1

Тема: Функциональная схема ФОВ

Здравствуйте!
В СТО 56947007-33.040.20.320-2022 "Типовые шкафы ПА. Архитектура I типа" есть шкаф ШЭТ 640.01-0 (ФОВ, РАС). На странице 328 представлена структурно-функциональная схема. Она состоит из двух блоков: "ФОВ" и "Логика контроля соответствия выходных цепей".
У меня возникли пару вопросов.
1) Среди входных сигналов есть "Включение В" и "Отключение В". Что эти сигналы означают?
2) В блоке "Логика контроля соответствия выходных цепей" присутствуют четыре входных сигнала "ФОВ2", "ФВВ2", "ФОВ2 вых." и "ФВВ2 вых.". Первые два сигнала - внутренние, третий и четвертый - внешние (например, от шкафа АУВ).
Как можно построить логику данного блока, имея четыре входных сигнала?
3) Таблица 5.10.6. На третий светодиод назначается сигнал "Неисправность В". На функциональной схеме среди выходных сигналов его нет. Откуда его взять?

Post's attachments

ФС.png 53.85 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2026-07-03 01:56:20 отредактировано ПАУтина)

Re: Функциональная схема ФОВ

Sergey_29 писал(а):
2026-07-02 18:01:20

У меня возникли пару вопросов.

1) Среди входных сигналов есть "Включение В" и "Отключение В". Что эти сигналы означают?
Сигналы от блок-контактов положения выключателей могут как раз поступать из АУВ - по БК положение отключено в ФОВ формируется сигнал отключения выключателя (это, так сказать,  медленная логика).
По этому отключению могут формироваться сигналы пусковых органов для ПА тип "однофазное отключение" или "трёхфазное отключение". В алгоритме учитывается и включение включателя, а если повторное отключение, то формируются сигналы пусковых органов (ПО) ПА типа "трёхфазное отключение после неуспешного ОАПВ" или  "трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ". По "быстрой логике", формируются такие же сигналы ПО для ПА, но там основной сигнал отключения выключателя от РЗ, т.е сигнал ПО ПА формируется ещё до непосредственного отключения выключателя.
2)

Sergey_29 писал(а):
2026-07-02 18:01:20

Как можно построить логику данного блока, имея четыре входных сигнала?

какую логику? она зависит от выходных сигналов, дело в том, что из перечисленных мной не все отмечены как НВ (нормативные возмущения) в МУ по устойчивости ЭС, но они могут быть необходимы по результатам расчётов устойчивости ЭС, но могут быть и другие экзотические... а может быть только один НВ -"трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ", так как для остальных и даже в ремонтных схемах всё устойчиво.
Вообще, из-за ненадёжности БК логика контроля выполняется для фиксации исправного состояния этих БК выключателей, самое простое БК - это оновременных состояний БК одноимённых фаз отключено и включено не может быть в принципе ... если контроля не делать, то возможно формирование ложного ПО или отказ в формирования ... и нужно сказать тут все горазды проявить свою фантазию логика-схемотехника ...

3) с таким стандартом не знаком (скиньте если можете .. посмотрю), но по моему  СТО 59012820.29.020.008-2018 более понятен....

3 (2026-07-03 20:13:38 отредактировано Sergey_29)

Re: Функциональная схема ФОВ

ПАУтина писал(а):
2026-07-03 01:51:57

1) Среди входных сигналов есть "Включение В" и "Отключение В". Что эти сигналы означают?
Сигналы от блок-контактов положения выключателей могут как раз поступать из АУВ - по БК положение отключено в ФОВ формируется сигнал отключения выключателя (это, так сказать,  медленная логика).
По этому отключению могут формироваться сигналы пусковых органов для ПА тип "однофазное отключение" или "трёхфазное отключение". В алгоритме учитывается и включение включателя, а если повторное отключение, то формируются сигналы пусковых органов (ПО) ПА типа "трёхфазное отключение после неуспешного ОАПВ" или  "трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ". По "быстрой логике", формируются такие же сигналы ПО для ПА, но там основной сигнал отключения выключателя от РЗ, т.е сигнал ПО ПА формируется ещё до непосредственного отключения выключателя.

1) У меня возник этот вопрос, когда я попытался сопоставить входные сигналы этого ШЭТ с СТО 56947007-33.040.20.142-2013 Типовые алгоритмы локальных устройств ПА
Насколько я понял, выходило так:
Работа ЭМО - KBS
В вкл. - KQC
В откл. - KQT
Р1 вкл. - QS1
Р2 вкл. - QS2
Р3 вкл. - QS3

Теперь же выходит, что такое сопоставление должно быть?
Работа ЭМО - KBS
Включение В - KQC
Отключение В - KQT
Р1 вкл. - QS1
Р2 вкл. - QS2
Р3 вкл. - QS3

ПАУтина писал(а):
2026-07-03 01:51:57

какую логику? она зависит от выходных сигналов, дело в том, что из перечисленных мной не все отмечены как НВ (нормативные возмущения) в МУ по устойчивости ЭС, но они могут быть необходимы по результатам расчётов устойчивости ЭС, но могут быть и другие экзотические... а может быть только один НВ -"трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ", так как для остальных и даже в ремонтных схемах всё устойчиво.
Вообще, из-за ненадёжности БК логика контроля выполняется для фиксации исправного состояния этих БК выключателей, самое простое БК - это оновременных состояний БК одноимённых фаз отключено и включено не может быть в принципе ... если контроля не делать, то возможно формирование ложного ПО или отказ в формирования ... и нужно сказать тут все горазды проявить свою фантазию логика-схемотехника ...

2) Понятно.

ПАУтина писал(а):
2026-07-03 01:51:57

3) с таким стандартом не знаком (скиньте если можете .. посмотрю), но по моему  СТО 59012820.29.020.008-2018 более понятен....

3) https://www.rosseti.ru/upload/iblock/58 … 7ajbvz.pdf

Post's attachments

Фрагмент из СТО 2013.png 110.17 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Функциональная схема ФОВ

Sergey_29 писал(а):
2026-07-03 20:12:42

3) https://www.rosseti.ru/upload/iblock/58 … 7ajbvz.pdf

спасибо посмотрю разберёмся

Дело в том, что тот СТО, который указал, был сделан на основе раннего, автором которого был Макеев А.Н., а с ним его обсуждали очень тщательно... собственно в то время делались алгоритмы ПА на МКПА и всё было как бы в новинку - с электромеханики на МП
а вот этот новый нужно посмотреть ...