Re: Замена БПН+БПТ

А чем Вас не устраивает Орион-БПМ? Да, специфическое устройство, заточеное под конкретную аппаратуру. Но и под другие заточить можно.

22 (2020-05-11 18:15:24 отредактировано rba)

Re: Замена БПН+БПТ

l_yuriy писал(а):
2020-02-10 13:32:46

Ну это другое дело. Хоть какая-то ясность есть.
  То есть в цепь опертока устанавливаем завёрнутый в лакоткань электролитический конденсатор большой ёмкости (понятное дело с диодом и резистором) и нарекаем его фильтром.
Кому нибудь это помогло? Есть статистика?
  Главное не забыть хотя бы предохранитель отдельный поставить (а лучше автомат), чтобы вообще без опертока не остаться.
  Ну и само собой внести в график техобслуживания замену фильтра через каждые 10 лет.

На нескольких городских РП пару лет тому назад видел в ящиках для мусора кучки раздутых конденсаторов, демонтированных из ячеек производства Элтехники, как раз установленных в качестве фильтров для  питания ШУ от БПН+БПТ.Релейщики из городских сетей при распросах просто тихо матерились на эту тему... У меня пара таких же точно фильтров от Тавриды Электрик служат уже лет 15 в качестве сглаживающих емкостей для временного питания шинок при наладке, но я на них свыше 250 В постоянки и не подавал, поэтому и живые.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ

23 (2020-05-12 12:12:09 отредактировано l_yuriy)

Re: Замена БПН+БПТ

rba писал(а):
2020-05-11 18:14:46

.. У меня пара таких же точно фильтров от Тавриды Электрик служат уже лет 15 в качестве сглаживающих емкостей для временного питания шинок при наладке, но я на них свыше 250 В постоянки и не подавал, поэтому и живые.

У нас 12 лет отработал (постоянно под напряжением), потом пришлось заменить.
Так что готовьтесь...
Надеюсь, что конденсатор запитывался от отдельного автомата с х-кой D.
Болезни электролитических конденсаторов никто не отменял. Это, всего лишь, вопрос времени.
Если есть возможность, замерьте эквивалентное последовательное сопротивление и ёмкость конденсатора.
Может он (конденсатор) давно уже висит просто для красоты.

24 (2020-05-12 10:48:47 отредактировано seazon)

Re: Замена БПН+БПТ

fesh66 писал(а):
2020-05-11 15:51:30

Нельзя применять стартерные АБ. Постоянный недозаряд будет. Сдохнут быстро.

С чего там будет недозаряд? ЗВУ там стоит и бдит.

Аккумуляторные журналы заведены, замеры проводятся

25

Re: Замена БПН+БПТ

l_yuriy писал(а):
2020-05-12 08:11:56

У нас 12 лет отработал (постоянно под напряжением), потом пришлось заменить.
Так что готовьтесь...
Надеюсь, что конденсатор запитывался от отдельного автомата с х-кой D.
Болезни электролитических конденсаторов никто не отменял. Это, всего лишь, вопрос времени.
Если есть возможность, замерьте эквивалентное последовательное сопротивление и ёмкость конденсатора.
Может он давно уже висит просто для красоты.

Я их использую несколько раз в году, запитывать от ЛАТРа шинки ШУ,ШС на новых объектах с постоянным опертоком, и выше =250В на них не подаю, по замеру от паспортных 1000 мкФ осталось 720 и 840, пока хватает.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2020-05-12 12:23:09 отредактировано l_yuriy)

Re: Замена БПН+БПТ

rba писал(а):
2020-05-12 12:12:40

Я их использую несколько раз в году, запитывать от ЛАТРа шинки ШУ,ШС на новых объектах с постоянным опертоком, и выше =250В на них не подаю, по замеру от паспортных 1000 мкФ осталось 720 и 840, пока хватает.

Ну тогда понятно, почему фильтры ещё работают. Основной износ идёт, когда электролит под напряжением.
У нас после 10 лет эксплуатации электролиты начали сыпаться массово в блоках питания, ну и один "фильтр" стоял ( по рекомендации завода ) для сглаживания всплесков БПТ - коротнул внутри, выбило автомат.
Это ещё качественные комплектующие, если бы был дешёвый Китай, посыпались бы через 3 года.

27

Re: Замена БПН+БПТ

l_yuriy писал(а):
2020-05-12 12:22:02

Основной износ идёт, когда электролит под напряжением.

Позвольте Вам это не позволить. Неоднократно упоминал своего лучшего электромонтера И.В. Мержвинского. Тот вышел из старых электронщиков, а потом стал великолепным релейщиком (это - хорошо за 40 лет!). По его наблюдениям электролитические конденсаторы куда лучше себя чувствуют себя в работе, чем на складе. В свое время при появлении проблем с ВАЗП потребовал по его наколке от начальника МСРЗАИ замены комплектующих. Тот - тот еще жлоб. Из тех комплектующих, что были под рукой, выдавал конденсаторы поодиночке. В результате все абсолютно были забракованы (хранились на складе более 20 лет). Пришлось закупать очередную партию.

28

Re: Замена БПН+БПТ

doro писал(а):
2020-05-12 12:39:53

Позвольте Вам это не позволить. Неоднократно упоминал своего лучшего электромонтера И.В. Мержвинского. Тот вышел из старых электронщиков, а потом стал великолепным релейщиком (это - хорошо за 40 лет!). По его наблюдениям электролитические конденсаторы куда лучше себя чувствуют себя в работе, чем на складе. В свое время при появлении проблем с ВАЗП потребовал по его наколке от начальника МСРЗАИ замены комплектующих. Тот - тот еще жлоб. Из тех комплектующих, что были под рукой, выдавал конденсаторы поодиночке. В результате все абсолютно были забракованы (хранились на складе более 20 лет). Пришлось закупать очередную партию.

Поэтому перед заменой конденсаторов на частотниках всегда сначала делали формовку - постепенно повышали напряжение в течение нескольких часов с контролем тока утечки - и практически всегда всё было нормально, иначе после замены без формовки пара-тройка кондеров в каждом блоке вздувались при включении под рабочее напряжение (а в старых запорожских ПЧ каждый блок состоял из нескольких десятков электролитов).Тоже самое практикую и сейчас - если емкость свыше 1000 мкФ, сначала формую постоянкой через блок питания или через РЕТОМ хотя бы в течение часа, потом меняю.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ

29 (2020-05-12 16:36:52 отредактировано fesh66)

Re: Замена БПН+БПТ

seazon писал(а):
2020-05-12 10:47:10

С чего там будет недозаряд? ЗВУ там стоит и бдит.

Аккумуляторные журналы заведены, замеры проводятся

Не буду спорить с Вами. Своего опыта не имею. У нас на одном ЦРП умерли АКБ Sonnenschein 512G6 65 ач. Были озадачены дикой ценой на покупку таких же. То же подумали о стартерных АКБ. Обзвонил нескольких производителей СОПТ. Вот с их слов и написАл. Старт. АКБ не рассчитаны на постоянную малую нагрузку. Что то с этим связано. Могу и ошибаться...

30

Re: Замена БПН+БПТ

rba писал(а):
2020-05-12 14:15:20

перед заменой конденсаторов на частотниках всегда сначала делали формовку -

Мы этот процесс называли тренировкой. Формовка - скорее по поводу аккумуляторов. Но единовременно это было неэффективно. Нужно было со склада проводить хотя бы раз в год (это потом и моего начальника удалось поумнеть, все припасы отдал на хранение в мою бригаду). Кстати, это же относилось и к МЭР, когда из двух десятков экземпляров со склада моего начальника плюс трех десятков из запасов ЦСРЗАИ удалось наскрести два - три экземпляра работоспособных. Еще штук пять удалось реанимировать. Но им доверия уже никакого не было.
А по поводу стартерных аккумуляторов - профанация. Стартерные выполняют свои задачи, станционные (подстанционные) - другие, у меня на кухне стоит ИБП для питания котла и особо ответственных компонентов обеспечения жизнедеятельности, так при нем - аккумуляторы с третьими задачами.

31 (2020-05-12 17:26:19 отредактировано rba)

Re: Замена БПН+БПТ

doro писал(а):
2020-05-12 16:43:43

Мы этот процесс называли тренировкой. Формовка - скорее по поводу аккумуляторов. Но единовременно это было неэффективно. Нужно было со склада проводить хотя бы раз в год (это потом и моего начальника удалось поумнеть, все припасы отдал на хранение в мою бригаду). Кстати, это же относилось и к МЭР, когда из двух десятков экземпляров со склада моего начальника плюс трех десятков из запасов ЦСРЗАИ удалось наскрести два - три экземпляра работоспособных. Еще штук пять удалось реанимировать. Но им доверия уже никакого не было.
А по поводу стартерных аккумуляторов - профанация. Стартерные выполняют свои задачи, станционные (подстанционные) - другие, у меня на кухне стоит ИБП для питания котла и особо ответственных компонентов обеспечения жизнедеятельности, так при нем - аккумуляторы с третьими задачами.

В заводских инструкциях сей процесс именовался и до сих пор именуется именно формовкой:

Включение после долгого хранения (формовка конденсаторов)
Используйте источник переменного напряжения и подавайте:
- 25% от номинального напряжения в течение 30 мин;
- 50% от номинального напряжения в течение 30 мин;
- 75% от номинального напряжения в течение 30 мин;
- 100% от номинального напряжения в течение 210 мин.

Источник переменного напряжения - имеется ввиду подача напряжения на вход выпрямительного моста перед конденсаторами.