81

Re: Задача по РЗиА_№10

beyond писал(а):
2020-04-27 12:54:27

Возможности выдать номинал к сожалению нет.

Ну а в 2 или 3 раза больше?
У вас токи маленькие (насыщения почти нет) поэтому ток через реле больше чем ток ТТ фазы В (ТТ ведут себя как хорошие источники тока). А если вы подадите первичный ток побольше, то ток в реле уже будет гораздо ближе к току ТТ фазы В, так как фазы А и С начнут сильнее насыщаться. Ну и при номинале получим результат из Мусаэляна.

82 (2020-04-27 13:33:55 отредактировано stoyan)

Re: Задача по РЗиА_№10

beyond писал(а):
2020-04-27 12:54:27

цель опыта была доказать, что ток одного ТТ может замыкаться через обмотку другого ТТ

Цель всей этой дискуссии - решить задачу номер 10.
ТТ сильно нелинейный элемент, при том нелинейность зависит от  втор. нагрузки (величина тока в квадрате и сопротивления). Как раьше было предположено при определенных условиях ТТа и ТТс будут работать в режиме мощности. Посмотрите #16.  Видимо это возможно при малых токах. Но уже при токе около номинального - нет.

Добавлено: 27-04-2020 13:30:16

#81,
Вот именно.

83

Re: Задача по РЗиА_№10

Что бы опыт был понятен , надо было указать величину первичного тока и точки замера. Первичный ток должен быть постоянный во всех опытах (величина не имеет значения). У Вас же он , судя по замерам, разный во всех случаях. И дать замеры тока в линейных и фазных проводах с углами, что бы было понятно от какого ТТ ток течет.
Представленные данные все мои высказывания подтверждают.
PS. По осциллограммам коллеги High_Voltag сделать вывод, что токи одного ТТ замыкаются через ТТ других фаз невозможно. ТТ фазы на которой 1ф КЗ фактически раскорочен.

84

Re: Задача по РЗиА_№10

zigzag писал(а):
2020-04-27 13:15:50

Ну а в 2 или 3 раза больше?

Максимум, что возможно.
Линейный ток.
Нормальный режим:
http://rzia.ru/uploads/images/593/b58c72d5c64f91eb3fc10abcf1e584fa.jpg http://rzia.ru/uploads/images/593/b58c72d5c64f91eb3fc10abcf1e584fa.jpg
Аварийный режим:
http://rzia.ru/uploads/images/593/113a2df2b5be3e3c1c166d234f35f3d5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/593/113a2df2b5be3e3c1c166d234f35f3d5.jpg

Фазный ток.
Нормальный режим:
http://rzia.ru/uploads/images/593/b6d790e3385f1951be30b50a6b47c94d.jpg http://rzia.ru/uploads/images/593/b6d790e3385f1951be30b50a6b47c94d.jpg
Аварийный режим:
http://rzia.ru/uploads/images/593/9423b64c13e92f52e80c96509636f0a0.jpg http://rzia.ru/uploads/images/593/9423b64c13e92f52e80c96509636f0a0.jpg

Добавлено: 2020-04-27 17:23:04

stoyan писал(а):
2020-04-27 13:30:16

Но уже при токе около номинального - нет.

Да будет так.

Papuas писал(а):
2020-04-27 14:01:13

Представленные данные все мои высказывания подтверждают.

Подтверждает то, что ТТ А и ТТ В раскорочены?

Papuas писал(а):
2020-04-27 10:07:03

фактически у ТА1 и ТА3  вторичные цепи в разрыве.

Тогда у меня кончились аргументы.

Papuas писал(а):
2020-04-27 14:01:13

Первичный ток должен быть постоянный во всех опытах (величина не имеет значения). У Вас же он , судя по замерам, разный во всех случаях. И дать замеры тока в линейных и фазных проводах с углами, что бы было понятно от какого ТТ ток течет.

Первичный ток всегда одинаковый был. Разными были точки измерения. В сообщении 59 измерялся фазный ток ТТ, в сообщении 61 измерялся ток реле.

85

Re: Задача по РЗиА_№10

Спасибо! В целом, тенденция во вторичных токах при увеличении первичного как и ожидалась.
Да, интересно как коллега Papuas объяснит протекание в "фактически раскороченных" ТТ фаз А и С токов того же порядка, что и в замкнутом на реле ТТ фазы В.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

86

Re: Задача по РЗиА_№10

beyond писал(а):
2020-04-27 14:23:04

Максимум, что возможно.

Вот только:
в 2 (два) раза,
или в 1,73 раза
?
по измерениям - трудно судить...

87

Re: Задача по РЗиА_№10

beyond писал(а):
2020-04-27 14:23:04

Да будет так.

Нет, не будет.
Доказательства:
Ток В ТТв (единстванный ТТ работающой в нормальном режиме после разрыва) не меняется.
Токи в ТТа и ТТс уменьшаются в два раза и почти совпадают по фазе. Т.е. даже при этой нагрузке они работают с большими погрешностями (и по току и по углу).
Можете указать Ктт и мощность ТТ?

88 (2020-04-27 18:21:14 отредактировано beyond)

Re: Задача по РЗиА_№10

Пользователь писал(а):
2020-04-27 17:23:41

по измерениям - трудно судить...

Там два измерения. Линейный ток - это ток в реле. Фазный ток - это ток ТТ.

stoyan писал(а):
2020-04-27 18:00:45

Доказательства:

Коллега, я согласен с тем, что если ТТ фаз А и С уйдут в полное насыщение, то ток в реле фазы В будет только от ТТ фазы В, НО так же возможно, что ТТ фаз А и С в некоторых случаях будут вносить дополнительный ток в контур фазы В, даже работая на номинале. Нельзя говорить, что этого не может быть в принципе.
Не согласен я был с тем утверждением, что ТТ фаз А и С в аварийном режиме стоит рассматривать как ТТ с раскороченной обмоткой, что в корне неверно. С чего собственно и началась эта тема.
Ктт фаз А и С 800\5, Ктт фазы В 300\5. Мощность не смотрел даже, да и не суть важна на таком токе.

89 (2020-04-27 18:44:45 отредактировано stoyan)

Re: Задача по РЗиА_№10

beyond писал(а):
2020-04-27 18:20:07

НО так же возможно, что ТТ фаз А и С в некоторых случаях будут вносить дополнительный ток в контур фазы В, даже работая на номинале. Нельзя говорить, что этого не может быть в принципе.

Но они же не вносят - видно по вашему эксперименту - ток ТТв не меняется по модулю и по фазе.

beyond писал(а):
2020-04-27 18:20:07

Ктт фаз А и С 800\5, Ктт фазы В 300\5

Вот видите - при эксперименте вы задали нагрузку по току ниже 5 % от номинала (а это соизмеримо с токовой погрешностью ТТ). И даже при этой нагрузке ТТа и ТТс "сходят с ума".

beyond писал(а):
2020-04-27 18:20:07

Не согласен я был с тем утверждением, что ТТ фаз А и С в аварийном режиме стоит рассматривать как ТТ с раскороченной обмоткой, что в корне неверно.

Это было сказано как я понимаю илюстративно, для более легкого понимания.

90 (2020-04-27 18:57:59 отредактировано beyond)

Re: Задача по РЗиА_№10

stoyan писал(а):
2020-04-27 18:43:28

Но они же не вносят - видно по вашему эксперименту - ток ТТв не меняется по модулю и по фазе.

Как раз таки и вносят. Посмотрите сообщение #84, там где про линейный то

beyond писал(а):
2020-04-27 14:23:04

Линейный ток.

В аварийном режиме ток фазы В равен 0.315 А. Это именно ток в реле фазы В.
Теперь переходим к фото с

beyond писал(а):
2020-04-27 14:23:04

Фазный ток.

Видим, что в аварийном режиме ток ТТ фазы В равен 0.231 А.

Если бы ТТ фаз А и С не вносили свою лепту в ток реле фазы В, то в реле фазы В был бы тот же ток, что и в ТТ фазы В, т.е. 0.231 А.

91

Re: Задача по РЗиА_№10

beyond писал(а):
2020-04-27 18:55:06

Как раз таки и вносят. Посмотрите сообщение #84, там где про линейный то

beyond писал(а): ↑Сегодня 14:23:04
Линейный ток.

В аварийном режиме ток фазы В равен 0.315 А. Это именно ток в реле фазы В.
Теперь переходим к фото с

beyond писал(а): ↑Сегодня 14:23:04
Фазный ток.

Видим, что ток ТТ фазы В равен 0.231 А.

Если бы ТТ фаз А и С не вносили свою лепту в ток фазы В, то в реле фазы В был бы тот же ток, что и в ТТ фазы В, т.е. 0.231 А.

Тут вы меня толкаете на предположение, что что-то недопонимаете...
Ток в самом ТТв всегда был 0,231 А (0,315А это линейный ток ф. В). Потом и линейный ток ф. В становится 0,231 А поскольку после разрыва меняется тип соединения ТТ. Появляются как бы два "независимые" контура:
Нормальный: ТТв-2РТ-1РТ.
Ненормальный: ТТа-1РТ-2РТ-ТТс.

92

Re: Задача по РЗиА_№10

stoyan писал(а):
2020-04-27 19:04:49

Потом и линейный ток ф. В становится 0,231 А поскольку после разрыва меняется тип соединения ТТ.

В нормальном режиме ток в реле фазы А: 0.346А, реле фазы В: 0.367 А, реле фазы С: 0.377 А. Далее рвем фазу С. Ток в реле фазы А: 0.295А, ток в реле фазы В: 0.315А. Где он становится 0.231А?

93

Re: Задача по РЗиА_№10

stoyan писал(а):
2020-04-27 18:43:28

И даже при этой нагрузке ТТа и ТТс "сходят с ума".

А что в этом удивительного? По сути там где должна быть нагрузка появляется другой источник тока. Нет же ничего удивительного в том, что если на вторичку ТН повесить 100 В источник напряжения да еще и с другой фазой, то потекут уравнительные токи и установившееся напряжение будет не 100 В? Причем это не зависит от абсолютных значений никак. И не говорит о том что ТН вдруг стал плохим и вышел из класса точности.

94

Re: Задача по РЗиА_№10

#90, Фазный ток ТТв не меняется - 0,231 А.

beyond писал(а):
2020-04-27 14:23:04

Фазный ток.
Нормальный режим:
<изображение>
Аварийный режим:
<изображение>

zigzag писал(а):
2020-04-27 19:51:02

По сути там где должна быть нагрузка появляется другой источник тока. Нет же ничего удивительного в том, что если на вторичку ТН повесить 100 В источник напряжения да еще и с другой фазой, то потекут уравнительные токи и установившееся напряжение будет не 100 В? Причем это не зависит от абсолютных значений никак.

ТТ нелинейный элемент. При токе 0,25 А вторичная нагрузка 0,0625Zвт[VA]. При токе 5А будет 25Zвт[VA]. Разница 25/0,0625=400 раз. Ваш неидеальный источник "самозашунтируется" своим резко уменьшивсям внутренным сопротивлением.

95

Re: Задача по РЗиА_№10

Тут вы меня толкаете на предположение, что что-то недопонимаете... (с)

stoyan писал(а):
2020-04-27 20:50:34

#90, Фазный ток ТТв не меняется - 0,231 А.

Кто говорит, что он должен измениться?

stoyan писал(а):
2020-04-27 19:04:49

Потом и линейный ток ф. В становится 0,231 А

Где линейный ток становится 0.231А?

Аварийный режим. Обрыв фазы С. В точке 1 ретометр измеряет ток 0.231 А. В точке 2: 0.315 А. Если бы фазы А и С не оказывали никакого влияния, то в точке 2 замер тока показал бы 0.231 А.
http://rzia.ru/uploads/images/593/089aac0a6a913144fe904dd697f2d140.png http://rzia.ru/uploads/images/593/089aac0a6a913144fe904dd697f2d140.png

Возможно, что при полном насыщении фаз А и С в точке 2 замер тока покажет тот же ток, что и в точке 1, но не 100%, возможно там будет не номинал 5А, а 5.5А.

96

Re: Задача по РЗиА_№10

Уважаемый beyond
Не хотел не возвращаться в тему. Задача решена. Хотя обратной связи я так и не увидел.
Ваши аргументы меня не убедили, остаюсь при своем мнении.
Но тут до меня дошло, что Вы имели ввиду, что

beyond писал(а):
2020-04-23 14:41:52

Коллега High_Voltage даже выложил реальные осциллограммы в посте 25, где подтвердилось, что ток одного ТТ может протекать через соседний ТТ.

Видно жираф мой дальний, а может и недальний, родственник. ICQ/bm:crasy:

Вы глубоко заблуждаетесь, даже очень, очень глубоко.

На осциллограмме  мы имеем 3х фазную систему переменных токов с прямо и обратной последовательностью, которая прекрасно существует в 3х проводной  системе, так как ей не требуется замкнутый контур, в отличии однофазной системы токов. Упор на ПЕРЕМЕННЫЙ 3х фазный ток.
Можете закидать меня гнилыми помидорами или тухлыми яйцам если математически графически покажите мне что это не так.
PS.  Обращение к модераторам. Если коллега  решит вступить в спор, то выделите в отдельную тему в «Студенческом разделе».

97

Re: Задача по РЗиА_№10

Papuas, могли бы вы все же дать свое объяснение? Почему, если по вашему после обрыва провода к реле "фактически у ТА1 и ТА3  вторичные цепи в разрыве" в опытах beyond по ним течет ток?

98

Re: Задача по РЗиА_№10

Papuas писал(а):
2020-04-28 21:07:03

Ваши аргументы меня не убедили, остаюсь при своем мнении.

Оставайтесь)

Papuas писал(а):
2020-04-28 21:07:03

так как ей не требуется замкнутый контур

Ну это вы уже совсем конечно загнули))

Дискуссию прекращаю.

99

Re: Задача по РЗиА_№10

Жаль, что не пытаетесь разогнуть .  К сожалению на просторах интернета у Вас много единомышленников . Всем, почему-то подавай обязательно  замкнутый контур (откуда вышел, туда и пришел). А если так:

Post's attachments

3-phase_flow.gif 293.66 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

100 (2020-04-29 09:12:34 отредактировано beyond)

Re: Задача по РЗиА_№10

Papuas писал(а):
2020-04-29 08:56:05

Жаль, что не пытаетесь разогнуть .

Горбатого сами знаете что исправит)) Шучу конечно же.
Если вас не убедили реальный токи, измеренные ретометром, то я просто не вижу смысла вступать в дальнейшую дискуссию.

Papuas писал(а):
2020-04-29 08:56:05

А если так:

Полегче коллега, не надо так сильно бросать на вентилятор)

И все же, не игнорируйте вопрос от коллеги Зигзага. На этом и закроем тему.