doro писал(а): ↑2019-12-09 18:56:15
Коллеги, получил от своих партнеров по журналу Релейная защита и автоматизация следующее сообщение:
Евгений Георгиевич!
Увидела вот такую информацию о том , что Минюст зарегистрировал требования к графическому исполнению схем электрических соединений объектов электроэнергетики -см. https://www.eprussia.ru/news/base/2019/5899584.htm Эта новость относится к тематике нашего журнала?. Пытаюсь, пока безуспешно, въехать в тему. Может, кто поможет?
не относится. Этот приказ Минэнерго делает требования ГОСТов, указанные в нем обязательными для всех.
Плюс сроки предоставления схем указывает.
Однако, в этих ГОСТах есть две грубые ошибки - одна чисто техническая, но с далеко - идущими хвостами, в ГОСТ Р 56302-2014 в Приложении Б рекомендуемом, к схеме объекта 220 кВ подключены линии 330 кВ.
Вторая в ГОСТ Р 56303-2014 в разделе № 4. В нем не закреплено, что заземляющие ножи, смонтированные на разъединителе должны иметь отличительные особенности с отдельностоящими заземляющими ножами. В итоге команды системный оператор отдает на коммутации одних ножей, а включают другие.
Ну и как бы, по истечении пяти лет уже накопилось множество других замечаний, которые приводят к ошибкам при оперативном управлении. Хотя, последнее очень даже нормально.