДВ поврежден. На Белоруской АЭС после проверки совместной работы Bender и терминалов ЭКРА, Siemens, ABB решили заменить Bender на ЭКРА-СКИ

Срабатывали не зашунтированные резисторами высокоомные дискретные входы ЭКРА 200, Siemens, ABB (с накоротко замкнутой на землю цепью входа) от импульсов тока запущенного генератора поиска замыкания на землю Bender. Это при величине тока Bender 10 мА. Входы, зашунтированные резисторами, не срабатывали у всех перечисленных производителей. Что интересно, даже не зашунтированные резисторами дискретные входы подстанционных терминалов ЭКРА (серии БЭ2704) при тех же условиях не срабатывали.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Контроль изоляции установкой системы Bender

"Так что не ругайте зря Бендер. Не ругайте зря Экру. Не ругайте зря Ридус. Или Скипетр. Это всё приборы, которые могут дать вам более менее достоверную информацию, а могут и нет."

Вы имеете информацию, что бы Бендер разбирался с проблемами своей работы на наших объектах? Я знаю только один случай, по моему ПС 500 кВ Кубанская. А таких объектов, проблем без решения несколько сотен. Попробуйте у нас в России не решить проблему со своим оборудованием- заклюют. Поэтому, где родился, там и применился. Я свое оборудование всегда могу починить и допилить. А Бендер пробовал ли кто доработать или починить?