1

Тема: Подписки на отчёты РЗА Siprotec по 61850

Подскажите,  возможна ли такая ситуация :

Клиент мэк 61850 (арм) подписался на не буферизированный отчёт к серверу МЭК 61850( РЗА Siprotec).
В настройках передачи стоит integrity = 5 мин

То есть все сигналы из набора данных должны прилетать как минимум раз в 5 мин.

Может ли быть ситуация при которой сама подписка существует и активна , но данные в отчётах не приходят.

Интересует может быть такая ситуация по причине блокирования передачи в терминалах рза и как можно это диагностировать со стороны клиента.

Спасибо огромное за участие )