21

Re: Нужна схема подстанции 500/220 кв для дипломного проекта.

Remerey писал(а):
2020-03-01 21:02:53

Где можно ещё взять такие схемы? У вас есть ещё?

Так сами придумайте! Да и зачем вообще наворачивать для диплома сложные схемы?
Или прям обязательно реальный объект?
Но, тогда, с другой стороны, встанет вопрос: а где Вы их взяли? И где Вы возьмёте нагрузки, балансы и режимы по сезонам и проч, откуда, собственно и проистекает необходимость КРМ как на связях так и в узлах!
Дело же не только в схемах, дело в параметрах оборудования или сетевых элементов, ну и конечно же  и в режимах. Более того, последнее наиболее важно. Ну вот он стоит ШР или УШР, а какого Пирогова он там нужен  и почему УШР (ШР), а не ШР (УШР)?
Вам же главное показать как и какими знаниями Вы владеете, а какая разница будет это полностью реальный или полувыдуманный объект?! Это учебное проектирование, а не реальное...
Поэтому, ограничьте объём до оптимального...

22

Re: Нужна схема подстанции 500/220 кв для дипломного проекта.

ПАУтина, ну сложные схемы не обязательно. Можно на подобии той, что я кинул. Но у меня нет к ней никаких данных. Было бы неплохо взять реальную схему с паспортными данными генераторов/трансформаторов, шунтирующим реакторов, сопротивления линий и тп...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Нужна схема подстанции 500/220 кв для дипломного проекта.

Remerey писал(а):
2020-03-02 10:35:58

Было бы неплохо

На чём собираетесь считать режимы, ТКЗ и пр.?
Уже написал: придумайте сами, чем выше напряжение тем меньше вариаций с паспортными данными оборудования, сами посмотрите сколько там всего в справочниках ШР на 500 кВ, а АТ? Это не главное, где взять нагрузки и режимы???
А тут без расчётных программ ну ни как, поэтому определитесь с этим, для начала
можно взять RastrWin, на 60 узлов бесплатно, но он профессиональный, поставите схему, нагрузки, режимы по перетокам, по напряжениям (одностороннее отключение), проверите нужны ли ШРилиУШР и какой мощности... проверите загрузку током проводов линий в ремонтных режимах, в узлах посчитать и выбрать СТК...