1

Тема: Бреслер-0107.090 и ПВЗУ-Е

Коллеги, помогите. Нужны настройки на ОМП  Бреслер-0107.090 и ПВЗУ-Е для передачи данных для двухстороннего расчета. Частоты ВЧ 258/258 кГц. Желательно очень подробно. Что и где выставлять на ОМП и ВЧ. При тестировании канала связи ВЧ пост запускается, но ОМП выдает ошибку КС.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2020-09-30 19:24:10 отредактировано scada)

Re: Бреслер-0107.090 и ПВЗУ-Е

В ПВЗУ настройки:
http://rzia.ru/uploads/images/6593/e94de4e4827255b72695c7530d303387.png http://rzia.ru/uploads/images/6593/e94de4e4827255b72695c7530d303387.png
В терминалах ОМП:
с обоих сторон одинаковый протокол обмена, одинаковая скорость 50 или 75 бод, 2 стоп-бита, в порту RS422 включить управление выходным реле "Обмен данными", модели ОМП должны ссылаться на противоположный номер терминала, правильное подключение.
Если не поможет, отправьте уставки, проверим.