1 (2020-03-05 06:49:46 отредактировано suncov_di)

Тема: Загодочные КЗ в сети 35 кВ

Произошло одновременное отключение 2-х ВЛ-35 (Восток-1 и Запад-2), отходящих от шин электростанции. Еще на одной ВЛ-35 (Восток-2) были пуски МТЗ, одновременно с отключением.
Тщательный осмотр ВЛ-35 и ПС 35/10 -  ни следов КЗ, ни пусков защит на вводах тр-ров 35/10. Ничего.
Расчетный ТКЗ на шинах 35 кВ - 5,3 кА. Мощность ЭС - 75 МВА. Из-за этого непонятно снижение часоты.
Мои мысли - в описании.
Коллеги,если у кого-то появятся еще какие-то предположения, буду благодарен.

Post's attachments

анализ.docx 952.64 Кб, 36 скачиваний с 2020-03-05 

Восток-1.zip 320.03 Кб, 17 скачиваний с 2020-03-05 

Восток-2.zip 324 Кб, 10 скачиваний с 2020-03-05 

Запад-2.zip 322.15 Кб, 10 скачиваний с 2020-03-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Загодочные КЗ в сети 35 кВ

Я совместил осциллограммы Восток-1 и Запад-2. Похоже на замыкание на землю двух разных фаз на обоих линиях (по крайней мере величины токов одинаковы: фаза А на Восток-1 и фаза В  на  Запад-2. Поэтому работали МТЗ. Где уж были  повреждения -надо искать, или как-то посчитать по ОМП. Т.е. ничего необычного не увидел. Линии, наверное, подключены к разным секциям (шинам), можно, наверное, посмотреть токи через секционник. Почему бы частоте не снижаться, если это междуфазное КЗ, а источник слабоват?

Добавлено: 2020-03-05 07:47:56

Вот картинка:

Post's attachments

Токи в фазах.docx 75.76 Кб, 17 скачиваний с 2020-03-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Загодочные КЗ в сети 35 кВ

Conspirator писал(а):
2020-03-05 07:47:56

Похоже на замыкание на землю двух разных фаз на обоих линиях (по крайней мере величины токов одинаковы: фаза А на Восток-1 и фаза В  на  Запад-2.

К этому сразу пришли. Загадка в том, как связано это КЗ с токами ВЛ-35 Восток-2: 
Если на Восток-2 было КЗ в сети 10 кВ, как оно могло спровоцировать КЗ между фазами разных ВЛ-35, причем эти ВЛ от шин расходятся в разные стороны.
Окончание КЗ на Восток 2 совпадает с началом КЗ между Восток-1 и Запад-2, и при отключении этих линий снова появляется ток в Восток 2 на 80 мс.
Если это не КЗ в сети 10, тогда что?

При КЗ с большими токами в 1,5-2 раза  частота никогда не плавала так сильно.

Электростанция - обслуживается другой организацией, нам дают только осциллы ВЛ-35, все остальное неофициально.
Явно что-то еще произошло на ЭС.

4

Re: Загодочные КЗ в сети 35 кВ

На осциллограмме Восток-2, ВД токов в момент времени 2093 мс похожа на 2-х фазное КЗ за тр-ром звезда/треугольник

Long Live Rock'n'Roll

5

Re: Загодочные КЗ в сети 35 кВ

suncov_di писал(а):
2020-03-05 08:56:40

сли на Восток-2 было КЗ в сети 10 кВ, как оно могло спровоцировать КЗ между фазами разных ВЛ-35, причем эти ВЛ от шин расходятся в разные стороны.

Я разве где-то писал, что это КЗ междуфазное?  Вариантов много.... Замыкание на землю на одной из фаз линии могло висеть длительно. Это нормальный режим для сетей с компенсацией. Но при этом повышаются напряжения на "здоровых" фазах, что повышает риск пробоя слабой изоляции в любом другом месте и ее пробое на совсем другой линии, идущей в обратную сторону. Стандартная ситуация. Возможно, что КЗ на линии Восток 2 (его отключение) вызвало рост напряжений в сети и пробое изоляции в разных фазах и разных местах линий Восток1 и Запад.....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Загодочные КЗ в сети 35 кВ

suncov_di писал(а):
2020-03-05 06:49:03

Произошло одновременное отключение 2-х ВЛ-35 (Восток-1 и Запад-2), отходящих от шин электростанции.

А можно схему?

7

Re: Загодочные КЗ в сети 35 кВ

Попробовал объединить в одну осциллограмму в FastView. Синхронизировал по UAB. В результате не уверен, но действительно интересное отключение.

Post's attachments

2020-03-05 - Двойное КЗ+.zip 1002.52 Кб, 16 скачиваний с 2020-03-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.