Хочу применить ТТ Роговского в качестве устройства снятия значений токов для обнаружения ОЗЗ в сетях 35 кВ с глухозаземленной нейтралью. Подскажите возможно ли такое?
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ТТ Роговского.
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Хочу применить ТТ Роговского в качестве устройства снятия значений токов для обнаружения ОЗЗ в сетях 35 кВ с глухозаземленной нейтралью. Подскажите возможно ли такое?
В сетях с глухозаземленной нейтралью замыкания на землю являются однофазными короткими замыканиями...
И еще, где Вы нашли сеть 35 кВ с глухозаземленной нейтралью, обычно сети данного класса напряжения или с изолированной нейтралью или приняты технические меры по компенсации токов однофазных замыканий на землю...
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
нужны ТТ Роговского для 35 кВ, разъемные, уличного исполнения.
посоветуйте к кому обратиться