Papuas писал(а): ↑2020-04-27 10:07:03
PS. Вот отсюда ни как не ожидал. o_O :( :pardon: Самоизоляция видно действует.
Да я и сам не ожидал, что забуду такой пустяк.
обсуждаемое включение ТТ не так просто найти ...., но на простора интернета, по поиску "схемы соединения ТТ" можно всё же:
"Последовательное соединение ТТ (рис. 2.13) используется для повышения нагрузочной способности ТТ. Для этого используют ТТ с одинаковыми kТ. Так как ток, протекающий через ТТ, одинаков, а напряжение на нагрузке делится на два, то нагрузка на каждый ТТ уменьшается в два раза. Часто такая схема используется на стороне высокого напряжения трансформатора со схемой соединения Y/D для его дифференциальной защиты....."
но интернету веры нету, поэтому прям как надо и подобно из "букваря": стр. 112, рис. 3-19. Чернобровов Н. В.
Релейная защита. Учебное пособие для техникумов. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1971. 624 с. с илл. :
"Для уменьшения нагрузки на трансформаторы тока при их недостаточной мощности можно применять последовательное включение двух трансформаторов тока, установленных на одной фазе (рис. 3-19) с одинаковым коэффициентом nт. В этом случае падение напряжения в нагрузке делится поровну между вторичными обмотками трансформаторов. Токи в обоих трансформаторах тока одинаковы и равны I2 = I1/nт. Поэтому нагрузка каждого трансформатора составляет половину общей нагрузки".
различие, что разные фазы, ну просто тогда ток суммарный.
по факту значит контур из двух согласно и последовательно включенных ТТ это нормально!
Посмотрите на осциллограмму натурного эксперимента beyond, так сяк но всё вроде подтверждается, если это токи ТТ:
Ia = 54/31C, Ib = 98/120L и Ic = 48/29C, получим двойное значение фазного тока 200/120