21

Re: Модуль расчета токов КЗ в сетях любых классов напряжения на Python3

А что за первичная схема где два узла соединяются двумя ветвями с нулевым сопротивлением? А почему для этого случая не дописать ещё одно уравнение в СЛАУ Iв1 = Iв2?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Модуль расчета токов КЗ в сетях любых классов напряжения на Python3

zigzag писал(а):
2021-01-27 19:04:12

А что за первичная схема где два узла соединяются двумя ветвями с нулевым сопротивлением? А почему для этого случая не дописать ещё одно уравнение в СЛАУ Iв1 = Iв2?

В принципе это было показано как пример формирования вырожденной СЛАУ, такая же ситуация будет при соединении узлов ветвями с нулевым сопротивлением по кольцу (3 узла и 3 ветви или 4 узла и 4 ветви).
А так в принципе такие схемы такое часто реализуется на практике:
1. перевод линии со своего выключателей на обходной или наоборот;
2. с тремя выключателями - перефиксация линии с одной СШ на другую СШ;
3. с четырьмя выключателями - типовая схема ПС с двумя секционированными системами шин, когда включены все ШСВ и СВ.
Возможно помимо реализации ветви выключателя с сопротивлением 0,001 Ом (Сопротивление контактов выключателя сопоставимо) еще более простым методом исключения вырожденности СЛАУ является представление в модели всех этих узлов как один единственный узел...

Добавлено: 2021-02-15 09:18:13

В репозиторий https://github.com/aspirmk/mrtkz/ добавлен скрипт ImportFromArmSRZA2.py, предназначенный для преобразования модели АРМ СРЗА в формате Excel в скрипт Python3 для использования с модулем МРТКЗ.
Для работы скрипта необходим сторонний модуль xlrd, предназначенный для чтения файлов в формате xls.
Для пользования скриптом, необходимо:
1. в тексте скрипта в переменной input_filename определить путь к файлу с моделью АРМ СРЗА в формате Excel.
2. в тексте скрипта в переменной output_filename определить наименование формируемого файла Python3 (без расширения .py)  содержащего преобразованную модель.
3. запустить скрипт на выполнение.

Внимание!
1. Необходимо учитывать возможность импортирования висящих узлов и ветвей, которые могут быть выявлены методом mdl.Test4Singularity().
2. Необходимо также учитывать включение параллельное или последовательное (по кольцу) включенных выключателей.
3. Для предотвращения вырожденности СЛАУ необходимо указанные выше элементы сети вручную удалить или закомментировать!