Sergey_29 писал(а): ↑2026-07-02 18:01:20
У меня возникли пару вопросов.
1) Среди входных сигналов есть "Включение В" и "Отключение В". Что эти сигналы означают?
Сигналы от блок-контактов положения выключателей могут как раз поступать из АУВ - по БК положение отключено в ФОВ формируется сигнал отключения выключателя (это, так сказать, медленная логика).
По этому отключению могут формироваться сигналы пусковых органов для ПА тип "однофазное отключение" или "трёхфазное отключение". В алгоритме учитывается и включение включателя, а если повторное отключение, то формируются сигналы пусковых органов (ПО) ПА типа "трёхфазное отключение после неуспешного ОАПВ" или "трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ". По "быстрой логике", формируются такие же сигналы ПО для ПА, но там основной сигнал отключения выключателя от РЗ, т.е сигнал ПО ПА формируется ещё до непосредственного отключения выключателя.
2)
Sergey_29 писал(а): ↑2026-07-02 18:01:20
Как можно построить логику данного блока, имея четыре входных сигнала?
какую логику? она зависит от выходных сигналов, дело в том, что из перечисленных мной не все отмечены как НВ (нормативные возмущения) в МУ по устойчивости ЭС, но они могут быть необходимы по результатам расчётов устойчивости ЭС, но могут быть и другие экзотические... а может быть только один НВ -"трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ", так как для остальных и даже в ремонтных схемах всё устойчиво.
Вообще, из-за ненадёжности БК логика контроля выполняется для фиксации исправного состояния этих БК выключателей, самое простое БК - это оновременных состояний БК одноимённых фаз отключено и включено не может быть в принципе ... если контроля не делать, то возможно формирование ложного ПО или отказ в формирования ... и нужно сказать тут все горазды проявить свою фантазию логика-схемотехника ...
3) с таким стандартом не знаком (скиньте если можете .. посмотрю), но по моему СТО 59012820.29.020.008-2018 более понятен....